UPS APC 350i - jak ji donutit se zapnout po nabehnuti el.?

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

UPS APC 350i - jak ji donutit se zapnout po nabehnuti el.?

Příspěvekod Viktor Novotný » 18 years ago

Drive, kdyz se vybila na dno a pak nabehl proud tak se zapla ... nabijela baterii a poustela proud do zarizeni. Nicmene ted se me nechce zapinat, nevite cim to muze byt ? Jedine co jsem udelal, tak jsem pomoci SW Power Chute vypnul piskani ... noo ... a asi se tam neco prenastavilo a ted nevim co s tim ... poradite nekdo ? Bo bez toho aby se zapla ... je pro mne nepouzitelna.

Diky
0 x

Dalle
Příspěvky: 12
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod Dalle » 16 years ago

Myslim si ze je to duvod k reklamaci...
0 x

Maxik
Příspěvky: 2579
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Maxik » 16 years ago

Vsechny APC co jsem mel se po vybiti zapnou samy, jen musi byt zatez rozumna jinak to hlasi overload a nezvedne se to,no a pak kdyz je v hajzlu baterka - pro zapnuti musi mit ups funkcni castecne nabitou baterii coz si sama ohlida nebo by mela.
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 16 years ago

Zkusit vymenit baterku, podle me....