Stránka 1 z 1
48V DC - 400W a vic
Napsal: 03 Aug 2010 15:50
od Chimiak
Ahoj,
nepouzivate nekdo na nejakem vestim situ DC napajeni 48V vic nez napr. AD-155C ? Resim 2 siti, kde jsou zatim klasicke upsky a chci tam prodlouzit dobu zalohy a zvazuji 48V zalozak s velkyma baterkama. Nemate nekdo nejake reseni i s managmentem, proste nahradu klasicke upsky? A nechci tam 2x / 3x AD155

Dik V.
Re: 48V DC - 400W a vic
Napsal: 03 Aug 2010 17:30
od george.tu
Používám toto:
http://www.cantech.cz/stary/cz/usmer.htmlmaximální spokojenost, zatím bez jediného problému, samozřejmě cena nelze srovnávat s AD155, je to přímo do rackové skříně
Re: 48V DC - 400W a vic
Napsal: 04 Aug 2010 22:34
od lukas
No a kolik te to teda stalo, prosim te?
Ja bych to provedeni posunul jeste dal o konektory RJ45 s integrovym injectorem. Mam na par mistech taky vetsi mnozstvi radii, co berou 48V a na kazdy mam solo zdroj. Jako problemy s tim zatim nejsou, ale zere mi to vzacny prostor v racku.
Re: 48V DC - 400W a vic
Napsal: 04 Aug 2010 23:06
od richik
PoE switch? Nebo potrebujes vice nez 15,4 W na port?
Ja pouzivam PowerDsine midspan hub, viz.
http://www.omegacubed.net/power_over_et ... _6000.htmlJsem si nakoupil za hubicku par kousku z eBay

Ma to napajeni AC 230 V a taky DC 48 V prave pro zalohu z baterky, plny dohled pomoci SNMP a webu. Podporuje to vsak pouze zarizeni 802.3af kompatibilni, takze 15,4 W na port je maximum. Lze sledovat aktualni odber na kazdem z portu, popr. jednotlive porty vypinat a zapinat. Spotreba celeho midspanu je cca 15 W.
Pokud vsak potrebujes misto v RACKu, pouzij PoE switch.
(osobne ale neznam Cisco POE switch se spotrebou pod 100 W bez zatizeni...)
Re: 48V DC - 400W a vic
Napsal: 05 Aug 2010 07:15
od Chimiak
Re: 48V DC - 400W a vic
Napsal: 05 Aug 2010 10:07
od lukas
To je dobra masinka, se mi libi, diky za tip. Koukam na to Summit, resp. zdroj ma max 16.8W, ale co si pamatuji, jak jsme to merili, tak to v beznym provozu nemelo prikon ani 10W. Do toho pujdu, proc se strestovat se zdroji, kdyz muzu vzit PoE switch. Na ten napajeci panel jsem uz koukal, ale neverim tomu, ze to zvladne 350W ("Maximální proudové zatížení každého portu je 650 mA").
Re: 48V DC - 400W a vic
Napsal: 05 Aug 2010 10:27
od lukas
richik: covece, nemas nejakej ten hub navic?

Zajimala by me ta 12ka, 6 je malo a 24 je zbytecne moc.
Re: 48V DC - 400W a vic
Napsal: 05 Aug 2010 13:20
od richik
Summity na tom bezej uz vice nez pul roku - QAM zere 8-9W, novejsi Narrow 11-12W. Taky RB411 se pres to napaji s pomoci 802.3af splitteru 12V, ty zerou 3-5W.
Mam jich tady vic, jeste nerozbaleny (hlavne jako zalohu a kdybych potreboval nekam nasadit), ale jednoho bych mozna mohl obetovat. Mam jen 24 portovy (ono se to zaplni raz dva...). Kazdopadne zkus to pres ebay a kdyby to nevyselo, na konci srpna se muzem domluvit (ted bohuzel nemam moc casu).