Stránka 1 z 3

Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 12 May 2016 16:38
od VendaK
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem a proč by jste řešili umístění antén na 95 metrů vysoký komín. S kolegou došlo k dohadům zdali tahat kabely zvlášť a vše řešit u paty komína, nebo umístit technologie na komíně a nahoru táhnout jenom napájení . Děkuji za postřehy

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 12 May 2016 16:58
od pcwifi
nastesti sem nikdy nic takove nedelal ale kdyby jo, tak bych tahal kable solo, co zarizeni to kabel. Predstava ze se vyprca zdroj za 2 tace a ze kvuli tomu polezu do vysky jak krava je otresna... copak jaro leto, teplicko, ale podzim zima, klidne -15, snih a vitr, lahoda...

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 12 May 2016 17:28
od Pintero
Nahoru jen napájení, jištěný z obou stran, dole UPS.

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 12 May 2016 18:35
od svestka
dělali jsme 110m - zdroje dole, nahoru táhnout cykynou jen potřebná napětí (24,48...). nikdy nebyl problém.

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 May 2016 08:52
od VendaK
On je to v zimě problém, když komín omrzne a padá z něj námraza, momentálně máme napájený zespoda dvěma větvema a nahoře zdvojený anteny.
Táhnout tam svazek 8smi kabelů mi přijde divoký, ale asi jo :D

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 May 2016 11:38
od helapc
Mam kominu nekolik. Do 60m taham zvlast ethernet nebo optiku ke kazdemu zarizeni. U vetsich jen 230V a rozvadec nahore.

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 May 2016 15:16
od Dalibor Toman
na 100m komin jen koax kabely a napajeni. Metalicky eth s takovou delkou je problem. I s kvalitnim kabelem se muze stat, ze se nebude mozne zbavit CRC chyb. Takze klidne zalozni zdroje/baterky switch a zarizeni, ktera nemusi byt tak vysoko dole. Smerem nahoru optika a napajeni. Nahore pak rozvadec, dalsi switch a radia atd.

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 Feb 2020 16:10
od Kalda
Ahoj, z jara plánujeme nový site na 50m vysokém komíně. Chtěl bych tam udělat dokola "komínovou lávku". Prostě tak jak to mají operátoři. Na jednom komíně to máme bez lávky a je to hroznej opruz a už se taky trochu bojím.

Doporučíte mi firmu, která by nám vyrobila lávku na míru ?

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 Feb 2020 16:29
od svestka
Kalda píše:Ahoj, z jara plánujeme nový site na 50m vysokém komíně. Chtěl bych tam udělat dokola "komínovou lávku". Prostě tak jak to mají operátoři. Na jednom komíně to máme bez lávky a je to hroznej opruz a už se taky trochu bojím.

Doporučíte mi firmu, která by nám vyrobila lávku na míru ?


Dej pak vědět jak to dopadlo, když dobře, obrátíme se na ně taky :)

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 Feb 2020 17:08
od skdata
Delali jsme dva kominy uz je to cca 15let jeden 95m druhy 75.
S metalikou byl vzdy problem. Nejdriv neexistovali outdoor ftp, pak kdyz přišli, nebyli gelove. Casem se vzdy nekde prosoupal, at zasahem ostatnich operatoru, nebo nevydrzelo kotveni. Pak se kabely začali chovat jak vodovodni trubky a to by clovek neveril koli takovym utp protece vody.
Funkcni reseni. Vzdy 2x napajeni az nahoru a optiky. Bohuzel clovek musi pocitat stim ze tam bude muset minimalne 2x do roka na servis.

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 Feb 2020 17:29
od CrazyApe
Ja bych asi nahoru natahl 24+48V po cyky zespod a udelal nahoře nějaký menší rozvaděč kde bych mel svorkovnice pro DC napajeni + bych zvrchu dolů natahl 12vlakno a udelal si tam kazetu a kazdy spoj jen pripojil nahore do kazety, dole bych nechal zdroje, switch s SFP/router atd. rozhodne bych nedelal rozvadec se switchem atd. nahore.

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 Feb 2020 17:45
od felix
Máme už přes 15let 85m komín.
Nahoru taženo:
16x FTP ukončen na obou stranách uzemněným patch panelem plus dole bleskojistky, nahoře zvlášť rozvaděč. Jede přes to POE+data nebo jen POE.
16x vlákno do dalšího rovaděče
3x2x5 CYKY do dalšího rovaděče s trafama
4x optický patchcord přímo do antén
2x koax H100 do WAVEFORM-HS
několik nevyužitých 75ohm koaxů...

Nahoře akorát kvalitní trafa na napájení jednotek, kde je svorkovnice. Pokud to jde, napájíme POE i DC.
Hlavně správně zemnit a eliminovat rozdíl potenciálů. Dole PE(N) ještě nezávisle přizemněn kolíkem.

Montáž nové antény už pohoda, nahoře zapojim jak potřebuji.
Konkurence už byla vypálená a nás max zásek nějakého mikrotiku...

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 Feb 2020 18:06
od rsaf
Při těchto délkách je vhodné na kabelech (zvláště na optice) dělat třeba po 10 nebo 20m smyčy, aby se odlehčila vlákna...

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 Feb 2020 18:50
od Kalda
Děkuji za zajímavé poznatky, jak jsem psal, jeden takový komín už máme, takže cableporn už tak nějak máme zmáklej, ale co ty lávky? :)

Re: Instalace technologií na vysoký komín

Napsal: 13 Feb 2020 18:50
od S_a_M
Komin 90m. Nahoru jde 98 vlaken
A 2 x cyky o průrazu 6mm po nichz bezi nahoru 2 x 54V. Datovy rozvadec je nahore dole pak zdroje a upsky...
Lavky zkus jestli ti pomuzou v Zamecnictvi Profeko s.r.o. Obcas jsou to velky kaskaderi ;)