Dobry den,


Mam problem, potrebujem napajat obycajny (nie POE) giga switch TP link z miesta vzdialeneho cca 25-30 m. ( rozvadzac so zaloznym zdrojom 220V.)
Moja otazka :
1. Co navrhujete ako zdroj na strane napajania? Napadlo mi nieco s vystupom tak 20 V (jednosmerne) a na druhej strane elektronicky regulator http://www.ebay.com/itm/LM2596S-ADJ-DC- ... xyCGNTMqQ~ (nieco ako toto)
2. Slo by pouzit UBNT zdroj s regulatorom v krabicke so switchom?

Ak mate lepsi napad som same oko..:)

Ide o to ze potrebujem zaistit aby v pripade vypadku napajania ostal online aj vzdialeny switch. Samozrejme tam potiahnem samostatnu napajacu linu resp je tam volny nepouzity ethernet kabel.

Resp tam viem natiahnut 220V od zalozaku, ale elektricky kabel bude musiet is asi 15 m v liste s datovymi kablami.
0 x

Uživatelský avatar
frito
Příspěvky: 338
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod frito » 9 years ago

Ahoj,

Doporučuji použít klasické pasivní POE (injektor +extraktor) + 24V zdroj(nebo zdroj UBNT)
U switche si dej ten zdroj: LM ( dá se sehnat levněji posílám odkaz)
http://www.ebay.com/itm/LM2596-Power-Su ... SwSWJXRQet

Jen bych ti doporučoval u těchto zdrojů nastavit výstupní napětí přes trimr který tam je pak ho vyndat změřit a napájet tam odpory o hodnotách podobné naměřeným na trimru. Dost nás pozlobila jedna várka těchto zdrojů.

Honza
0 x
Jsme malý ISP, ale snažíme se svou práci dělat co nejlépe to jde ;-)
http://www.lajsiNET.cz/ - Horní Slavkov
Jan Leisner e-mail: leisner@LajsiNET.cz

ingen
Příspěvky: 25
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod ingen » 9 years ago

tychubnt zdrojov mam celkom dost. Este podotazka, staci tam pasivny extraktor poe ci je to riadene???
0 x

Uživatelský avatar
frito
Příspěvky: 338
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod frito » 9 years ago

No teoreticky tam můžeš dát i pasivní injektor ono to je jedno a nebo tam nemusíš dávat ani konektor a žíly naletovat rovnou na Step-down měnič. Záleží na tobě.


ingen píše:tychubnt zdrojov mam celkom dost. Este podotazka, staci tam pasivny extraktor poe ci je to riadene???
0 x
Jsme malý ISP, ale snažíme se svou práci dělat co nejlépe to jde ;-)
http://www.lajsiNET.cz/ - Horní Slavkov
Jan Leisner e-mail: leisner@LajsiNET.cz

johnson
Příspěvky: 34
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod johnson » 9 years ago

Pokud se nepletu, dotaz byl na gigabitovy switch, coz jednoduche odboceni zil neresi. jako idealni reseni bych videl budto aktivni 803.2at/af injektor a extraktor, nebo gigabitovy pasivni s alespon 24V a nasledne nejaky ten step-down menic..
0 x

Uživatelský avatar
frito
Příspěvky: 338
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod frito » 9 years ago

Pokud se nepletu

ingen píše: Samozrejme tam potiahnem samostatnu napajacu linu resp je tam volny nepouzity ethernet kabel.

0 x
Jsme malý ISP, ale snažíme se svou práci dělat co nejlépe to jde ;-)
http://www.lajsiNET.cz/ - Horní Slavkov
Jan Leisner e-mail: leisner@LajsiNET.cz

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 9 years ago

frito píše:Pokud se nepletu

ingen píše: Samozrejme tam potiahnem samostatnu napajacu linu resp je tam volny nepouzity ethernet kabel.


Zdravím,
pak je ještě možnost zvážit objektivně nutnost gigabitu a dát obyč. switch 100M. Tyto switche mají odběr natolik malý, že je v panelácích nápájím pouze 12V po POE drátech a za ty léta o nich ani nevím. Úbytek napětí je minimální, spolehlivost maximální. Tuším, že tam jsou TP-linky.
mpcz, 07.06.2016
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 9 years ago

RB CRSxxxx
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků