Stránka 1 z 2

odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 09:56
od duffman30
Zdravím poslední dobou se mi u jednoho ap na kterém mám 6 klientů všichni ztratí a je potřeba reboot nebo jen vypnout a znovu zapnout wifi potom je vše nějakou dobu v pořádku. Máte někdo podobné problémy případě návrh jak to řešit? Původně jsem měl jednotku RB433 přehodil jsem ji za OmniTIK vyměnil zdroj port na switchi, UTP (vše je uděláno nanovo), nový firmware i u klientů, ale problém stále přetrvává.
Díky za rady

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 10:15
od kure05
Použij funkci hledat. Řešilo se tu x krát.

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 10:20
od Robotvor
Řešilo ale nevyřešilo...řešení neexistuje.

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 10:26
od duffman30
jj jak píše robotvor řešilo, ale nevyřešilo, proto jsem dotaz znovu vložil jestli někdo nezjistil lepší řešení než to řešit přes skript

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 11:29
od ISPRider
Na jaké frekvenci dané AP běží?

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 12:10
od Selič
​Řešilo ale nevyřešilo...řešení neexistuje.

Řešení je poměrně snadné, stačí vyhodit Nekrotik z pozice AP a nahradit ho zařízením od jedné nebo druhé nebo třetí americké firmy. Tím nemyslím zrovna UBNT.

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 12:14
od duffman30
ISPRider píše:Na jaké frekvenci dané AP běží?


na 5620 ale zkoušel sem jich víc a dělá to vždy

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 12:54
od Ladik
Selič píše:
​Řešilo ale nevyřešilo...řešení neexistuje.

Řešení je poměrně snadné, stačí vyhodit Nekrotik z pozice AP a nahradit ho zařízením od jedné nebo druhé nebo třetí americké firmy. Tím nemyslím zrovna UBNT.


To je rada jak noha.

Ještě jsi nespecifikoval co jsi tam dal za OmniTika a hlavně co mají klienti za RBčka.
U mne se to stalo jen na SXT SA a to jen na jednom kusu, ze se to takto kousalo, od té doby co tam je AP15 nebo R11 o tom nevím.

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 12:55
od Ladik
Ladik píše:
Selič píše:
​Řešilo ale nevyřešilo...řešení neexistuje.

Řešení je poměrně snadné, stačí vyhodit Nekrotik z pozice AP a nahradit ho zařízením od jedné nebo druhé nebo třetí americké firmy. Tím nemyslím zrovna UBNT.


To je rada jak noha.

Ještě jsi nespecifikoval co jsi tam dal za OmniTika a hlavně co mají klienti za RBčka.
U mne se to stalo jen na SXT SA a to jen na jednom kusu, že se to takto kousalo, od té doby co tam je AP15 nebo R11 o tom nevím.

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 12:58
od ISPRider
A je celé AP zálohované? Nejsou tam nějaké problémy s výpadky proudu? Příp. mohl by jste prosím uvést všechny parametry AP? Bude to tak jednodušší.

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 13:12
od basty
Tento problem se objevuje nahodne na jakemkoliv zarizeni. Udelejte si skript na hlidani poctu pripojenych klientu, pokud bude 0, udelej reboot. Reseni tohoto problemu neexistuje

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 13:26
od Robotvor
Nebo nejjednodušeji nastavit watchdog

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 15:20
od Sidi
Robotvor píše:Nebo nejjednodušeji nastavit watchdog

Watchdog vyžaduje IP na ping. AP se na bránu dostane, takže to fungovat nebude. A nastavit IP klienta je blbost, protože ve chvíli, kdy vypadne ten 1 klient (odjede na dovolenou a vypne elektřinu) začnou nesmyslné restarty.

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 17:48
od whef
Myslím, že to blbost není nastavit watchdog na klienta. Na jednom omnitiku to mám a funguje to OK, chce to na klienta, ktetý to nevypíná. :) Záseky se dějí poslední dobou na více RB. :(

Sidi píše:
Robotvor píše:Nebo nejjednodušeji nastavit watchdog

Watchdog vyžaduje IP na ping. AP se na bránu dostane, takže to fungovat nebude. A nastavit IP klienta je blbost, protože ve chvíli, kdy vypadne ten 1 klient (odjede na dovolenou a vypne elektřinu) začnou nesmyslné restarty.

Re: odpojení klientů od AP

Napsal: 14 Oct 2019 18:10
od Gemb
Nam pomohlo pingat klienta na MAC, ked neodpovedal tak automaticky kick z AP. Cely ten zasek APcka sposobil klient ktory prestal komunikovat, potom dalsi a dalsi az to cele ztuhlo. Ziadny reboot nebolo treba