Stránka 1 z 1

DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 08 Aug 2015 13:08
od TOMIK
Řeším těd takový problem dal jsem 2 interface do bridge a na ten bridge nastavil dhcp server ale toto nastavení nefunguje .. je v tomto nastavení nějaký figl .. musí se ještě neco donastavit ?

Re: DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 08 Aug 2015 13:30
od the.max
vytvoříš bridge, přidáš do něj interfejsy, bridgi přiřadíš IPčko, nastavíš DHCP server a hotovo.

Re: DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 08 Aug 2015 13:31
od TOMIK
the.max píše:vytvoříš bridge, přidáš do něj interfejsy, bridgi přiřadíš IPčko, nastavíš DHCP server a hotovo.


to sem si taky myslel ale nejde me to nevim proc ....

Re: DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 08 Aug 2015 13:42
od the.max
No tak to udělej znova. odeber IPčka z interfejsu, zru%š DHCP server, nezapomeň smazat i pool. odeber interfejsy z bridge, odeber i bridge, reboot a znovu.

A na jekém zařízení to děláš? Ono pokud máš nějakej board na kterém jse už switch, tak je blbost dělat softwarový bridge, místo toho použij rovnou ten switch. Data co budou procházet z portu na port nebudou potom zatěžovat procesor.

Re: DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 08 Aug 2015 14:00
od TOMIK
the.max píše:No tak to udělej znova. odeber IPčka z interfejsu, zru%š DHCP server, nezapomeň smazat i pool. odeber interfejsy z bridge, odeber i bridge, reboot a znovu.

A na jekém zařízení to děláš? Ono pokud máš nějakej board na kterém jse už switch, tak je blbost dělat softwarový bridge, místo toho použij rovnou ten switch. Data co budou procházet z portu na port nebudou potom zatěžovat procesor.


je to stara 433 takze switch tam neni

Re: DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 08 Aug 2015 14:58
od the.max
Tady: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features píšou, že tam switch je, konkrétně ICPlus175D nebo ICPlus175C na starších boardech a to mezi ether2 a ether3. Na všech 8mi 433 co tu mám na opravu je ICPlus175D.

Re: DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 09 Aug 2015 13:57
od TOMIK
the.max píše:Tady: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features píšou, že tam switch je, konkrétně ICPlus175D nebo ICPlus175C na starších boardech a to mezi ether2 a ether3. Na všech 8mi 433 co tu mám na opravu je ICPlus175D.


tak pokud to chapu tak dam masten a pak pod ne eth interface .. ale jde o to ze mam v bridgi i jeden wifi interface

Re: DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 09 Aug 2015 16:01
od the.max
Wifinu do switche nepřidáš, protože není připojena fyzicky na switch, ale do procesoru. Do switche lze zapojit jen ethernety, které jsou fyzicky připojené skrz ten switch do procesoru.

Takže znova. Pokud chceš udělat bridge mezi ethernetem 2 a 3 a wifinou:

Kód: Vybrat vše

/interface bridge add name=bridge1
/interface bridge port add interface=ether2 bridge=bridge1
/interface bridge port add interface=ether3 bridge=bridge1
/interface bridge port add interface=wlan1 bridge=bridge1


a následně na tom bridgi rozjet DHCP:

Kód: Vybrat vše

/ip address add address=192.168.0.1/24 interface=bridge1

/ip pool add name=pool-1 ranges=192.168.0.21-192.168.0.254
/ip dhcp-server add name=dhcp-1  interface=bridge1 address-pool=pool-1 disabled=no
/ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4


Názorněji to snad už asi nejde. Pokud ti to stále nefunguje, hledej chybu mezi židlí a klávesnicí.

Re: DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 09 Aug 2015 21:15
od TOMIK
the.max píše:Wifinu do switche nepřidáš, protože není připojena fyzicky na switch, ale do procesoru. Do switche lze zapojit jen ethernety, které jsou fyzicky připojené skrz ten switch do procesoru.

Takže znova. Pokud chceš udělat bridge mezi ethernetem 2 a 3 a wifinou:

Kód: Vybrat vše

/interface bridge add name=bridge1
/interface bridge port add interface=ether2 bridge=bridge1
/interface bridge port add interface=ether3 bridge=bridge1
/interface bridge port add interface=wlan1 bridge=bridge1


a následně na tom bridgi rozjet DHCP:

Kód: Vybrat vše

/ip address add address=192.168.0.1/24 interface=bridge1

/ip pool add name=pool-1 ranges=192.168.0.21-192.168.0.254
/ip dhcp-server add name=dhcp-1  interface=bridge1 address-pool=pool-1 disabled=no
/ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4


Názorněji to snad už asi nejde. Pokud ti to stále nefunguje, hledej chybu mezi židlí a klávesnicí.


tak tak to mam

Re: DVĚ INTERFACE V BRIDGI ..

Napsal: 09 Aug 2015 23:30
od the.max
a funguje?