Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Elektrocentrála nenaabija UPS
Re: Elektrocentrála nenaabija UPS
Taky jsme prave kvuli tomu dost vybirali centralu a vzali kipor 2600 a funguje to bez problemu. Navic nam utahne i kompresor, takze idealni stav.
0 x
hapi píše:jo, a proto kupujeme kipor. Jenom pro online ups nesmíme nechat zapnutej úspornej režim protože to pak "pulzuje" jak říkáš. Vzhledem k tomu že slabší kipory stojí 10-12tisíc tak se můžu na nějaký bastlení, kde asi nejvíc pomohl ten EMC filtr, vykašlat.
Mohu požádat o odkaz na zmíněný Kipor za 10-12 tis.? Aby teda byl v nejblizsi dobe skladem, protoze krome snad dvou eshopu, kde to visi snad jen do poctu bez moznosti dodani (nejsou skladem), nic nevidim.
0 x
Ahoj ...
add ... basty ... ten server reálně bere 180W ... i když se začne dobíjet UPSka, tak ta spotřeba nevyskočí nad 280W ... měřil jsem to ...
add ... hapi ... KIPOR je super značka, dokonce s nimi mám zkušenost, ale s větším 12kW dieselagregátem ... super AVR .. ale ty ceny ti trochu ujeli ... pořebuji 6-7kWh .. ne 3 centrály po 2kW ale jednu ... je to zabudovaný do infrastruktury v budově, světla, mrazáky, nářezáky, lednice, pokladny - rozvody na přepínání přívodů atd ... 6kWh KIPOR IG6000 stojí přes 50tisíc ...
add ... basty ... ten server reálně bere 180W ... i když se začne dobíjet UPSka, tak ta spotřeba nevyskočí nad 280W ... měřil jsem to ...
add ... hapi ... KIPOR je super značka, dokonce s nimi mám zkušenost, ale s větším 12kW dieselagregátem ... super AVR .. ale ty ceny ti trochu ujeli ... pořebuji 6-7kWh .. ne 3 centrály po 2kW ale jednu ... je to zabudovaný do infrastruktury v budově, světla, mrazáky, nářezáky, lednice, pokladny - rozvody na přepínání přívodů atd ... 6kWh KIPOR IG6000 stojí přes 50tisíc ...
0 x
no kámo. Oháníš se tu 400W trafem a 280W odběrem a pak chceš 5kW. Nejmenší kipor za 10-12tisíc ten server utahne levou zadní.
Pak bych možná popřemejšlel o spojení dvou slabších kiporů ale nemám s tím zkušenost. Jenomže pokud potřebuješ 5kW se schopným AVR tak to prostě bude stát prachy. Jinak by se asi šiklo to rozhodit mezi menší centrály ale ono se na tu cenu stejně dostaneš.
Ale jestli ti funguje ten tvůj výtvor tak pořešeno ne?
Pak bych možná popřemejšlel o spojení dvou slabších kiporů ale nemám s tím zkušenost. Jenomže pokud potřebuješ 5kW se schopným AVR tak to prostě bude stát prachy. Jinak by se asi šiklo to rozhodit mezi menší centrály ale ono se na tu cenu stejně dostaneš.
Ale jestli ti funguje ten tvůj výtvor tak pořešeno ne?
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
Kipor s výkonem 3KVA má problém s APC 1500VA ... ty proudové nárazy tam prostě jsou. UPS detekuje přívod, začne nabíjet, tím shodí centrálu dolů a přepne se na baterku, centrála se vzpamatuje a ups začne nabíjet.
Možná se UPSky s dvojitou konverzí chovají jinak, ale offline a line-interactive ne.
Možná se UPSky s dvojitou konverzí chovají jinak, ale offline a line-interactive ne.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.
My máme Fogo, http://www.fogo-industry.cz/kufrikova-i ... -f2001-is/
Dělá se i kabel na propojení dvou centrál http://www.fogo-industry.cz/kufrikova-i ... ojeni-4kw/
Kdysi jsme si půjčovali Kipor, i Hondu, a myslím si, že to Fogo je úplně stejné jak Kipor, kdyby to chtěl někdo otestovat, tak se můžeme někde na Ostravsku domluvit. Jak jsme to Fogo loni kupovali, tak stálo 12.000,- s DPH.
Dělá se i kabel na propojení dvou centrál http://www.fogo-industry.cz/kufrikova-i ... ojeni-4kw/
Kdysi jsme si půjčovali Kipor, i Hondu, a myslím si, že to Fogo je úplně stejné jak Kipor, kdyby to chtěl někdo otestovat, tak se můžeme někde na Ostravsku domluvit. Jak jsme to Fogo loni kupovali, tak stálo 12.000,- s DPH.
0 x
ludvik píše:Kipor s výkonem 3KVA má problém s APC 1500VA ... ty proudové nárazy tam prostě jsou. UPS detekuje přívod, začne nabíjet, tím shodí centrálu dolů a přepne se na baterku, centrála se vzpamatuje a ups začne nabíjet.
Možná se UPSky s dvojitou konverzí chovají jinak, ale offline a line-interactive ne.
máme 2.6kW jako má basty a tahá nám 3kW APC se zátěží cca 1kW a neni problém. Posledně to tahal něco přes 12 hodin.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
DarkLogic píše:Hapi, a ten Kipor za 10-12 tis. teda beres kde?
to je ten 900W kipor. Kouknu kde jsme braly toho většího.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
My přímo v Olomouci v kiporu tu 2600. Za 20k... Pálka..., Ale dá se to přenášet v 1 člověku, funkční avr, úsporný režim pro zálohování malýho odběru, možnost spojit 2 do sebe, utáhne 1500W kompresor, vždycky chytá na drc, nikdy nezklamala.
0 x
s APC 1500VA bez problémů :
https://www.rato.cz/rato-r2000is-2--r2000is-2
https://www.rato.cz/rato-r2000is-2--r2000is-2
0 x
hapi hapi hapi .... musíš číst vše .... co všechno ta centrála napájí .... jenom jedna z těch 20 připojených věcí je server ....
jak jsem psal KIPOR je skvělý .. připadáš mi jako úspěšný prodejce
já svým článkem chtěl jenom popsat vlastní zkušenost s řešením problému pulsující online interactive UPSkou APC....
Všichni prodejci na celém světě ti popíšou svoji elektrocentrálu jako špičku s AVR vhodnou pro napájení i citlivé elektroniky.... zkušenost a nejenom moje, že něco koupíš a jeden z x připojených spotřebičů nefunguje podle představ.
Název tohoto fóra je Elektrocentrála nenabíjí UPS !!! Ne jakou centrálu s pořídit a nebo kdo má větší EGO !!!
Myslel jsem, že to někoho bude zajímat ... jak vyřešit problém ...
jak jsem psal KIPOR je skvělý .. připadáš mi jako úspěšný prodejce
já svým článkem chtěl jenom popsat vlastní zkušenost s řešením problému pulsující online interactive UPSkou APC....
Všichni prodejci na celém světě ti popíšou svoji elektrocentrálu jako špičku s AVR vhodnou pro napájení i citlivé elektroniky.... zkušenost a nejenom moje, že něco koupíš a jeden z x připojených spotřebičů nefunguje podle představ.
Název tohoto fóra je Elektrocentrála nenabíjí UPS !!! Ne jakou centrálu s pořídit a nebo kdo má větší EGO !!!
Myslel jsem, že to někoho bude zajímat ... jak vyřešit problém ...
0 x
Já si pamatuju ze v dobách, kdy ještě byly ups (Apc smart) vsude od těch nejmenších az po 2000va jsme to napajeli víceméně tím co bylo po ruce a vždy to šlo. Akorát bylo třeba stáhnout apc powerchute app a prez com v ups nastavit nejmenší kvalitu na vstupu. Je teda oravda ze za žádnou nebyl odber 1kW ale na bezne věci bez problému. Naštěstí dnes už vsude DC napájení a meanwellu/BKE je to asi úplně jedno co se před ne připojí. Napr 600w BKE na 24v z kterého je odber 15A bezne zálohuju takovou tou 10kg krabicovou hondou a cajk
0 x
pavlikzr píše:hapi hapi hapi .... musíš číst vše .... co všechno ta centrála napájí .... jenom jedna z těch 20 připojených věcí je server ....
jak jsem psal KIPOR je skvělý .. připadáš mi jako úspěšný prodejce
já svým článkem chtěl jenom popsat vlastní zkušenost s řešením problému pulsující online interactive UPSkou APC....
Všichni prodejci na celém světě ti popíšou svoji elektrocentrálu jako špičku s AVR vhodnou pro napájení i citlivé elektroniky.... zkušenost a nejenom moje, že něco koupíš a jeden z x připojených spotřebičů nefunguje podle představ.
Název tohoto fóra je Elektrocentrála nenabíjí UPS !!! Ne jakou centrálu s pořídit a nebo kdo má větší EGO !!!
Myslel jsem, že to někoho bude zajímat ... jak vyřešit problém ...
no, byl mi před lety doporučen kipor. Koupili jsme ho, nelitujem. Uvažuje se ještě o zakoupení toho nejmenšího z důvodu váhy. No a už byl připojen jak na online UPS, tak line interactive tak offline ups. Nebyl jediný problém. Všechny UPS jsou nastavený na normální citlivost. Na malí offline UPSky to dokonce zvládne i na úsporný režim, typicky na body s odběrem cca 50w + dobíjení baterie v UPS.
Jediný co mě štve je ne zrovna levný provoz. Když se člověk podívá na interval výměny oleje tak to není vůbec hezký.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
Když jsme u toho servisu - u každé centrály máme motohodiny. Koupí se to na aliexpressu pod názvem "moto hour meter", přilepí/našroubuje se to někde na kryt centrály a jediný drát co z toho trčí se omotá kolem kabelu ke svíčce.
0 x