❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

RB750UP PoE IN

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
mirek.k
Příspěvky: 796
Registrován: 17 years ago

RB750UP PoE IN

Příspěvekod mirek.k » 10 years ago

Zdravím a prosím o radu - nikde tu informaci nemůžu najít.
Jaký max. proud mohu poslat po PoE IN do RB750UP, abych mohl napájet alespoň dvě zařízení z PoE OUT?
V místě s elektřinou mám nahoru jen jeden datový kabel a další je problém.
A nahoře bych chtěl mít RB750, NetBox a QRT.
Díky
Mirek
0 x

Uživatelský avatar
pcwifi
Příspěvky: 2890
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Brnensko

Příspěvekod pcwifi » 10 years ago

RB750UP se me vubec nelibi, pripojil sem na nej na cirka 10M kabelu Groove a po cirka 20M kabelu oboje napajel 24V/0,8A. Groove nenabehl. radeji davam POE panylek a obyc RB750. a pokud nervomoci nekdo chce mit tam router s poe, tak jedine pasivne propajet aby na portech bylo trvale napeti.
0 x
Umřel sem, tak do mě nekopte a nechte mne spát... z principu na leckoho můžu srát a leckdy to i dělám, prostě život :o)))

mirek.k
Příspěvky: 796
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod mirek.k » 10 years ago

Díky za sdělení zkušenosti.
Mám už jeden RB750UP a napájím z něj 4x QRT - běží to několik let bez problémů.
Ale tento RB750 je napájen přes Jack konektor.
V tomto dotazu mně jde o to, jak to bude vypadat při napájení přes PoE na portu 1.
Mirek
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 10 years ago

Mam jich hodně, taky se 4 zarizenima a funguje bez problemu. Lepsi je to napajet pres jack, ale myslim ze je to jedno. Hlavne vypnout tu ochranu na eth1 a jede to pekne.
0 x

mirek.k
Příspěvky: 796
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod mirek.k » 10 years ago

Takže skutečně pustit proud cca 1 A po Ethernetu do portu 1 nevadí? Výstupy mají omezení na 0,5 A.
Kde se vypíná ta ochrana na portu 1?
Díky Mirek
0 x

joker
Příspěvky: 471
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod joker » 10 years ago

Klidne tam pust 100A a nic se nestane :-)
0 x

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5527
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod honzam » 10 years ago

knapek@mmsw.cz píše:Kde se vypíná ta ochrana na portu 1? Díky Mirek


/interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes
0 x

mirek.k
Příspěvky: 796
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod mirek.k » 10 years ago

Díky,
Mirek
0 x

tomasegert
Příspěvky: 78
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod tomasegert » 10 years ago

V novějších ROS tato možnost není.
/interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes
ví někdo, jak to je řešené?
Dík
0 x

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5527
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod honzam » 10 years ago

tomasegert píše:V novějších ROS tato možnost není.
/interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes
ví někdo, jak to je řešené?
Dík


Jaktože ne? Ted tu mám jednu rb750UP s verzí 6.27 a příkaz tam stále je:

Kód: Vybrat vše

/interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes
0 x