❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Jištění spojů 48V

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Jištění spojů 48V

Příspěvekod dagus » 8 years ago

Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo nechápe proč se jistí na 48V rozvodech zem od zdroje? Viděl jsem to u GTS i na nějakém podružném racku co ukazoval Radek Úlehla od myslím ktp. Nechápu když se píše, že spoj je na -48V, ale připojuje se na +48V zdoj(chápu že se přepolarizací dá dosáhnout těch -48v, ale proč by to udávali). Na spoji je jasně napsaná polarizace a na zdroji také. Pokud vezmu měřák a chytnu plus 48V proti zemi, tak je tam prostě +48V.
Chápe někdo tuhle problematiku, proč se udává že spoje jsou na -48V a jistí se zem zdroje? Předpoklad přece je, že to má chránit zdroj a pokud by se někde prorazil plusovej kabel proti kostře, tak zdroj nic nechrání. Pokud se prorazí zem proti kostře, tak se nic neděje. Potom by přece jistič chránil zdroj jen tehdy, kdyby umřelo samotné rádio.

Věřím že se tím už někdo zabýval a poradí. Díky Dan.
0 x

helapc
Příspěvky: 1012
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod helapc » 8 years ago

Z toho co píšeš úplně moudrý nejsem. Tak jen napíšu jak to je. -48V znamená, že napětí teče po minusu a zemní se plusem. Jistit se bude na mínusu. Zjistilo se, že zem, myšleno ta koule na který jsme, má spíš kladný náboj.
0 x

radik
Příspěvky: 228
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod radik » 8 years ago

Telco napájení je -48V (nikoli +48V). Záporný je to z toho důvodu, že probíhá jinak oxidace (protože jsou zeměný stožáry apod.). Většina zařízení nemá pevnou zem, ale plovoucí, takže je jedno jestli se přizemní - a nebo GND (takže můžeš pak zařízení připojit i na +48V). Z toho se pak přistupuje i k jištění, takže se ti může zdát, že se zemní GND, ale přitom je to -48V (z pohledu napájení je pak jako -48V braný jako GND a GND jako +48V).
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod dagus » 8 years ago

Díky díky, viděl jsem jak to dělají operátoři, ale nějak mi to nešlo přes ruce. Jinak opravdu když vezmete +48v ze zdroje a hrábnete s ním o uzemnění, tak se nic nestane. Co mě dnes překvapilo, jak je 2C jistič tvrdej. Zkoušel jsem ho zatěžovat a trvalo to než spadl. Když jsem jím proháněl 4A, tak se mu hned nechtělo
0 x

radik
Příspěvky: 228
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod radik » 8 years ago

Zalezi na charakteristice, ale ve zkratce, pokud se zvysuje proud jisticem postupne, tak klidne zvladne vic (vypne ho az po nejake dobe bimetal co je vevnitr - zahreje se). Pokud je to zkrat, tak se naindukuje magneticke pole a rozepne v podstate hned.
0 x

GRFS
Příspěvky: 667
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod GRFS » 8 years ago

-48V znamena kladny pol uzemnen. Jisti se tedy zaporna vetev. Nevim jak moc je rozdil v oxidaci, atp. Spis mam za to, ze je to telecom standard a tak se to pouziva. Jinak tu taky mame smluveny a skutecny smer toku elektronu z mista jejich nadbytku, na misto jejich nedostatku, nebo-li el. proud. Elektron ma jak znamo zaporny naboj, takze proud tece ve smeru od zaporneho polu ke kladnemu, nikoliv opacne, jak lze vypozorovat z mnohych schematickych znacek, coz je zalezitost evoluce. Z tohoto pohledu dava system -48V logiku.
0 x
A0 = 92,4+20log(d0*f)
Art = A0+Ap+(-Gtx–Grx)
nr = nv-Art

kraljan
Příspěvky: 83
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kraljan » 8 years ago

GRFS píše:-48V znamena kladny pol uzemnen. Jisti se tedy zaporna vetev. Nevim jak moc je rozdil v oxidaci, atp. Spis mam za to, ze je to telecom standard a tak se to pouziva. Jinak tu taky mame smluveny a skutecny smer toku elektronu z mista jejich nadbytku, na misto jejich nedostatku, nebo-li el. proud. Elektron ma jak znamo zaporny naboj, takze proud tece ve smeru od zaporneho polu ke kladnemu, nikoliv opacne, jak lze vypozorovat z mnohych schematickych znacek, coz je zalezitost evoluce. Z tohoto pohledu dava system -48V logiku.

Důvody pro tento způsob byly podstatně pragmatičtější, než to, aby byl soulad toho jak skutečně teče proud a schematickými značkami. Vychází to z toho, že se v počátcích používal pro komunikaci jen jeden drát a druhým pólem byla země. A dráty byly tahány na velké vzdálenosti, kdy bylo těžké zamezit tomu, aby někde nedošlo vlivem náhodných svodů ke spojení proti zemi. Aby se nemusely tyto náhodné svody odtsraňovat ručně, tak správně zvolená polarita obrácená než bylo zvykem zajistila, že proud tekoucí takovýmto svodem ten svod postupně likvidoval. To je důvod proč se v telekomunikacích uzemňuje kladný pól. A když je uzemněný kladný pól, tak logicky pak musí být jištění v záporné větvi.
0 x