Zdravim Vas.
Dlhsi cas sa snazim dotiahnut z RB433AH napatie do DUDE aby mi kreslilo grafy .Samozrejme OID som do DUDE vlozil spravne ako aj nastavil potrebne veci- na mape ho mam, ale vtip je ten, ze mi hodnoty ukazuje v ms a nie v Voltoch.../myslim graf/
Vie niekto poradit?
Tuje link ,ze sa to da :http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=28972
Dakujem za radu
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Monitorovanie napatia/solarny panel/ a graf vo voltoch
No co pani, nikto nic? Alebo radsej si to nechavate pre seba??
0 x
já to dělám tak, že to zařízení projedu SNMP Walkem, najdu tu oid, na ní pravý tlačítko - vytvořit datový zdroj - pojmenuješ si ho. V grafech přidáš novej, vybereš do něj ten datovej zdroj a pak už jen sleduješ ten grafík. Nevím kam jsi tu oid zadal, ale předpokládám, že ten graf na kterej koukáš je graf pingů na to zařízení, ale z toho Tvýho popisu těžko říct.
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs.mtxrHealth.8.0
cez snmp walk najdi tuto hodnotu, pre RB433AH a ostatne RB ktore vedia merať napätie. Vytvorit datovy zdroj, a uz ho len pridas do grafu a meras
Ostatne niekde sa tu diskutovalo o tom napäti, ktovie ako to ten RB meria.
cez snmp walk najdi tuto hodnotu, pre RB433AH a ostatne RB ktore vedia merať napätie. Vytvorit datovy zdroj, a uz ho len pridas do grafu a meras

0 x