Napájím RB750G na malých bodech 27.6V ze zálohovaného zdroje AD-155Ba počase přestanou ty RB750G chtít začít nabíhat na cokoliv, co je nad cca 22V, nemáte z tím někdo zkušenost?
Mám jich tu už pár, pošlu je na reklamaci, ale je to nepříjemné.
❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
RB750G a napájení 28V
-
miract
- Příspěvky: 1312
- Registrován: 19 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Nafoukle kondiky ve zdroji. Vymenit a pojede to zase ok. Přes reklamaci to dle me nema cenu resit, jen to oddalis o nejaky rok, pak to zase klekne. Pokuzivaji ty nejvetsi mrdky kondiky, jake jsou na trhu. Urval bych jim za to hlavu!!!!!
0 x
-
lukas
- Příspěvky: 643
- Registrován: 18 years ago
Tam tam chlapci dejte ferove BKE a mate pohodu
A jako bonus podporite ceskou firmu.
http://bke.cz/cs/produkty/specialni-zdroje/ns-105-xxx-za/
http://bke.cz/cs/produkty/specialni-zdroje/ns-105-xxx-za/
0 x
-
soooc
- Příspěvky: 1586
- Registrován: 19 years ago
lukas píše:Tam tam chlapci dejte ferove BKE a mate pohoduA jako bonus podporite ceskou firmu.
http://bke.cz/cs/produkty/specialni-zdroje/ns-105-xxx-za/
Kondiky se nafukuji v RBckach, nikoli ve zdroji AD155 ...
0 x
-
net.work
- Příspěvky: 2779
- Registrován: 20 years ago
- Kontaktovat uživatele:
lukas píše:Tam tam chlapci dejte ferove BKE a mate pohoduA jako bonus podporite ceskou firmu.
http://bke.cz/cs/produkty/specialni-zdroje/ns-105-xxx-za/
Kolik stoji ten BKE?
0 x
-
melvi
- Příspěvky: 158
- Registrován: 15 years ago
Kondíky v RB jsou OK, to jsem zkontroloval jako první.
Ze zdrojů leze rozumný výstup, zatěžuji zdroje max do 50% výkonu, není tedy důvod dávat dražší BKE.
Teď jsem projel zásobu 750G a dělá to i jedna úplně nová, je to spíš tedy vlastnost designu těchto boardů. U jiných jsem se s tím zatím nesetkal.
Ze zdrojů leze rozumný výstup, zatěžuji zdroje max do 50% výkonu, není tedy důvod dávat dražší BKE.
Teď jsem projel zásobu 750G a dělá to i jedna úplně nová, je to spíš tedy vlastnost designu těchto boardů. U jiných jsem se s tím zatím nesetkal.
0 x
-
miract
- Příspěvky: 1312
- Registrován: 19 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Ano, na prvni pohled jsou OK, jinak ne. A ja to mam taky na BKE. Neni to chyby zdroje(napajeciho), ale chyba zdroje(konduku) na RB.
0 x
- mimicko
- Příspěvky: 84
- Registrován: 16 years ago
- antispam: Ano
melvi píše:Kondíky v RB jsou OK, to jsem zkontroloval jako první.
Meral si zvodovy prud na nich? Ono mozu vyzerat fajn nenafuknute, dokonca aj ked zmerias kapacitu bude v poriadku vramci tolerancie,len dobre byt nemusia.
To co sa pouziva od prvovyroby su tusim suscon a pod, co teda nieje nic dobreho. Vymen za Rubicon, Nichicon, Epcos s Low ESR lacne niesu,ale dobre ano
0 x
-
miract
- Příspěvky: 1312
- Registrován: 19 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Jeden kondik stoji jednotky korun a jsou tam dva. Kolik penez potom clovek usetri na servisu, kdyz si ty kondiky vymeni preventivne hned na zacatku... 
0 x
-
superweb
- Příspěvky: 238
- Registrován: 15 years ago
miract píše:Jeden kondik stoji jednotky korun a jsou tam dva. Kolik penez potom clovek usetri na servisu, kdyz si ty kondiky vymeni preventivne hned na zacatku...
No pak ti asi zas prodejce neuzna pripadnou reklamaci neceho jineho na rb..
0 x
-
miract
- Příspěvky: 1312
- Registrován: 19 years ago
- Kontaktovat uživatele:
-
lukas
- Příspěvky: 643
- Registrován: 18 years ago
soooc píše:lukas píše:Tam tam chlapci dejte ferove BKE a mate pohoduA jako bonus podporite ceskou firmu.
http://bke.cz/cs/produkty/specialni-zdroje/ns-105-xxx-za/
Kondiky se nafukuji v RBckach, nikoli ve zdroji AD155 ...
Jezis, sorry, jsem se seknul
0 x