Stránka 1 z 1

RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 19 Oct 2015 20:42
od iTomB
Zdravim panove

Resil jsem nekolikrat zahadu na tema problemu napajeni zarizeni z RB260GSP. Vedel jsem, ze je problem s napajenim pres PoE in a nasledne PoE out.

Takze napajeni bylo pres cca 20m kabel 2x0.75 a mean well zdroj 24V 50W a pres JACK do RB260GSP. PoE out hlasilo short circuit. Zkousel jsem i kratsi kabel atd. Nic.

Zkusil jsem napajeni pres PoE in originalnim trafem a Gbit PoE mikrotik (kabel cca 7m). Nic porad short circuit.

Zapojil jsem obe napajeni soubezne a ejhle, vse jede.
Az pak jsem jeste nasel, ze v nastaveni na konci je vypnuti funkce detekce (long kabel). Sranda, ze to ma problemy i v pripade napajeni pres JACK.

Jeste tam testnu 150W mean well a pripadne vypnu detekci v nastaveni a jeste pisnu vysledek.

iTomB

Re: RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 29 Oct 2015 13:52
od mac0112
pochopil jsem to dobře, že jsi položil 20metrový dvou žilový kabel 2x 0,75mm a tím si napájel pasivně switch vstupem Jack ?
A bez připojeného zařízení na ethernet se zapnoutou volbou PoE out ( při které switch měří odpor mezi páry 4-5 a 7-8 odpor zda má zapnout napájení nebo ne) switch hlásil zkrat na vývodech 4-5 a 7-8 ?

Re: RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 29 Oct 2015 14:19
od mac0112
Nemohu spolknout ty dva 20m vodiče o průměru 2x0,75mm, nebo se pletu . Pokud to bude celomeďený vodič a zátež lineární 1A, třeba žárovka, úbytek napětí bude skoro 1V. Vzhledem, že se k switchi připojí např. další 5 zařízení s dynamickým odběrem po 0,5A t.j. 5x0,5A = 2,5A při 24V je to 60W plus odběr samotného switche. Takže když poteče 20m vodičem 0,75mm proud 3A, bude lineární úbytek minimálně 3V, t.j. na můj vkus trochu velký vnitřní odpor napájecího kabelu.Nebo ne ?

Re: RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 29 Oct 2015 19:33
od czatlantis
A čemu by měl úbytek blbý 3V vadit? Když to člověk napájí přes PoE po tenkým UTPčku, tak jsou úbytky větší a ničemu to neva. Pokud máš 24V zdroj a to zařízení umí fungovat od 10V, tak máš 14V rezervu na úbytky. Jen to bude mít větší spotřebu co se protopí na kabelu, ale pochybuju že zrovna tohle bude někdo řešit.

Re: RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 01 Nov 2015 15:27
od mac0112
netvrdím,že je úbytek 3V je něco špatného, pouze jsem vyjádřil úvahu nad seriovým odporem napájecí soustavy, nad měkostí zdroje, to je vše.

Re: RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 09 Nov 2015 17:14
od iTomB
mac0112 píše:Nemohu spolknout ty dva 20m vodiče o průměru 2x0,75mm, nebo se pletu . Pokud to bude celomeďený vodič a zátež lineární 1A, třeba žárovka, úbytek napětí bude skoro 1V. Vzhledem, že se k switchi připojí např. další 5 zařízení s dynamickým odběrem po 0,5A t.j. 5x0,5A = 2,5A při 24V je to 60W plus odběr samotného switche. Takže když poteče 20m vodičem 0,75mm proud 3A, bude lineární úbytek minimálně 3V, t.j. na můj vkus trochu velký vnitřní odpor napájecího kabelu.Nebo ne ?


Nejdriv si laskave precti, co tam je napsano.
Ubytek je cca 0.7V, i tak jsem na zdroji MeanWell nastavil vyssi napeti, takze u switche je pres 24V. Spotreba mikrotiku je kolem 2.4W, coz odpovida 0.1A :D. Nevim kde jsi vzal ty hausnumera :D

iTomB

Re: RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 09 Nov 2015 19:21
od mac0112
iTomB píše:
mac0112 píše:Nemohu spolknout ty dva 20m vodiče o průměru 2x0,75mm, nebo se pletu . Pokud to bude celomeďený vodič a zátež lineární 1A, třeba žárovka, úbytek napětí bude skoro 1V. Vzhledem, že se k switchi připojí např. další 5 zařízení s dynamickým odběrem po 0,5A t.j. 5x0,5A = 2,5A při 24V je to 60W plus odběr samotného switche. Takže když poteče 20m vodičem 0,75mm proud 3A, bude lineární úbytek minimálně 3V, t.j. na můj vkus trochu velký vnitřní odpor napájecího kabelu.Nebo ne ?


Nejdriv si laskave precti, co tam je napsano.
Ubytek je cca 0.7V, i tak jsem na zdroji MeanWell nastavil vyssi napeti, takze u switche je pres 24V. Spotreba mikrotiku je kolem 2.4W, coz odpovida 0.1A :D. Nevim kde jsi vzal ty hausnumera :D

iTomB

Tak to popiš srozumitelněji a nebudu tápat, vždyť jsem se hned zeptal, jak to myslíš.
Moje úvaha byla , kdyby někdo jiný to takto zapojil a chtěl dále napájet nějaký Routerboard, nic víc.

RB260GSP mám zapojené dokonce u mne v domě, napájí Airmax, RB433 a jeden Wrap. Z RB260 jede optika do přízemí. Napájené RB260GSP je přes celou půdu a žádné problémy co popisuješ se neobjevují :)

Re: RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 09 Nov 2015 21:53
od the.max
mne se už 4x stalo, že na na jednom situ mi RB260GSP vypne napájení jednoho SXTčka.Switch je napájený rovnou přez napájecí konekektor z dodávaného zdroje, kabely k SXTčkám mají 11 metrů. Další dvě SXTčka jsou v pohodě, vypíná se jen 2. ethernet. Kabely jsem zkoušel mezi sebou prohodit, prohazoval jsem i jednotlivá SXTčka, vždy padá jen ten jeden port, stává se to tak 1x do měsíce. Teď v týdnu zkusím vyměnit switch za jiný.

Re: RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 11 Nov 2015 12:31
od mac0112
Tak to mám štěstí, GSP verze jsem koupil dvě, zatím žádné výpadky.Jedině co nepoužívám u GSP je SNMP.

Re: RB260GSP a PoE out - Short circuit

Napsal: 13 Nov 2015 00:38
od the.max
Jo, SNMP mi na tom přijde nějak rozbitý. Dude mi neumí korektně vyčítat traffic z ethernetů.