❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
	EPS CyberPower
Re: EPS CyberPower
no toto vypadá celkem už zajímavě, problém je ale v tom že člověk nikdy moc neotestuje chování těchto přístrojů to by si musel mít jedidě laboratorní střídavý zdroj, který stojí dost a na něm zkoušet různe poklesy, špice a podobně.
			
									
						
		0 x 
			Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
						- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
hlavne pro IT/Telco davat neco co se prodava pro "cerpadla / motory " me neprijde uplne spravne ..
			
									
						
		0 x 
			..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
						- programming
- build-up and management networks
- development
- education
okoun píše:a není to dáno nějakým blbým nastavením, třeba zkusit nabíjet menším proudem?
Ono tam zase toho tolik není co nastavovat
 U toho nejproblémovějšího kusu byl nabíjecí proud i snížen, protože k tomu byla připojena 80 Ah baterka.
 U toho nejproblémovějšího kusu byl nabíjecí proud i snížen, protože k tomu byla připojena 80 Ah baterka.
		0 x 
			
						Tak pokud je to klasická 80Ah olovo tak můžeš nabíjet přes 10A ona to zase není taková pravda nabíjet jednou desetinou kapacity. Mám tu olovo 120Ah a píšou přímo na něm že maximální nabíjecí proud je 48A. Je podstatné aby baterie při nabíjený nezačala plynovat.
			
									
						
		0 x 
			Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
						Původně jsem tam měl nastaveno 100 % nabíjecího proudu (tj. tuším těch 10 A). Po tom problému jsem to v rámci testu snížil na 80 %, ale nepomohlo to...takže zde problém nebude.
			
									
						
		0 x 
			
						Zdravim, docetl jsem se zde o chybe F02 u 600E, ale uz zadne reseni - prisel na to nekdo cim by to mohlo byt? V siti jsou 2ks a u obou tato chyba probehla. Diky
			
									
						
		0 x 
			
						reseni nikdo nezna - ani technicka podpora cyberpower neni schopna rict cim to je....
			
									
						
		0 x 
			Jan Ptáček
						Řešení na koleně by bylo jakmile se ta chyba objeví na displeji tak restart zařízení. U jakých baterek vám to dělá a jak často?
			
									
						
		0 x 
			
						- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Nám to vyreklamovali výměnou desky. Ale nevím, jestli tam ta chyba byla pořád nebo jen někdy, to bych musel za kolegou.
			
									
						
		0 x 
			
						David2006 píše:Řešení na koleně by bylo jakmile se ta chyba objeví na displeji tak restart zařízení. U jakých baterek vám to dělá a jak často?
Ja to mam na 80Ah baterce, stazene nabijeni na 80%, a naposled sem to zazil pred cca. 3/4 rokem...
no a plan je takovy, ze jeste jednou a dost - jestli se to znovu projevi, tak to jde pryc (na reklamaci)
		0 x 
			Jan Ptáček
						Zajímalo by mě jestli ta chyba F02 byla i na baterce od 140Ah a výš. Mě to udělalo na 90Ah.
			
									
						
		0 x 
			
						Právě mám pocit jestli to nedělá jen na malých baterkách. Chtělo by to někoho komu se to kouslo aspoň na té 140Ah.
			
									
						
		0 x 
			
						Škoda, takhle musím všude začít dávat aspoň 1000covku a to je skoro 6tisíc s DPH a větší rozměry  .
 .
			
									
						 .
 .
		0 x 
			
						