Uzemnenie FTP kabla

Místo, kde žádná otázka není hloupá.
brblos
Příspěvky: 99
Registrován: 16 years ago
Kontaktovat uživatele:

Uzemnenie FTP kabla

Příspěvekod brblos » 13 years ago

Ahojte,
modelova situacia:

Robim si doma strukturovanu kabelaz (FTP, cat. 5e), ktora bude v trubkach v stene + cast pojde po vonkajsom plasti budovy (prip. male previsy medzi mnou a susedom (5m). Kable budu vsetky ukoncene v racku a tienenych zasuvkach.

Moja otazka znie:
Staci uzemnit kabelaz iba v racku, alebo aj v zasuvkach? Resp. ci musi byt prepojovaci kabel zasuvka<->pc tiez tieneny s tienenymi koncovkami.
Resp. co sa stane ak to bude uzemnene iba v racku? :?:

Pocul som nazory ze staci na 1 konci, aj to, ze to treba na 2 koncoch uzemnit, takze ...

Diky moc ;)
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 13 years ago

No tak buďto uzemníš datovou zásuvku, a pak to už dále do PC může jít obyčejným UTP nebo zásuvka uzemněna nebude (ovšem musí být stíněná), ale pak musíš zajistit, že počítač bude opravdu vždy připojen FTP kabelem se stíněnými koncovkami.

Btw. převěs FTP kabelu mezi dvěma budovami je blbost.
0 x

neverhappy
Příspěvky: 565
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod neverhappy » 13 years ago

DarkLogic píše:Btw. převěs FTP kabelu mezi dvěma budovami je blbost.


Proc. Pokud to ma 5m (10m), tak tam prece nebude davat optiku. Gb to da. Jinak mi pri dlouhych prevesech na FTP odchazeli porty. Muselo se zemnit jen na jedne strane, pak to vydrzelo
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 13 years ago

Protože by to musel galvanicky oddělit, aby mu to právě neodpalovalo ty porty.
0 x

neverhappy
Příspěvky: 565
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod neverhappy » 13 years ago

No na 10m kabelu mu to porty odpalovat nebude. Pokud na jedne strane uzemni, tak uz tuplem ne. Je pravda ze muze pouzit opticky pigtail a levne prevodniky. Je to ale dalsi zarizeni v siti.
Pokud by chtel mit sychr, tak muze napajet zarizeni (router,switch) u souseda od sebe. Pak nehrozi zadny rozdil napeti v budovach. Porty nam odchazeli na prevesech 30m a delsi.
Mam jeden 200 metrovy preves s ftp (po 100m je switch). Je to 7 let a zhorel jednou port na RB. Ty switche bez poruchy. Pravda je, ze tam letos pujde optika.
0 x

brblos
Příspěvky: 99
Registrován: 16 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod brblos » 13 years ago

Mne skor islo o to, vniest troska svetla do toho, ako to uzemnit.
Aky je rozdiel teda medzi uzemnenim na 1 strane a na oboch stranach, resp. ktore ma ake vyhody/nevyhody? Vdaka.
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 13 years ago

spravne je jen jedna varianta - zemnit pouze na 1 strane. :!:
Kvuli zemnim potencionalum budov.
0 x

Noxus28
Příspěvky: 439
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Noxus28 » 13 years ago

V budove mam horizontalnu kabelaz riesenu tak ze mam STP kable pripojene na uzemnene patch panely v rackoch. Na druhej strane mam tienenu zasuvku na omietku a z nej mi ide iba patch káblik do pc 1-3 metre dlhy - ten je zásadne netieneny koly zemnym sluckam. Vse 5E a ziadne problemy... Ked to uzemnis na obococh stranach (teda tieneny konektor aj v pc) a mas rozdiel v potencialoch uzemenenia co pri vacsej dlzke kabla a starom hlinikovom rozvode elektriky tak sa budes cudovat co sa robi a ako je mozne ze pri priojeni RJ45 do pc ti to iskry alebo nebodaj kope...
0 x