LaSolitaire píše:Ok.
Takze az to budu delat, tak bleskojistku (prepetovou ochranu) uzemnim alespon na hromosvod (kdyz je zemnici bod daleko) o prumeru (kolikpak ze? Nekdo rikal, ze staci 2,5mm drat/med) ????
A co Outdoor UTP?
Predpokladam, ze by taky melo byt stinene.
Nedavno jsem koupil klubo Outdoor UTP kabelu, ale nestineneho :/
Prepetovky na ethernet tedy na oba konce?
Predpokladam, ze pouzivate APC.
Jestli je to nestíněné (UTP) nebo stíněné (STP) je ve většině případů úplně jedno. Pokud totiž kabel vedeme venkovním prostředím, tak předpokládám, že každý konec bude nejspíš v jiné budově a ta má logicky jiný zemnící potenciál. Nestíněné TP se samozřejmě zemnit nedá (není za co). Stíněné se sice zemnit dá, ovšem jen v případě, že se uzemní oba konce! Pokud zemníte jen jeden konec, vznikne vám na dlouhém kabelu celkem solidní anténa. Ovšem pozor! Zemnění má smysl jen tehdy, pokud zemníme oba konce na stejný potenciál, čehož se stejně při outdoorovém vedení dosáhnout nedá.
Takže doporučuji používat (když to nejde jinak) kabel co nejkratší, klidně i nestíněný, ale na obou koncích než to připojíte k PC nebo do switche by měla bezpodmínečně být přepěová ochrana.
Pokud se ale chcete problémům vyhnout úplně, tak se taky přikláním k řešení pomocí optického kabelu. Dneska je ta cena skoro srovnatelná s UTP, jen je víc práce to nainstalovat, ale můžete to použít na delší trasy a navíc vám po tom nikdy nesjede blesk ;o)