❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Jak máte ošetřeno toto ...

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
TOMIK
Příspěvky: 341
Registrován: 19 years ago

Jak máte ošetřeno toto ...

Příspěvekod TOMIK » 18 years ago

jde mi o to jak udělat to aby při výpadku napeti najel mrouterboard z baterie
a pokud bude napajeni v poradkus e baterie napajela + aby to mělo nějaký filtr na ochranu routerboardu nebo jsem již našel na http://www.jablotron.cz ale zajímaly by mě i jiné řešení ..
0 x

Leeonek
Příspěvky: 3485
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Leeonek » 18 years ago

TOMIK píše:jde mi o to jak udělat to aby při výpadku napeti najel mrouterboard z baterie
a pokud bude napajeni v poradkus e baterie napajela + aby to mělo nějaký filtr na ochranu routerboardu nebo jsem již našel na http://www.jablotron.cz ale zajímaly by mě i jiné řešení ..


Takové vymoženosti samozřejmě jsou, říká se jim UPS, třeba od APC
0 x

TOMIK
Příspěvky: 341
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod TOMIK » 18 years ago

Leeonek píše:
TOMIK píše:jde mi o to jak udělat to aby při výpadku napeti najel mrouterboard z baterie
a pokud bude napajeni v poradkus e baterie napajela + aby to mělo nějaký filtr na ochranu routerboardu nebo jsem již našel na http://www.jablotron.cz ale zajímaly by mě i jiné řešení ..


Takové vymoženosti samozřejmě jsou, říká se jim UPS, třeba od APC


to vím ale upc se mi na routerboard nechce davat mel jsem spíš na napájet s akumulátoru
0 x

level
Příspěvky: 328
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod level » 18 years ago

Leeonek píše:
TOMIK píše:jde mi o to jak udělat to aby při výpadku napeti najel mrouterboard z baterie
a pokud bude napajeni v poradkus e baterie napajela + aby to mělo nějaký filtr na ochranu routerboardu nebo jsem již našel na http://www.jablotron.cz ale zajímaly by mě i jiné řešení ..


Takové vymoženosti samozřejmě jsou, říká se jim UPS, třeba od APC

panove pokud mate dost mista neni nad akumulator do auta a solarni panel
0 x

Uživatelský avatar
Buchar
Příspěvky: 245
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Buchar » 18 years ago

level píše:
Leeonek píše:
TOMIK píše:jde mi o to jak udělat to aby při výpadku napeti najel mrouterboard z baterie
a pokud bude napajeni v poradkus e baterie napajela + aby to mělo nějaký filtr na ochranu routerboardu nebo jsem již našel na http://www.jablotron.cz ale zajímaly by mě i jiné řešení ..


Takové vymoženosti samozřejmě jsou, říká se jim UPS, třeba od APC

panove pokud mate dost mista neni nad akumulator do auta a solarni panel


.. no to je fakt hodne drahe reseni
0 x

paja78
Příspěvky: 66
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod paja78 » 18 years ago

Buchar píše:
level píše:
Leeonek píše:
TOMIK píše:jde mi o to jak udělat to aby při výpadku napeti najel mrouterboard z baterie
a pokud bude napajeni v poradkus e baterie napajela + aby to mělo nějaký filtr na ochranu routerboardu nebo jsem již našel na http://www.jablotron.cz ale zajímaly by mě i jiné řešení ..


Takové vymoženosti samozřejmě jsou, říká se jim UPS, třeba od APC

panove pokud mate dost mista neni nad akumulator do auta a solarni panel


.. no to je fakt hodne drahe reseni


Ja pouziva UPS APC 420I a propojim seriovou linku do RB pripadne PC a
mam moznost to i sledovat pres Mikrotika - pripadne skriptem zajistene odesilani aviza o vypadku. Kdyz jde o nejaky kapacitne narocnejsi DB, tak
pouzivam UPS od PowerKinetics (tu verzi bez baterek 1000VA) cca 11.000,- k tomu SNMP/WEB dohledovou kartu cca 6.000,- . Baterkama je nutno poresit 36V. Pri nasazeni 3x2 akumulator 65Ah (tj. 6ks baterek) a zatizeni UPS na 30% - cca 3ks PC typu P4, osazene kartama + switch je vysledek zalohovani cca 16hodin.
Tech 6ks baterek se necha poridit za cca 1500,- /kus

P.
0 x

Leeonek
Příspěvky: 3485
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Leeonek » 18 years ago

paja78 píše:Kdyz jde o nejaky kapacitne narocnejsi DB, tak pouzivam UPS od PowerKinetics (tu verzi bez baterek 1000VA) cca 11.000,- k tomu SNMP/WEB dohledovou kartu cca 6.000,- . Baterkama je nutno poresit 36V. Pri nasazeni 3x2 akumulator 65Ah (tj. 6ks baterek) a zatizeni UPS na 30% - cca 3ks PC typu P4, osazene kartama + switch je vysledek zalohovani cca 16hodin.
Tech 6ks baterek se necha poridit za cca 1500,- /kus

P.


Tak to je hodně slušné, můžeš se rozepsat přesnějc pro laika který vidí 4 řady modelů na stránce powerkinetics a je z toho trochu zmatený? Případně kde se dají sehnat baterie? Myslím že to je dost zajímavé
0 x

level
Příspěvky: 328
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod level » 18 years ago

tak kdyz ctu odpovedi tak ta atobaterie + solarni panel je stale nejlepsi varianta
akumulator....2000Kc
solar panel....7000Kc
zadnej poplatek za elektriku kterej je za rok vetsinou okolo 5000Kc
0 x

Survivor
Příspěvky: 81
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Survivor » 18 years ago

Solární panel a akumulátor většinou neni stabilní řešení. Panel musí bej celkem velkej a akumulátor dostatečnou kapacitu.
jeden thread je na http://www.czfree.net, jsou tam i schémata proti přebíjení akumulátoru atd. Můžete přispět.
0 x

paja78
Příspěvky: 66
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod paja78 » 18 years ago

Leeonek píše:
paja78 píše:Kdyz jde o nejaky kapacitne narocnejsi DB, tak pouzivam UPS od PowerKinetics (tu verzi bez baterek 1000VA) cca 11.000,- k tomu SNMP/WEB dohledovou kartu cca 6.000,- . Baterkama je nutno poresit 36V. Pri nasazeni 3x2 akumulator 65Ah (tj. 6ks baterek) a zatizeni UPS na 30% - cca 3ks PC typu P4, osazene kartama + switch je vysledek zalohovani cca 16hodin.
Tech 6ks baterek se necha poridit za cca 1500,- /kus

P.


Tak to je hodně slušné, můžeš se rozepsat přesnějc pro laika který vidí 4 řady modelů na stránce powerkinetics a je z toho trochu zmatený? Případně kde se dají sehnat baterie? Myslím že to je dost zajímavé


PowerKinetics - Power modul US8010RE, 1000VA, 2U
dohledova karta: NET 100 UPS SNMP Card

PowerKinetics dodava napr. LEVI

Baterky pro takovou aplikaci bereme u firmy ELNIKA http://www.elnika.cz
Jde o trakcni bezudrzbove akumulatory... momentalne se mecha poridit 65Ah za cca 1500,-/ks bez DPH

Ten Power modul (jde vlastne o UPS, ktera nema primo baterky a musi
se koupit od Kinetiku batery-pack... ten stoji svou kapacitou za starou backoru a tak si tam pripojujeme vlastni baterkarnu.

Je nutno podotkout, ze je potreba si vytvorit vlastni propojovaci kabelaz pro baterky a dale si udelat upravu kabelu, kterym se to pripojuje na ten PowerKinetics. Jde o nejaky specialni kabel, ktery dodavaji k UPS a jen
se musi ustrihnout a namyslet jak to napojit na ty vlastni baterky.
Ja to resim tak, ze se na to pridela kulata zasuvka na 380V a od baterek se na kabel udela protikus. Pripadny mantak to pak nema kam jinam zapojit a nejde to podelat.

Snad jeste dodam, ze ten PowerKinetics je ONLINE UPS tj. solidni filtrace pripadneho neporadku v napajeci siti. Dalsi dobra vlastnost je, ze SNMP
dohledova karta dovede odesilat emailem reporty co se tam celej den delo
... navic muze posilat emailem aviza o pruseru atd.


P.
0 x

Leeonek
Příspěvky: 3485
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Leeonek » 18 years ago

paja78> díky moc za vyčerpávající informace, myslím že tohle je to pravé ořechové co jsem hledal na hraniční router
0 x