Stránka 1 z 1
Zasilani emailu kdyz ups zaznamena vypadek proudu
Napsal: 19 Jul 2011 20:23
od lukasdj
Cauves,mam dotaz. Jde nastavit na MK to, ze kdyz by vypadl proud, tak ups da echo do MK a ten by poslal mail ze je vypadek ???
Re: Zasilani emailu kdyz ups zaznamena vypadek proudu
Napsal: 19 Jul 2011 20:28
od David2006
Asi u APCčka jde, ale je snazší jak u bylo nesčetněkráte omýlané

hodit tam staré rádio na 2.4ce a to jen opingávat zda chciplo nebo žije. UPSku na bodech snad už nebudu muset v dohledné době řešit když místo toho je efektivnější AD55B na 24V s 2 baterkama v serii což vydrží obecně o dost déle.
Re: Zasilani emailu kdyz ups zaznamena vypadek proudu
Napsal: 19 Jul 2011 20:34
od lukasdj
David2006 píše:Asi u APCčka jde, ale je snazší jak u bylo nesčetněkráte omýlané

hodit tam staré rádio na 2.4ce a to jen opingávat zda chciplo nebo žije. UPSku na bodech snad už nebudu muset v dohledné době řešit když místo toho je efektivnější AD55B na 24V s 2 baterkama v serii což vydrží obecně o dost déle.
Jasne,to chapu ale bohuzel konkretne resim problem s variantou upsky. Je to apc. Chtel bych aby mi pri vypadku a naslednem obnoveni napajeni dal MK vede. . .
Re: Zasilani emailu kdyz ups zaznamena vypadek proudu
Napsal: 19 Jul 2011 22:55
od Peyrak
nejjednodušší je si jí spojit usb nebo rs232, nahodit ji do system/ups a pak v system/logging nastavit akci mail pro skupinu ups, pak Ti to pošle majl, offline a pak zase online
na pár místech to používám a ten mail to pošle i při tom ups selftestu, ale jdou ty maily hned po sobě takže to poznáš
Re: Zasilani emailu kdyz ups zaznamena vypadek proudu
Napsal: 20 Jul 2011 09:14
od ludvik
Neřešil jste někdo, proč nechce RB1100 bootovat, když má připojenou UPS přes RS232?
Když není zakázaná konsole na Serial0, tak to s UPS logicky nekomunikuje. Ale RB nabootuje i s připojeným kabelem a UPSkou.
Když konsoli zakážu, tak s UPS komunikuje a všechno vypadá správně. Ovšem do prvního bootu ... tam se sekne. Akorát nevím jak zjistit, proč ...
Re: Zasilani emailu kdyz ups zaznamena vypadek proudu
Napsal: 20 Jul 2011 09:22
od hapi
hmm, ta mrcha může posílat na seriak nějaký znaky takže se RBčko přepne do bootloaderu. Vlez do system / routerboards / settings a přepni tam volbu kterrou se dostává do bootloaderu na pouze tlačítkem del.
jasně, při zapnutí obojího se to nestane ale při rebootu rbčka ano protože je rbčko do upsky jakoby přihlášený a když rbčko přesnate odpovídat podle toho jak upska chce, tak se ještě pokouší asi 5x pokračovat a posílá furt znaky a to způsobí zaseknutí v bootloaderu.
Re: Zasilani emailu kdyz ups zaznamena vypadek proudu
Napsal: 20 Jul 2011 17:40
od ludvik
Dík. To mě nenapadlo ... už je to ok.