Stránka 1 z 1

ups s lan iface

Napsal: 13 Jul 2009 13:24
od okoun
sháním nějakou menší ups, která by měla dohledové lan rozhraní jelikož mám routerboard vzdálený 50m a propojit přes com to nepůjde a přes usb také ne. Stačí mi výkon do 500 VA

Re: ups s lan iface

Napsal: 13 Jul 2009 14:14
od Pintero
LAN port ma APC Back-UPS HS 500VA, lze se na ni pripojit na jednoduchou www stranku, na ktere jsou zakladni udaje o stavu akku a odberu, pripadne odpojeni pripojenych spotrebicu.
Bohuzel ale nejspis nema SMNP.
Zajimalo by me, jestli tyhle UPSky nekdo pouziva a cuca z nich udaje nejak jinak, nez pres tu www - tj. aktualni info o sitovem napajeni, odberu, stavu akku....

Re: ups s lan iface

Napsal: 13 Jul 2009 15:52
od okoun
ok tak ja pujdu do ni

Re: ups s lan iface

Napsal: 13 Jul 2009 18:54
od pthv
Pintero píše:LAN port ma APC Back-UPS HS 500VA, lze se na ni pripojit na jednoduchou www stranku, na ktere jsou zakladni udaje o stavu akku a odberu, pripadne odpojeni pripojenych spotrebicu.
Bohuzel ale nejspis nema SMNP.
Zajimalo by me, jestli tyhle UPSky nekdo pouziva a cuca z nich udaje nejak jinak, nez pres tu www - tj. aktualni info o sitovem napajeni, odberu, stavu akku....


j, slysel jsem o tom, ze na to ma nekdo skriptik pres php. Jinak ale pry to administracni rozhrani casto vytuhava, tak to pry na nejake profesionalnejsi reseni asi neni. Berte to vsak s rezervou, je to "jedna pani povidala":)

Re: ups s lan iface

Napsal: 16 Jul 2009 16:21
od jirk
Ahoj
Tuto UPS v žádném případě nedoporučuji. Koupil jsem si ji a záhy zjistil, že má jeden velký nedostatek. Po úplném vybití baterií se UPS vypne. Po obnovení dodávky el. energie se sama nezapne. Musí se zmáčknout tlačítko power pro znovu uvedení do provozu. Tzn. dokud toto tlačítko nezmáčknete zálohované zařízení je bez napájení!

Re: ups s lan iface

Napsal: 16 Jul 2009 16:48
od Maxik
to delaji vsechny APC upsky aspon ty co jsem mel v ruce, ale videl jsem to trochu jinak kdyz se vybije bat. UPS vypne vystupy o neco driv tj. baterka ma treba jeste 10% kapacity a ceka na obnoveni site pak nabehne a nabiji to je ok. Ale pruser kdyz baterka po par letech chcipne tak UPS pipa svidi cervena led a po houpnuti site se to vypne a smitec a nezapnes to ani nahodou musis dat novou bat a to je pruser APCcek, chpal bych ze bude rvat ze je spatna bat a po obnoveni site najede na sit a stale bude signalizovat ale to tak to nedela.

Re: ups s lan iface

Napsal: 16 Jul 2009 21:53
od basty
tak napr. tyto: APC CyberFort / Back-UPS ES 550VA funguji spravne jak maji, pri vybiti se vypne a po zapnuti el. zase zpatky nabehne.

Re: ups s lan iface

Napsal: 16 Jul 2009 22:18
od net.work
kdyz uz se tady probiraji ty UPS - nemate nekdo zkusenosti s touto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008N0WB00074X chtel bych ji ted koupit, ale nemam na ni zadne reference. Jo a jeste jeden dotaz - jak dlouhy muze byt seriovy kabel pro propojeni UPS s Mikrotikem? muze to byt treba 5metru? diky za odpovedi

Re: ups s lan iface

Napsal: 17 Jul 2009 00:05
od Maxik
smart ups to delaji, ty vic profi asi uz ne ale ty obyc bohuzel ano.

Re: ups s lan iface

Napsal: 25 Jul 2009 10:37
od lukas
Me spis prijde, ze to delaji jen ty utrejch UPSky (napr. Opti). Co se tech APCcek tyce, tak nemam problem. Mam tady verzi SMART 3000INET a kdyz se vybije, tak se proste vypne a po nabehu elektriky mi normalne nabehne. Stejne tak ta 1000kova verze... Co dela problemy jsou ty levnejsi zasuvkovy, nebo ta HS500...

okoun: Kdyz to potrebujes dohledovat, tak tam dej normalne nejakou SMARTku a k ni pripoj UPS monitor (http://www.mikrovlny.cz/cz/produkt/12) Mam to otestovany a funguje to vyborne...

Re: ups s lan iface

Napsal: 25 Jul 2009 21:46
od Maxik
kdyz je baterka ok a vybije se tak pak naskoci se siti ale pokud je bat ko coz se nedovis pokud nemas monitoring a je to kdesi na pude pak s padem site padne i UPS a po obnoveni site uz ale nenabehne a ani ji nezapnes rucne ! konkretne APC smart ups rek bych ze vsechny typy.

Re: ups s lan iface

Napsal: 26 Jul 2009 10:21
od hapi
aspoň víš že je baterie ko

Re: ups s lan iface

Napsal: 26 Jul 2009 17:30
od lukas
Aha, tak to potom jo. U tech APCcek se mi jeste nestalo, ze by mi odesla baterka, tak nevim....

Re: ups s lan iface

Napsal: 16 Aug 2009 17:19
od czatlantis
net.work píše:kdyz uz se tady probiraji ty UPS - nemate nekdo zkusenosti s touto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008N0WB00074X chtel bych ji ted koupit, ale nemam na ni zadne reference.

Co potřebuješ vedět? 'Tu mám doma. Konkrétně 2 a jednu chci prodat na aukru tak kdybys měl zájem....
Ohledně toho zapínání- všechno se dá nastavit. Je možný nastavit % nabití baterek, kdy má naskočit a/nebo čas, kdy má naskočit (třeba až 60sec po obnovení sítě, aby v případě zapínání a vypínání se ten PC/RB... pořád nezapínal a nevypínal) nebo poslední možnost je až manuální zapnutí