Stránka 1 z 3
Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 02 Jul 2016 00:07
od mpcz
Zdravím,
mám hangár bez přípojky 230V. Jediná přípojka k němu je starší, nepoužívaný závěsný telefonní kabel cca 120 metrů. Má prosím někdo praktickou zkušenost s použitím páru 0,5 nebo 0,4 pro přenos napájení? Jaké je maximální napájecí napětí? Spotřeba konce je cca 1x SXT SA a 1x UBNT PB5. Spočítat si to dovedu, papírové parametry kabelu znám, zajímá mě ověřené řešení.
Děkuji, mpcz, 02.07.2016
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 02 Jul 2016 09:07
od Gemb
Tak 230V by som do toho telefonneho kabla urcite nepustil, avsak skusil by som mozno kombinaciu zdroj 48V+istenie - telefonny kabel - menic 48V/24V - zariadenia. Spotreba tych dvoch zariadeni bude asi okolo 10W max.
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 02 Jul 2016 10:47
od Rajda
jestli je to jen 120m, pokud spojíš více párů dohromady lze to udělat přímo na 24V
popřípadě použít zdroj např od meanwelu a trošku mu přidat třeba 27V (vyzkoušené)
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 02 Jul 2016 14:44
od mpcz
Rajda píše:jestli je to jen 120m, pokud spojíš více párů dohromady lze to udělat přímo na 24V
popřípadě použít zdroj např od meanwelu a trošku mu přidat třeba 27V (vyzkoušené)
Zdravím,
rád bych tomu věřil, jaká je prosím konkrétní konfigurace? Počet spojených párů, jejich průměr, délka kabelu, napětí zdroje, popis koncových zařízení?
Děkuji, mpcz, 02.07.2016
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 02 Jul 2016 22:34
od the.max
Ale tohle si můžeš přece spočítat sám. Potřebuješ znát odběr zařízení které potřebuješ napájet, průřez vodiče v tom telefonním kabelu a jeho délku. Na netu si najdeš tabulku pro proudové zatížení vodiče v závislosti na jeho průřezu. Podle požadovaného proudu si zpočítáš, kolik vodičů potřebuješ.
Pak si ještě můžeš zpočítat, jaký budeš mít na takové vedení úbutek napětí v závislosti na proudu a pokud to bude moc, tak přidáš další vodiče
Ale jestli se ti to nechce počítat a kabel je volný, tak prostě využij maximum vodičů v něm.
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 08:18
od mpcz
the.max píše:Ale tohle si můžeš přece spočítat sám. Potřebuješ znát odběr zařízení které potřebuješ napájet, průřez vodiče v tom telefonním kabelu a jeho délku. Na netu si najdeš tabulku pro proudové zatížení vodiče v závislosti na jeho průřezu. Podle požadovaného proudu si zpočítáš, kolik vodičů potřebuješ.
Pak si ještě můžeš zpočítat, jaký budeš mít na takové vedení úbutek napětí v závislosti na proudu a pokud to bude moc, tak přidáš další vodiče
Ale jestli se ti to nechce počítat a kabel je volný, tak prostě využij maximum vodičů v něm.
Zdravím,
děkuji za teoretický návod. Bohužel právě spínané zdroje jsou oblast, kde bych se na teoretické výpočty nějak extra nespoléhal. Speciálně při zapojení soustavy vznikají přechodové jevy, které někdy způsobují nerozběhnutí soustavy. Závisí přitom na konstrukci měničů (některé mají tzv. plynulý rozběh) i zátěže, což je kombinace nekonečně mnoho proměnných. Místo montáže je dost blbě přístupné, nějaké pokusy tam nelze provádět, navíc to před klientem nevypadá příliš profesionálně. Proto bych měl raději vše odzkoušené předem.
Někde jsem vyhrabal smotek telefonního kabelu 5 párů prům. 0,5 mm, 70 metrů, zkusím udělat test.
mpcz, 03.07.2016
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 09:52
od kure05
Když chceš bejt tak "profesionální", tak proč používáš na napájení nějakej telefonní kabel ?

Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 10:19
od net.work
nevim co resis... kdyz chces mit jistotu, dej na zacatek 48/52V trafo, na druhy konec menic se vstupnim rozsahem dejme tomu 35-50V na 24...
Kdyz nechces davat menic, hod tam 24V trafo, pokud ty zarizeni budou umet 12V+ nikdy tam nemuze byt takova brutalni ztrata aby to nejelo.
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 10:59
od mpcz
kure05 píše:Když chceš bejt tak "profesionální", tak proč používáš na napájení nějakej telefonní kabel ?

Zdravím,
no proto, že tam nic jiného není a nic dalšího tam natáhnout nejde. A ne že bych chtěl za každou cenu vypadat profesionálně, jen nechci vypadat jak nějaký amatér nebo jak to říci. Anebo že si dělám z lidí pokusné králíky. Vyber si ...
mpcz, 03/07/2016
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 11:48
od the.max
Hele, pokud teda řešíš spínanej zdroj, tak pŘece i na PoEčkách se používají spínané zdroje, ba dokonce se dá tvrdit, že klasický zdroj s transformátorem se už prakticky nikde neobjevuje. A pokud napájíš něco přez PoE, tak to taky vlastně napájíš po 'telefonním drátu' a normálné to funguje, tkaže bych to asi neřešil. Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 13:26
od Shakal
Čo mám odskúšane: outdoor UTP Cat5e, dĺžka 300m (3 žily +,3 -, jeden pár prenos signálu), vstup Meanwell 27V, na výstupe pripojený prevodník DC/DC (12V, 2A) a na ňom analógová kamera Samsung + prevodnik na TP.
Jediné čoho som sa bál, bolo prepätie od bleskov, ale to je tiež poriešené

Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 13:48
od mpcz
the.max píše:Hele, pokud teda řešíš spínanej zdroj, tak pŘece i na PoEčkách se používají spínané zdroje, ba dokonce se dá tvrdit, že klasický zdroj s transformátorem se už prakticky nikde neobjevuje. A pokud napájíš něco přez PoE, tak to taky vlastně napájíš po 'telefonním drátu' a normálné to funguje, tkaže bych to asi neřešil. Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Ok,
to je samozřejmě pravda, ale kabel telecomu není 0,5 ale 0,4 mm, to je skoro o polovinu méně, navíc pouze jeden pár, ne dva. Vzdálenost je také mnohem delší, než norma. Vzhledem k dobré poloze objektu je také vhodné počítat s nějakou rezervou. Co kdyby nějaká anténa v budoucnu přibyla, že.
mpcz, 03.07.2016
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 15:36
od Shakal
sa mi nechce verit, ze tel tel. kabel je len jeden pár, aspoň u nás vždy ťahali aspon 2 páry
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 21:01
od mpcz
Shakal píše:sa mi nechce verit, ze tel tel. kabel je len jeden pár, aspoň u nás vždy ťahali aspon 2 páry
Zdravím,
páry jsou dva, k dispozici je pouze jeden pár.
mpcz, 03.07.2016
Re: Přenos napájecího napětí / výkonu po kabelu
Napsal: 03 Jul 2016 21:06
od mpcz
Shakal píše:Čo mám odskúšane: outdoor UTP Cat5e, dĺžka 300m (3 žily +,3 -, jeden pár prenos signálu), vstup Meanwell 27V, na výstupe pripojený prevodník DC/DC (12V, 2A) a na ňom analógová kamera Samsung + prevodnik na TP.
Jediné čoho som sa bál, bolo prepätie od bleskov, ale to je tiež poriešené

Zdravím,
z blesků mám taky trošku obavy. To zmíněné "poriešení" není moc konkrétní. Dá se vůbec něco proti bleskům nebo alespoň indukci do dlouhého vedení na hřebeni dělat něco opravdu účinného?
Děkuji, mpcz, 03.07.2016