❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

ddáleý hrmosvod příhrada

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
Myghael
Příspěvky: 1309
Registrován: 13 years ago

Re: ddáleý hrmosvod příhrada

Příspěvekod Myghael » 12 years ago

Viktor Novotný píše:ale ja verim v uzemeni :-) jen neverim novodobym vymyslum jako je oddaleny jimac :P to je rozdil ...


Moment. On snad někdo udělá na stožáru hromosvod aniž by měl všechno řádně uzemněno? :shock:
0 x
Si vis pacem, para bellum.

MikroTik, UBNT, Cisco, TP-Link... rozhoduje vhodnost toho či onoho pro konkrétní použití, ne jaké logo nalepili v Číně na krabici. Na tomto fóru vystupuji jen a pouze sám za sebe.

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 12 years ago

ne, ale naopak vetsina normalnich lidi uzemni stozar a nedela designove opicarny :)
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 12 years ago

Kdyz se budeme bavit o prihrade volne stojici v prirode - jak ji spravne uzemnit?
0 x
Jan Ptáček

disk
Příspěvky: 323
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod disk » 12 years ago

Stožár postaven, hromosvod připojen a co teď s konstrukcí stožáru? Připojit na PEN paneláku?
Přílohy
Fotografie0312uprava.jpg
Fotografie0312uprava.jpg (139.87 KiB) Zobrazeno 1584 x
0 x

jopo
Příspěvky: 280
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod jopo » 12 years ago

podla normy ano
0 x

disk
Příspěvky: 323
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod disk » 12 years ago

Tak to chci vidět až mi přijde ta revizní zpráva, co tam bude. Dělala to firma a dá i revizi.
Musím zajistit připojení na PEN nebo to bude stačit takto? Nezdá se mi, že to bez PENu bude mít platnou revizi.
Nemám to ještě radši připojit přímo k hromosvodu? Na PEN je to asi +-32m výškových a nevím jak bych to dostal středem baráku. Tuším, že 10 průřez.
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 12 years ago

:D pripojit k hromosvodu ... to by ten oddaleny jimac mel vazne smysl :D :D :lol: :lol:
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Majklik
Příspěvky: 1949
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod Majklik » 12 years ago

K hromosvodu s tím oddáleným hromosvodem opravdu kravina, jak si zrušit hezkou práci...

Pokud to dělala firma a sama bude dělat i revizi, tak to samozřejmě bude v pořádku i kdyby nebylo. :-)
Řešíš problém, který měl řešit projekt/technická zpráva a pokud nejsou, tak už jen to by ti měl revizák omlátit o hlavu. A pokud dělala firma i ten hromosvod, tak měla udělat i to uzemnění?

Jinak měd drát 16 mm^2 a přivést na hlavní bod pospojování v baráku, obvykle v hlavním rozvaděči. To má výtah a jsi na výtahové šachtě? Odtud máš i napájení? Pohledej tam, bude tam pravděpodobně podružný rozvaděč a v něm bude i podružná ekvipotenciální svorkovnice, pokud od ní jde dolů požadovaný profil, připíchni se tam (lepší je samostatný svod až na hlavní svorkovnici, ale kdo to má tahat/platit).
0 x

Majklik
Příspěvky: 1949
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod Majklik » 12 years ago

net.work píše:Kdyz se budeme bavit o prihrade volne stojici v prirode - jak ji spravne uzemnit?


Platí, co psal Viktor. :-) Dodatečně, pokud už stojí, tak hodně blbě nebo draho. :-(

Ale jinak, pokud je to na kopci, tak použít mnohem víc materiálu, než se obvkyle používá, protože když bude delší dobu sucho, nevhodný podloží, tak to nemusí bez dostatečné plochy fungovat tak, jak by si člověk přál. Viděl jsem to i dělat tak, že zemnící pás se i zamotá do lité betonové patky stožáru protože i vytvrzený beton váže v sobě víc vody, než vyprahlá zem a "příjemně" to tak efektivně zvětší předávací plochu.
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 12 years ago

nejde mi o volbu mezi oddalenym bleskosvodem ci uzemennou prihradou - spise nevim jak oddaleny jimac/prihradu pripojit k zemi. Jestli bude stacit kdyz do zeme zabiju treba 1,5m trubku na k ni pripojim celou prihradu, anebo jestli sou nejake normy na to, jak ma byt ten plochac hluboko v zemi, jak daleko musi vest, atp...
0 x
Jan Ptáček

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 12 years ago

tak u nás jsme zakopali pásek cca 20 metrů kolem a ještě to taktak prošlo s odporem když to revizák měřil, vždy je lepší více než méně :)
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 12 years ago

my davame na dva protilehle rohy cca 2m od prihrady 2m jimaci tyc do zeme ( zatlucem velkym kladivem ) a pak spojit s prihradou klasickym hromo dratem, vzdy to revizi a merenim odporu proslo :)
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Majklik
Příspěvky: 1949
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod Majklik » 12 years ago

Minimální rozměry jsou dané normou. Přehled je tabulka, třeba zde:
http://www.elektrotrh.cz/elektroinstala ... -5-54-ed-3

Kolik je potřeba fakticky záleží na tom podloží a je vždy lepší tam toho namlátit mnohem víc. Aby byl revizák spokojen, tak odpor zemniče musí být při měření do 10 ohm, nicméně norma důrazně doporučuje, aby se podařilo dosáhnout hodnoty 1 ohm. Což, pokud to jen jde, je lepší vyhovět. Čím menší odpor, tím víc energie jde rychle do země a nesnaží se "vybíjet" likvidací zařízení (vláště pokud si udělám pakárnu s oddáleným hromosvodem).
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 12 years ago

Majklik píše:Minimální rozměry jsou dané normou. Přehled je tabulka, třeba zde:
http://www.elektrotrh.cz/elektroinstala ... -5-54-ed-3

Kolik je potřeba fakticky záleží na tom podloží a je vždy lepší tam toho namlátit mnohem víc. Aby byl revizák spokojen, tak odpor zemniče musí být při měření do 10 ohm, nicméně norma důrazně doporučuje, aby se podařilo dosáhnout hodnoty 1 ohm. Což, pokud to jen jde, je lepší vyhovět. Čím menší odpor, tím víc energie jde rychle do země a nesnaží se "vybíjet" likvidací zařízení (vláště pokud si udělám pakárnu s oddáleným hromosvodem).

Díky, z toho vyjdu.
Ale více jak 1m do hloubky bude asi problem, jelikoz se jedna o navezeny teren a pod ornici jsou obrovske sutry....
0 x
Jan Ptáček

Majklik
Příspěvky: 1949
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod Majklik » 12 years ago

Ona norma rozlišuje typ A a B uspořádání zemničů. Doporučuji to udělat podle toho.

Co psal Viktor je A - tyčové zemniče, namlácené do země, co čouhají za země (půl metru) a ne ně napojen svod. Tohle se hodí i do kamenité půdy s velmi velkým odporem (doporučená délka zamlácené části je 9 metrů, to už je extrém :-) ). Tyčové zemniče musí být minimálně 2. Jde udělat i jako ležatý.

Typ B je ten obvodový pás vně objektu (nebo zmíněný základnový, zalitý v betonu), který je uložen minimálně 80% své celkové délky v zemině. Přednostně uložen v nezamrzající hloubce země (min. 0,5 metru) a ve vzdálenosti 1m od obvodu stavby. Lze vylepšit připojením tyčových zemničů v odstupu 5 metrů.

Nejlépe se zeptej nějakého místního hromosvoďáka, pokud na to pak budeš chtít i revizi (protože při revizi se správně uvádí o zprávy data z projektu, kde i musí být uveden typ a uspořádání toho svodu, ale revizáci si umí poradit).
0 x