Občas nefunknčí výstup na COM port pro resetator
Napsal: 02 May 2011 17:07
Zdravím, používáme resetátory od Ing. Dlaboly http://selfcontrol.cz/wdt1exrb.htm nebo jiné klony na stejném principu. Pro verze tuším od 3.20 jsme upravili script takto:
/interface ppp-client add name="scripttemp" port=serial0 modem-init="wdt900s" null-modem=yes add-default-route=no dial-on-demand=no use-peer-dns=no disabled=no
:delay 6
/interface ppp-client remove [/interface ppp-client find name="scripttemp"]
Script pouštíme schedullerem co 10 min, aktivovaný modem zapíše slovo sdt900s na COM 0 a tím odloží rozepnutí EE watchdogem o 15 min. Nic nového, ve verzi 3.x vše zdá se funguje korektně.
Od verze 4.x (vč. 5) však dochází k selhnání při "krmení" resetátoru z důvodu nám neznámého, dojde k resetu RB a to nepravidelně. Podle remote logu proběhne script v naplánovaném čase, takže v časování chyba není. Problém se vyskytuje jak už jsem řekl náhodně, většinou několikrát po sobě. Pak třeba i několik dní vše běží jak má. Pokud zkrátíme časovací interval ve schedulleru, frekvence selhání se sníží. Testování jsme prováděli na několika různých místech a RB. Chová se to pořád stejně špatně.
Nepodařilo se nám najít žádnou příčinu ani příčinnou souvislost popisovaného problému. Nemáte někdo řešení nebo alespoň podobnou špatnou zkušenost? Resetátory máme otestované a neradi bychom hledali jiné řešení.
Díky.
/interface ppp-client add name="scripttemp" port=serial0 modem-init="wdt900s" null-modem=yes add-default-route=no dial-on-demand=no use-peer-dns=no disabled=no
:delay 6
/interface ppp-client remove [/interface ppp-client find name="scripttemp"]
Script pouštíme schedullerem co 10 min, aktivovaný modem zapíše slovo sdt900s na COM 0 a tím odloží rozepnutí EE watchdogem o 15 min. Nic nového, ve verzi 3.x vše zdá se funguje korektně.
Od verze 4.x (vč. 5) však dochází k selhnání při "krmení" resetátoru z důvodu nám neznámého, dojde k resetu RB a to nepravidelně. Podle remote logu proběhne script v naplánovaném čase, takže v časování chyba není. Problém se vyskytuje jak už jsem řekl náhodně, většinou několikrát po sobě. Pak třeba i několik dní vše běží jak má. Pokud zkrátíme časovací interval ve schedulleru, frekvence selhání se sníží. Testování jsme prováděli na několika různých místech a RB. Chová se to pořád stejně špatně.
Nepodařilo se nám najít žádnou příčinu ani příčinnou souvislost popisovaného problému. Nemáte někdo řešení nebo alespoň podobnou špatnou zkušenost? Resetátory máme otestované a neradi bychom hledali jiné řešení.
Díky.