nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 26 Apr 2012 13:04
od svestka
Jaké je dle normy nutné krytí (příp. jiné požadavky) pro krabici, v které bude 230V? Může to být plast - třeba IP56 Gewiss, nebo to musí být něco v plechu? Měl by tam být jistič 16A/C, digi. elměr, GSM resetátor a zdroj 24 nebo 48V, vše na DIN.
Díky za odpovědi

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 26 Apr 2012 13:11
od hocimin1
No oficialne dle projektove dokumentace, kde projektat urci vlivy prostredi.



Neoficialne IP56 staci, ale doporucuji IP65 plast muze byt. Zarazi me tam ten C jistic. Dej tam B.

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 26 Apr 2012 13:21
od svestka
dáváme na lištu zdroje od Mansonu, a při startu je tam docela náraz. Jednou nám to B vyhodilo, takže dáváme rovnou C.

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 10 Jun 2012 23:28
od dagus
Nějaká norma snad říká, že C tam nemůže být? S Bčkama na větších sitech jsme také občas mívali problém, třeba po vypnutí proudu, když tam čezáci zablikali ups se chytla a jistič byl dole. C-čko to vyřešilo. 16A není to zbytečné? Nevím kdo má na vysílači odběr skoro přes 1KW. :o

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 10 Jun 2012 23:39
od hapi
Cčkový jističe revizáci neviději rádi. Viději je rádi pouze u motorů.

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 11 Jun 2012 06:42
od ef
Mojwemu revizákovi je jedno co tam dám. Udělá revizi na to co tam nainstaluji. Včem se jim Cčkové jističe jako nemají líbit? Ve starších instalacích kde mám B mi sám říká proč tam raději nedám C ať mám lepší spaní.

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 11 Jun 2012 06:47
od Peyrak
pokud ta máš 10A, tak jo, s jističem 16A charakteristiky C občas neusí stačit kabel 3x2,5, záleží na jeho uložení, a taky nemusí vycházet selektivita, takže ty máš klidný spaní, že 16C nepadne, ale padne třeba předřazený 25B, protože reaguje rychleji

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 11 Jun 2012 06:51
od ef
Pokud dávám tak C10A nebo B16A/30mA pro venkovní instalace.

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 11 Jun 2012 08:40
od hapi
chodí s náma občas na montáže technik z eonu a ten vysloveně říká že to obecně neradi vídí. Cčka jsou údajně na jiný použití než na chránění pipojených zařízení takže asi tak. Samozřejmě že když neni jiná cesta, musí se použít Cčkový jističe.

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 11 Jun 2012 08:52
od Peyrak
hapi píše:chodí s náma občas na montáže technik z eonu a ten vysloveně říká že to obecně neradi vídí. Cčka jsou údajně na jiný použití než na chránění pipojených zařízení takže asi tak. Samozřejmě že když neni jiná cesta, musí se použít Cčkový jističe.
To není argument, běžně se na velké kanceláře na obvody kde je víc PC 16C dávájí, jde jen o tu kabeláž za tím a selektivitu

Re: nutné IP krytí pro krabici s 230V

Napsal: 22 Jul 2012 02:11
od Cheprer
vTake by me uprimne zajimalo proc na sajt nekdo potrebujete 16A C.
Pouziva se zasadne na zatizeni, tzn. el. motory apod. A proc 16A? 16x230= 3680W max.
Krome selektivity, sem opravdu treba na malo vchodech videl ze by se tam jistilo pro nase srandy necim vetsim nez 10A nebo 16B, a potom samoze nevychazi selektivita, pokud k tomu nekdo bude delat projekt tak se bude mlatit do stolu. Ve vetsine pripadu pouzivam 6A ci 10A. A to 10A je prevazne zbytecny, i kdyz tam bezi dva xeony, tak staci 6A a nemusis resit zadnou ceckovou brzdu. Pokud je to treba serverovna tak je to neco jineho. Ale 6A jistic mas kolik? 1380W, takovou spotrebu nemam snad ani na vsech vysilacich dohromady.

A co to bude za kravici? Neni lepsi sarel/oczrack kde si naskrutis din listu je to hezky. Tam bych si s krytim nedelal starosti. :-] Podle toho cos napsal tak predpokladam ze to bude venku, takze spise plech bednu, gewisky se casem unavi a plast je krehkej. V zime je venku zima trafo z 230-24/48 bude hrat. Brzo pojde gewiska. Ty maly racky jsou pro to jak delany. NAtoz si nedokazu predstavit jak vse cos napsal bys narval do gewisky, to uz mi prijde opravdu moc, na kus plastu o ctrvt kila s sroubama.