Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Monitoring UPS ako na to ?

Místo, kde žádná otázka není hloupá.
Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Re: Monitoring UPS ako na to ?

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

ma teda niekto riešenie ako vzdialene monitorovat APC cez tu seriovu/usb komunikaciu? Samozrejme sa bavime o tom ze APC je kilometre daleko od dohladovej masiny.
0 x

levian
Příspěvky: 71
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod levian » 6 years ago

Co tak samostatne zariadenie ako GSM modul?
Dokaze to posielat SMS, monitorovat teplotu a pod.
https://www.gme.sk/gsm-ovladani-na-din-listu-flajzar-gsm-din3b
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod ludvik » 6 years ago

Vždyť jsi si odpověděl. Umíš natáhnout USB/RS232 na kilometry? Pokud ano ... možnost máš. Pokud ne, nemáš. Pokud máš starší APC, možnost máš, pokud novější, tak se ti možnosti stěžují.
Použij dohledovou kartu a použij dohled přes IP.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

the.max
Příspěvky: 1306
Registrován: 16 years ago
Bydliště: Sudetten land
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod the.max » 6 years ago

Za pár korun se dají pořídit převodníky z USB na ethernet, některé se pak dají použít i na Linuxu. Stejně tak se dá přez IP poslat i sériák. Převodníků se na to taky dělá mraky.
0 x
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.

Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.

ef
Příspěvky: 615
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod ef » 6 years ago

Nejlevnější převodník seriál na ethernet je RB411AH a speciál login. Mám tak vzdáleně sekundární přístup na konzoli switche kdyby nebyl klasicky po IP dostupný. Takže i tak by se dali vyčítat hodnoty a ukládat do grafu či nastavit alarm.
0 x

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 6 years ago

ludvik píše:Vždyť jsi si odpověděl. Umíš natáhnout USB/RS232 na kilometry? Pokud ano ... možnost máš. Pokud ne, nemáš. Pokud máš starší APC, možnost máš, pokud novější, tak se ti možnosti stěžují.
Použij dohledovou kartu a použij dohled přes IP.


USB funguje mezi MK a APC UPS na vzdálenost kolem 30m v pohodě. U sériovýho kabelu při délce nad cca 10m začínají problémy. Jednak nesmyslný hodnoty občas a druhej závažnější, že RB do kterého to vede nechce bootovat. Je to zajímavy, ale je to tak. Zkusili jsme to několikrát na různých místech a střední i delší delky kabelu a chová se to stejně blbě.

Takže lepší řešení pokud je to dal dotáhnout ethernet blízko ups a dát tam zmiňovaný 411 napájený přes Poe.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 6 years ago

nechce startovat protože upska poslala znaky a rbčko zůstalo v biosu. Dá se to vypnout aby reagoval třeba jenom na klávesu delete a tim v pohodě nabootuje.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

nitx
Příspěvky: 47
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod nitx » 6 years ago

midnight_man píše:ma teda niekto riešenie ako vzdialene monitorovat APC cez tu seriovu/usb komunikaciu? Samozrejme sa bavime o tom ze APC je kilometre daleko od dohladovej masiny.

Normal to funguje.. Stačí přístup k Mikrotiku po síti, nebo do internetu.. :) Testováno na RB751U fw. 6.42 + APC BE-700G-CP. Kabel (10pin na USB) byl v balení.

Obrázek UPSy
http://www.apc.com/resource/images/sale ... 00x500.jpg
Přílohy
MikrotikUPSmon.png
MikrotikUPSmon.png (230.71 KiB) Zobrazeno 2788 x
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

funguje to :D

treba ale davat bacha na ten boot key..
lebo sa to fakt občas zasekne v biose.
apc.png
apc.png (51.24 KiB) Zobrazeno 2681 x
0 x

Ladik
Příspěvky: 1390
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Ladik » 6 years ago

Muzes mi prosim vysvetlit to s tim boot key?
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

system -> routerboard -> settings -> enter setup on -> delete key only

+

/system console disable 0
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 6 years ago

Zdravím, jaké parametry a hodnoty opravdu sledujete a vyhodnocujete při využití tohoto systému? Mám na baterii pouze snímání napětí přímo mikrotikem a jen na otestování měřič teploty a po ničem jiném netoužím. Z tohoto grafu vyčtu prostým pohledem vše, co potřebuji. mpcz, 19.5.2018
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

Podstatný je ten runtime ;) presne viem kedy to skape.
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 6 years ago

Ale to při prostém grafu napětí vidím přece taky, nehledě na to, že mi to ještě pošle SMS - třeba: "máš ještě půl hodiny!". mpcz, 19.5.2018
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

to nie je take jednoznacne....jedine ze si to vysleduješ podla svojej UPSky.

ono to má svoje prepočty kedy to spadne. Je to "naučené" a pomaly to zohladnuje vek bateriek.

Navyše keď k tomu šupneš 200ah bateriek, celé sa to zase niekam posunie.

Ideálne je spraviť 2-3 kalibrácie, aby sa to naučilo.

Ostatne aj to je riešenie ;) ja radšej keď to mám priamo z UPSky.
0 x