Stránka 1 z 1

Pády ethernetu na Siklu

Napsal: 25 Nov 2017 17:26
od lacman
Zdarec lidi, nevím proč ale děje se toto, z EH-1200L vede ethernet do ccr1036, na ccr v logách nic není ani chyby ve statusu portu, ale zato na siklu je eth down/up- často, viz příloha v pádech chybí i pingy, poradí někdo? nemůže to dělat flow control který bylo zapnutý na ccr? díky..

Re: Pády ethernetu na Siklu

Napsal: 25 Nov 2017 17:31
od lukas
Taky jsme řešili, v 99% případu nevhodne napájení. Jak to mas řešené?

Re: Pády ethernetu na Siklu

Napsal: 25 Nov 2017 17:43
od lacman
Je to napájený ze zdroje po kabelu do svorkovnice, zdroj 48v jako na jinejch místech kde ok...

https://www.ulozto.cz/!14XIIANRB5Oo/img-1914-jpg

Re: Pády ethernetu na Siklu

Napsal: 25 Nov 2017 19:11
od lukas
To Siklu má napájení přímo z toho Meanwellu? Je některý z pólu ukostreny? Jen na jednom miste? A je tam na stejnem zdroji jenom ono, nebo i něco dalšího? Propoj je metalicky a na každé straně stíněne konektory?

Re: Pády ethernetu na Siklu

Napsal: 25 Nov 2017 19:31
od lacman
lukas píše:To Siklu má napájení přímo z toho Meanwellu? Je některý z pólu ukostreny? Jen na jednom miste? A je tam na stejnem zdroji jenom ono, nebo i něco dalšího? Propoj je metalicky a na každé straně stíněne konektory?

Konektory stíněný - pól je na zemi a jede z toho jen to siklu, siklu je nahoře zemněný ještě extra ke stožáru, kterej je taky dobře uzemněnej. Nejhorší je ze to nedělá od instalace ale z ničeho nic po x letech a navíc je divny ze na ccr ten portál nepadá.. neboť aspoň neregistruje.. :confused:

Re: Pády ethernetu na Siklu

Napsal: 25 Nov 2017 20:48
od lukas
Pokud je to po letech, zkusil bych vyměnit konektory popr. cely kabel a kdyby nic, galvanicky to oddělil. Nějaký delší patchcord a dolu buď CCR se SFP, nebo nějaký jednoduchý konvertor bez switche, třeba MC220L.

Ve spojení Ericsson - CCR1009 jsme se se špatným patchcordem setkávali s tím, ze zatímco Erik zaznamenával výpadky ethernetu, ccr ne. Zřejmě byly moc krátké. Možná to má 1016 podobne.

Re: Pády ethernetu na Siklu

Napsal: 26 Nov 2017 19:54
od hol
Siklu má problémy s Poe napájením. Máme všude 2 linku a je klid.

Naše zkušenost ale s alcomu. Jela asi 2 roky na 26V z meanwelu přes svorkovnici. Najednou výpadky signálu, už jsme to jeli skoro měnit. Pak nám alcomak na dálku řek, že mu to přijde na to napájení...48v měnič a zas to jede. Proč to takovou dobu jelo ok je mezi nebem a zemí. Ale je vidět, že stát se to může.

Re: Pády ethernetu na Siklu

Napsal: 27 Nov 2017 10:36
od lacman
Tak vážení, než sem se odhodlal pustit do šťourání se v něčem fyzicky, tak jsem zkoušel nastavení.
Na mikrotiku jsem vypnul flow control jak jsem psal což bylo 25.11 večer (což je ten poslední pád na konci logu a už jedninný :-) )a od tý doby to zatim drží tak uvidíme...