Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Zabbix - Rocket 5AC Gen2

RADIUS, CAPsMAN, The Dude, AirControl, UniFi, Zabbix atd.
zvukarmiso
Příspěvky: 211
Registrován: 12 years ago

Zabbix - Rocket 5AC Gen2

Příspěvekod zvukarmiso » 6 years ago

Ahojte

Zakúpil som nejaké Rockety 5AC Gen2. Začal som riesit monitoring, ale narazil som na par problémov:
tieto parametre neviem monitorovať cez SNMP

Kód: Vybrat vše

signal=
noise=
cinr=
evm=
memBuffers=
txModRate=
rxModRate=
wlanTxLatency=
wlanDownlinkCapacity=
wlanUplinkCapacity=

Niektoré hodnoty by aj išlo monitorovať ale v každom radiu je vždy ina hodnota

Kód: Vybrat vše

1.3.6.1.4.1.41112.1.4.7.1.17.1.120.138.32.98.200.86

v druhom ta ista hodnota ale predposledne cislo zmenené

Kód: Vybrat vše

1.3.6.1.4.1.41112.1.4.7.1.17.1.120.138.32.98.202.86


Zaujímalo by ma neviete nejakú fintu ako to nejak rozumne vyriesit ?

Cez ssh mi to ide. Ale tu ma trapi ze by som ta musel hodit Admin heslo pre dane radio. Co sa mi moc neche.
neda sa nejak prepojiť Rocket a Zabbix bez toho aby som tam musel nejak davat heslo ? Popripade ze by to islo ako user read-only
Ďakujem
Michal
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

nesmies to merat cez OID ale cez MiB tabulku a "text" hodnotu ;)

Ak je rocket v mode AP...signal, rate, capacity...ktoreho klienta? pretoze kazdy pripojeny klient su ine data..
0 x

zvukarmiso
Příspěvky: 211
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod zvukarmiso » 6 years ago

No tu mib v zabixe neviem nejak robit. Vzdy to robim cez OID
Vies mi nejak poradit ?
Mam to ako PtP. takze vzdy tam bude len jeden klient
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

Musis spojazdit MiB na zabbixe, teda v linuxe... inak to vzdy bude ine cislo.

Pohladaj ako spojazdnit MiB na linuxe :) zabbix si to uz odtial vezme.

Upozornujem ale ze to nie je len tak, treba googlit, citat..trapit sa.
0 x

zvukarmiso
Příspěvky: 211
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod zvukarmiso » 6 years ago

No to mi je jasne ze to nie je easy
No idem skusit :)
0 x

forkman
Příspěvky: 339
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano
Bydliště: východní Čechy

Příspěvekod forkman » 6 years ago

S těmi různými indexy ti MIB nepomůže. Musí být různé, máš tam přeci víc klientů. Řešení je přímo v zabbixu. Jmenuje se to low level Discovery. Zjistí si to indexy všech klientů a z nich to vygeneruje data k monitorování. Dobrá inspirace je template na monitorování interfaces přes SNMP, tam je ten princip použity.
0 x

zvukarmiso
Příspěvky: 211
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod zvukarmiso » 6 years ago

midnight_man píše:Musis spojazdit MiB na zabbixe, teda v linuxe... inak to vzdy bude ine cislo.

Pohladaj ako spojazdnit MiB na linuxe :) zabbix si to uz odtial vezme.

Upozornujem ale ze to nie je len tak, treba googlit, citat..trapit sa.


Nejak sa mi to podarilo naimportovať do linuxu. Ale podla snmpwalk aj tak tam je divne pre ubnt

Kód: Vybrat vše

iso.org.dod.internet.private.enterprises.ubnt.ubntMIB.ubntAirMAX.ubntStaTable.ubntStaEntry.ubntStaTxCapacity.1.120.138.32.98.202.7

druha strana

Kód: Vybrat vše

iso.org.dod.internet.private.enterprises.ubnt.ubntMIB.ubntAirMAX.ubntStaTable.ubntStaEntry.ubntStaTxCapacity.1.120.138.32.98.200.7

forkman píše:S těmi různými indexy ti MIB nepomůže. Musí být různé, máš tam přeci víc klientů. Řešení je přímo v zabbixu. Jmenuje se to low level Discovery. Zjistí si to indexy všech klientů a z nich to vygeneruje data k monitorování. Dobrá inspirace je template na monitorování interfaces přes SNMP, tam je ten princip použity.


Tomuto nechapem. To som sa uz minule pokusal ale nejak mi to neslo
Vies mi dat nejaky typ ?
Vzdy mam len AP a Client. tieto spoje su len PtP.
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

chlapi...

kapacitu spoja a všetky jeho udaje pri PtP čitajte zo strany ST...nie AP!
0 x

zvukarmiso
Příspěvky: 211
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod zvukarmiso » 6 years ago

midnight_man píše:chlapi...

kapacitu spoja a všetky jeho udaje pri PtP čitajte zo strany ST...nie AP!


Otázka od veci: Prečo ?

Moja predstava je:
Strana AP:
Kapacita linky ako je (ako je to chytené)
Info o ethernete a wifi (vyťaženie ethernetu, signál, modulácia a pod..)
odozva a packet loss na danú anténu
doplňujúce info
noise, cinr ccq Wlanlatencia, akym vykonom ide anténa, frekvencia spoja

Strana klienta
to iste + možno navyše ešte chybovosť na strane WLAN,

Uvažujem nesprávne ?
Poprípade skus ma nakopnut na správnu cestu nejak ak robím niečo zle.
Ďakujem
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

pretoze strana ST má vždy tieto udaje rovnake... OID (myslim)

pri AP... ak sa aj dá čitat kvalita linky (neviem isto nerobim to)

tak je logicke ze kvalitu ktorej linky chces citat? ked mas 3-4 klientov? koho udaje?

v OID sa potom nachadza MAC adresa klienta ktoreho udaje citas!!!

preto je ta OID vzdy ina.

zjednodusil som to na citanie udajov na strane ST....a MiB tabulka..funguje.
0 x