Elektrocentrála nenaabija UPS
Re: Elektrocentrála nenaabija UPS
Alebo skusit nastavit UPSke nizsiu citlivost (sensitivity - low), a/alebo vacsi rozptyl povoleneho vstupneho napatia (napr 160 -280 volt). Podotykam ze niektore APCcky si pri behu z generatora sami prepinaju sensitivitu na vyssiu, a potom nezalohuju. Da sa to osetrit skriptom, ktory tu sensitivitu prepina naspat na low...
0 x
pixall píše:Podotykam ze niektore APCcky si pri behu z generatora sami prepinaju sensitivitu na vyssiu, a potom nezalohuju.
Proč? Jak to poznají že jedou z generátoru?
u Eatonu 9130 (máme jich dost) jsme museli v nastavení vypnout "site wiring alarm" - tahle fce rozpoznává zda je "fáze na správné straně" a pokud není, UPS jede z baterek (a stává se to s origo napájencím kabelem, protože ten je podle všeho vyrobený pro Francii kde je fáze vpravo).
AVR pro většinu malých UPS nestačí. Správná volba je centrála s invertorem, případně pak UPS bypass (ten se hodí vždy).
K některým UPSkám jsme dávali "autobypass" udělaný z 3-pólového přepínacího relé - když zmizí napětí z UPS tak relé odpadne a připojí zátěž přímo na síť. Docela dobře to řeší poruchy UPSek (v našem regionu je el. poměrně stabilní a podle mě je více poruch způsobeno poruchou UPS než vlastním výpadkem proudu.
2 x
rsaf píše:pixall píše:Podotykam ze niektore APCcky si pri behu z generatora sami prepinaju sensitivitu na vyssiu, a potom nezalohuju.
Proč? Jak to poznají že jedou z generátoru?
Neviem preco, priklanam sa k tomu ze je to bug, ale mozno mam len malo informacii a je to feature.. Ale deje sa to.
0 x
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 10 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
rsaf píše:u Eatonu 9130 (máme jich dost) jsme museli v nastavení vypnout "site wiring alarm" - tahle fce rozpoznává zda je "fáze na správné straně" a pokud není, UPS jede z baterek (a stává se to s origo napájencím kabelem, protože ten je podle všeho vyrobený pro Francii kde je fáze vpravo).
Super, díky za info. Tohle jsem netušil že jde vypnout. Že si UPSka hlídá fázi na správné straně jsme zjistili a u napojení na centrálu jsme špekulovali jak udělat z plovoucí země tu opravdovou atd.
1 x
osobně jsem to řešil také, nakonec jsem používal několik variant, moje centrála mněla výstup na 12v na něm jsem mněl intexe a z toho už leze něco co ups berou jako sinus
.
Jinak další řešení je je použít oddělovací trafo 1:1 (teď abych to dobře napsal
) které má vysoké sycení, tzn čím měnší je zatížení tím větší má vlastní spotřebu, trafo o 100% větší a za něj než je předpokládaný odběr a za něj emc filter pak dojde k vyhlazení sinusu (využívá se zejména u invertorových centrál ze kterých leze trojúhelník, nebo u levných ups a střídačů atp...)
Jinak další řešení je je použít oddělovací trafo 1:1 (teď abych to dobře napsal
1 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
elektrocentrala zo stavby nie je určena na nabijanie UPS ani na napajanie citlivej elektroniky....
Tak isto treba davat pozor na Line-interactive alebo online.
Kupte si digitalnu heron alebo kipor a pojde to...
Tak isto treba davat pozor na Line-interactive alebo online.
Kupte si digitalnu heron alebo kipor a pojde to...
0 x
Tady ten ansábl z oddělovacích traf a EMC filtru jsem připojil k nějaké noname centrále ze stavby (možná byla někdy značková, kdo ví, žádná cedulka na ní nebyla, rám už neměl barvu a na kdečem byl beton) za 40 Kč z blešáku a APC řady Smart z toho vesele fungovala. Používali jsme to tak dva roky, než to vzdal motor na opotřebení.
0 x
Si vis pacem, para bellum.
MikroTik, UBNT, Cisco, TP-Link... rozhoduje vhodnost toho či onoho pro konkrétní použití, ne jaké logo nalepili v Číně na krabici. Na tomto fóru vystupuji jen a pouze sám za sebe.
MikroTik, UBNT, Cisco, TP-Link... rozhoduje vhodnost toho či onoho pro konkrétní použití, ne jaké logo nalepili v Číně na krabici. Na tomto fóru vystupuji jen a pouze sám za sebe.
Mam vyzkouseno 2kw Heron invertor a cyberpower 1000, 1500 i 3000. Bez problemovej provoz. Dokonce i ta mala jepice 600 to dala
0 x
Placam si jatra, tak mne neberte vazne :)
Ceragona uz mi tak nevadi. Vadi mi ovsem ze kuci v CEZu nedelaj svoji praci tak jak maj !!!
Ceragona uz mi tak nevadi. Vadi mi ovsem ze kuci v CEZu nedelaj svoji praci tak jak maj !!!
Šetřílek obecný, pisatel získal něco zadar, a diví se proč mu to nejede. Evidentně to ví že je to šmejd, protože i přes několik dotazů až na konci napíše že to je noname šunt ze stavby. Kup si nirmální elektrocentrálu, a tohle zase vrať na stavbu, beztak už se tam po tom schánějí :)
0 x
Tak moment, já nejsem původní tazatel.
Ten náš pokus UPSky nabíjel a používat se k tomu dal, nicméně jsem k tomu měl dopsat, že i když to jde, rozhodně bych to nedoporučoval.
0 x
Si vis pacem, para bellum.
MikroTik, UBNT, Cisco, TP-Link... rozhoduje vhodnost toho či onoho pro konkrétní použití, ne jaké logo nalepili v Číně na krabici. Na tomto fóru vystupuji jen a pouze sám za sebe.
MikroTik, UBNT, Cisco, TP-Link... rozhoduje vhodnost toho či onoho pro konkrétní použití, ne jaké logo nalepili v Číně na krabici. Na tomto fóru vystupuji jen a pouze sám za sebe.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: 11 years ago
Odešla mi po 8 letech centrala Kipor IG2000,která fungovala i na ups v pohodě a jelikož nejde sehnat tak jsem na doporučení koupil Fogo F2001iS a ta dobijí taky bezproblému a hlavně je užasně tichá,oproti kiporu má zvukovou izolaci. Na heron jsem taky koukal,ale už to bylo mimo můj rozpočet.
0 x
zkoušeli jsme několik centrál a největší úspěch byl s centrálou heron dgi 20 ta s většinou UPS jela. Problém tohoto řešení ale byl ten, že po zapnutí elektriky se to stejně muselo přepojit. Druhá varianta byla nabíjet z centrály baterky - toto je nejjednodušší a funkční. Problém bývá že po přepnutí z baterií na centrálu centrála nestihne přidat a napětí spadne a UPS to vzdá. Nyní už jako UPS používáme Axpert kombinované měniče a tam se v sw přepne rozsah vstupu 90-230V a to už si potom poradí se vším...
0 x
Zdravím Vás, já to řešil také a pomohlo docela jednoduché řešení. Jedná se o elektrocentrálu Scheppach SG 7000. Tedy běžná elektrocentrála s běžným AVR. Ve firmě - prodejně zálohuje pokladny, váhy osvětlení a také firemní server. U všech důležitých zařízení máme běžné Off-line UPS cca 300-700W (EATON, APC ...) U serveru je APC Smart-UPS 1000VA tedy Line-interactive. Po připojení na elektrocentrálu všechny UPS OFF-LINE běží normálně tedy přepnou se na síťové napájení, pouze UPSka u serveru pulsuje, tak jak je popisováno níže. Testoval jsem jak při zatížení cca 4kWh, tak při připojení jenom UPS u serveru (250W). Stejný problém. Oslovil jsem všechny známé odborníky v oboru (elektroprojektanty atd.) a nikdo nepřišel s nějakým inteligentním levným řešením.. Všechno se točilo kolem nekvalitního výstupu frekvence (sinusky) z elektrocentrály. APC Smart-UPS 1000VA je na tohle prostě citlivá. Měřením osciloskopem zapomeňte na krásnou sinusku. Leze z toho kostrbatá pila a ještě s proměnou frekvencí 50-53Hz. Prostě ta UPSka má sice výkon ale to AVR a generátor nejsou zrovna žádná hitparáda. Dokonce jsem koupil i přímo externí AVR (Automatic voltage regulator) od APC - LE1000I. Po připojení se UPSka vůbec nanabíjela, ani nepulsovala. Na displeji UPS sice ukazovala INPUT 235V ale 0Hz .. ufff prostě ta sinusovka tu UPS úplně zblbla.
No a jak to rozchodit ? Prostě jednoduše, Koupil jsem 400W oddělovací trafo 230/230V cca za 1200Kč a EMC filtr za 380Kč, zapojil před UPSku a hele... vše funguje .. ten filtr tu sinusovku a hlavně rušení na sinusovce docela vyhladil a APC začalo nabíjet. Myslím, že je to elegantní a levný řešení.
Vždy máte na výběr, koupit kvalitní elektrocentrálu s invertorovým AVR při potřebě 5kWh cca za 50-90ticíc Kč nebo zkusit si s tím vyhrát pomocí oddělení a filtrace běžné elektrocentrály s AVR za 10-12tisíc.
Pokud bych řešil výpadky 3x do měsíce, asi bych neváhal nad nějakým kvalitním dieselagregátem s invertorem a AVR, ale 2 výpadky za rok na 1-3hodiny při bouřce v létě se dají vyřešit i takto ..
Snad Vám někomu toto řešení pomůže, hlavně v případě, kdy jste již centrálu nakoupily a zůstaly překvapeni, že nabíjení UPS nefunguje ...
No a jak to rozchodit ? Prostě jednoduše, Koupil jsem 400W oddělovací trafo 230/230V cca za 1200Kč a EMC filtr za 380Kč, zapojil před UPSku a hele... vše funguje .. ten filtr tu sinusovku a hlavně rušení na sinusovce docela vyhladil a APC začalo nabíjet. Myslím, že je to elegantní a levný řešení.
Vždy máte na výběr, koupit kvalitní elektrocentrálu s invertorovým AVR při potřebě 5kWh cca za 50-90ticíc Kč nebo zkusit si s tím vyhrát pomocí oddělení a filtrace běžné elektrocentrály s AVR za 10-12tisíc.
Pokud bych řešil výpadky 3x do měsíce, asi bych neváhal nad nějakým kvalitním dieselagregátem s invertorem a AVR, ale 2 výpadky za rok na 1-3hodiny při bouřce v létě se dají vyřešit i takto ..
Snad Vám někomu toto řešení pomůže, hlavně v případě, kdy jste již centrálu nakoupily a zůstaly překvapeni, že nabíjení UPS nefunguje ...
1 x
Nebude to malo 400W? Když bude UPSka dobijet a spotreba serveru?
0 x
jo, a proto kupujeme kipor. Jenom pro online ups nesmíme nechat zapnutej úspornej režim protože to pak "pulzuje" jak říkáš. Vzhledem k tomu že slabší kipory stojí 10-12tisíc tak se můžu na nějaký bastlení, kde asi nejvíc pomohl ten EMC filtr, vykašlat.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků