snazim se nastavim snmp communitu v SmartAX MA5608T (verze: MA5600V800R017C10) a nechce me to pustit pres hlasku pri prikazu:
MA5608T(config)#snmp-agent community read public
"Failure: The user password must be equal to or more than 8 characters"
projel jsem dokumentaci a nikde nic. Nastavil jsem tedy pro vsechny loginy komplexni heslo o vetsi delce nez 8 znaku. Tovarni nastaveni, nastaveni hesel ale bez zmeny vysledku.
Omezeni verze snmp na v1 stale stejna hlaska. Nikde jsem o tom nenasel zadne info.
Nejake zkusenosti ci navrhy co vyzkouset?
diky
JV.
❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
SmartAX MA5608T - SNMP Community
-
valmont
- Příspěvky: 18
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
-
valmont
- Příspěvky: 18
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
resi to prikaz:
undo system snmp-user password security
nebot huawei v defaultu vyzaduje komplexnejsi nazvy komunit.
undo system snmp-user password security
nebot huawei v defaultu vyzaduje komplexnejsi nazvy komunit.
0 x