❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
interval v mereni
interval v mereni
Lze nejak v dude nastavit aby to hlasilo vypadky nad 100, 200,, 400 ,, 700, 1000 ms ?
0 x
ERnet tady, ERnet tam, ERnet vsude kam se podivam
Jde mi to aby mi dude ukazoval jako "vypadek" u kluenta treba pri lagach vetsi nez 500ms .
0 x
ERnet tady, ERnet tam, ERnet vsude kam se podivam
-
- Moderátor
- Příspěvky: 1333
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Karlovy Vary
- Kontaktovat uživatele:
vim o co ti jde ale mam za to ze oznameni pri vyssich latencich dude neumi, jedine reseni je nagios
0 x
Bývalý ISP...
no da sa dorobit nova funkcia pojdes v dude do "probes", das pridat novu. Nazves ako chces, type vyberes function, agent (ktory pouzivas),
Avalaible: device_property("FirstAddress") <>""
Error: if (array_element(ping(device_property("FirstAddress")),0) < 150, "", "High Latency")
Value: array_element(ping(device_property("firstAddress")),0)
Unit: ms
Avalaible: device_property("FirstAddress") <>""
Error: if (array_element(ping(device_property("FirstAddress")),0) < 150, "", "High Latency")
Value: array_element(ping(device_property("firstAddress")),0)
Unit: ms
0 x