oxidace RJ45 konektoru

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

oxidace RJ45 konektoru

Příspěvekod okoun » 12 years ago

každý se asi jednou setkal s oxidací RJ45 konektoru či zásuvky, zajímalo by mě jak je to možné když mají být kontakty údajně pozlacené a zalo by snad korodovat nemělo ne? nebo je tam jen něco jako zlatovypadjící a jde o podvod?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Uživatelský avatar
Radek Úlehla
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Radek Úlehla » 12 years ago

Tak jeden problém je množství napařeného zlata a jeho kvalitativní provedení... běžný "evropský" konektor při výrobě dostává 50u vrstvu zlata, ale prodávají se zcela normálně konektory s 30u. Druhý a mnohem větší problém je, že do toho pouštíme napětí přes PoE - což při zvýšené vzdušné vlhkosti >60% už je problém. Na kovových částech - díky jejich tepelné vodivosti se objevuje kondenzační film z vodních par a začne pomalu a jistě "mikroelektrolýza" a následná degradace kovového povrchu je zaručena.
0 x

tom-tom
Příspěvky: 1089
Registrován: 20 years ago

Příspěvekod tom-tom » 12 years ago

Nechceš se dožadovat spravedlnosti jak nedávno s tím vykoupaným groovem že? ;)

Uvědom si, že
- je to všechno čína
- pozlacení je ve vrstvě o tloušťce nula nula prd
- kontakty jsou pod proudem

Ten třetí fakt hraje nejdůležitější roli. Kdybys ten konektor vystavil působení vody, nestane se vůbec nic, nebo se oxidace projeví za velmi dlouhou dobu.
Ale protože přes konektory teče nějaký proud, o PoE ani nemluvím, tak ta chemie tady funguje trochu jinak a hlavně velice rychle :)

EDIT: jo, jak píše Radek, elektrolýza - to je to správné slovo, na které jsem si nemohl vzpomenout :)
0 x
T-T

Noxus28
Příspěvky: 439
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Noxus28 » 12 years ago

dosť veľkú rolu hraje podla mňa aj kvalita klieští ktorými to krimpluješ. Keď na tú ultratenkú vrstvičku čínskeho zlata zatlačíš xkrát použitými kliešťami nevalnej kavlity zasrantými rokmi používania tak sa to "zlato" aspoň z časti pobere vieš kam...
0 x
MTCNA, MTCRE, MTCTCE a furt toho viem málo 🤓

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 12 years ago

sietovy konektor v ktorom nie je POE napatie korodovat nebude... (pokial donho nelejete vodu). Akonahle je tam napatie z POE aj mierna vlhkost spôsobuje problemy
0 x

Uživatelský avatar
ByZaK
Příspěvky: 178
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod ByZaK » 12 years ago

Také jsme se s tím potkávali a tak stačilo chvilku pátrat a výsledek se dostavil. X-SEALANT GEL používáme více jak rok a vše je v naprostém pořádku. http://www.xmultiple.com/xwebsite-sealant-GEL.htm
0 x
Zdeněk Kudrnáč - KudrnacNET - http://www.kudrnac.net

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod dagus » 12 years ago

U jakých zařízení se s tím setkáváte, případně jaký typ montáže? Ještě jsem nezažil, že by konektor nechodil (pokud se nevykoupal).