SmartAX MA5608T - SNMP Community

Napsal: 25 Sep 2017 10:26
od valmont
snazim se nastavim snmp communitu v SmartAX MA5608T (verze: MA5600V800R017C10) a nechce me to pustit pres hlasku pri prikazu:
MA5608T(config)#snmp-agent community read public
"Failure: The user password must be equal to or more than 8 characters"

projel jsem dokumentaci a nikde nic. Nastavil jsem tedy pro vsechny loginy komplexni heslo o vetsi delce nez 8 znaku. Tovarni nastaveni, nastaveni hesel ale bez zmeny vysledku.
Omezeni verze snmp na v1 stale stejna hlaska. Nikde jsem o tom nenasel zadne info.
Nejake zkusenosti ci navrhy co vyzkouset?
diky
JV.

Re: SmartAX MA5608T - SNMP Community

Napsal: 03 Oct 2017 13:52
od valmont
resi to prikaz:
undo system snmp-user password security