❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
boardy a ad155 12V
boardy a ad155 12V
dnes jsem nabyl nepříjemnou zkušenost se zdrojem AD155 na mém POPu kde mám baterkou zálohovaný zdroj AD155 12V se po několika hodinách výpadku proudu baterie vymlátila a po nahození proudu se nahodila půlka boardů. bylo to způsobeno podpětím, že ostatní boardy se zasekly. nastává otázka jak toto řešit, určitě toto někdo dobře zná, děkuji. zkusil bych to řešit 12V relém.
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
nechapem preco by tam malo byt podpatie...AD155A po nastartovani dava cca 14V (ak to mas dobre nastavene)....XYZ krat sa mi vypol pop a este sa nestalo ze by tam nieco zamrzlo.
0 x
protože při vybíjení klesá napětí a až dojde na hranici RBček tak RBčka začnou on/off/on/off a nový RBčka se možná regulérně kousnou takže odhaduju že vůbec nedošlo k vybití baterií a ADčko dávalo šťávu furt a po najetí proudu se jenom zvýšilo napětí ale RBčka už byly kousnutý.
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
jo ták to je ina vec, ale vravim..mame AD 155A asi na 4 sajtoch...teraz sme to prerábali z malych APC. Posledny tyzden tu pada el kazdy den kedze tu hrmí jedna radosť a ešte som nemal zaseknute RB (klop, klop).
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
-
- Příspěvky: 252
- Registrován: 14 years ago
- Bydliště: erotikon7, lunární modul
- Kontaktovat uživatele:
My pouzivame PSC-100A-C a zatím dobrý, ještě se nikdy nekouslo nic.. i když u toho máme autobaterku, teď jak byly bouřky tak nakonec pochcípaly UPSky u serverů, ale rack s MTiky jel pořád jak namydlenej, oblíbený ČEZácký poblikávání a pouštění kosočverce namísto sinusovky tomu taky nic neudělalo.
0 x
midnight_man píše:praveze sli...vcera nabehla stava az 2 hodiny po vybiti baterii.
tak mě ještě napadá že se to v tvém případě vybilo úplně nadoraz a vše zhaslo, u nás se totiž nahodil proud po 10 min.
0 x
okoun píše:midnight_man píše:praveze sli...vcera nabehla stava az 2 hodiny po vybiti baterii.
tak mě ještě napadá že se to v tvém případě vybilo úplně nadoraz a vše zhaslo, u nás se totiž nahodil proud po 10 min.
Chlape ty si taky nevidis do ust, uplne v prvnim postu pises neco docela jineho:
okoun píše:dnes jsem nabyl nepříjemnou zkušenost se zdrojem AD155 na mém POPu kde mám baterkou zálohovaný zdroj AD155 12V se po několika hodinách výpadku proudu baterie vymlátila a po nahození proudu se nahodila půlka boardů. bylo to způsobeno podpětím, že ostatní boardy se zasekly. nastává otázka jak toto řešit, určitě toto někdo dobře zná, děkuji. zkusil bych to řešit 12V relém.
0 x
píšeš o voze s kozou!
píšu, že u nás nešel proud několik hodin a potom co se vybila baterie, tak to za 10 min nahodily, tedy nebyla úplně vybitá.
v tvém případě si myslím že to bylo jinak, ten proud nahodili podstatně za delší dobu než 10 min, což znamená že baterie se úplně vybila.
píšu, že u nás nešel proud několik hodin a potom co se vybila baterie, tak to za 10 min nahodily, tedy nebyla úplně vybitá.
v tvém případě si myslím že to bylo jinak, ten proud nahodili podstatně za delší dobu než 10 min, což znamená že baterie se úplně vybila.
0 x
AD 55 aa spol. nemaji bezpecnostni odpojeni bat. pri poklesu pod 10.5V ? Me ted umrela po x letech baterka u AD55 visel na tom Jonhnstown a rb600 a krom restartu se nic nestalo.
0 x
no asi nemají, ale je fakt že rb600 a 800 jsou odolnější na napájení, to je fakt.
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
okoun píše:píšu, že u nás nešel proud několik hodin a potom co se vybila baterie, tak to za 10 min nahodily, tedy nebyla úplně vybitá.
v tvém případě si myslím že to bylo jinak, ten proud nahodili podstatně za delší dobu než 10 min, což znamená že baterie se úplně vybila.
Aku se v zadnem pripade hluboce nevybila. Tobe se cast boardu kousla uplne stejne, jako kdybys tam zadne AD55 nemel a mel tam klasicke trafo.
Pokud to stale nechapes: Protoze jsi mel vybitou baterku, AD55 nemelo sanci vykryt pri nahazovani elektriny to co se deje temer vzdycky - klasicke problikavani zarovek a RB se kously.
0 x
adčka maji odpojení baterie.
vykrejou spolehlivě jakýkoliv RBčko. Nám to tu teda vykrejvá za provozu i posuvný vrata s elektronikou s odběrem 6-8A.
vykrejou spolehlivě jakýkoliv RBčko. Nám to tu teda vykrejvá za provozu i posuvný vrata s elektronikou s odběrem 6-8A.
0 x