Stránka 1 z 1

Zřejmě smyčka na bridge

Napsal: 29 Sep 2016 07:03
od Martyk
Prosím o radu,

z MikroTiku 750 nedostanu víc než 5 Mbit.

Dle logu do vypadá na smyčku v bridge.

Pokud zapnu a vypnu autonegaci na přívodním portu, problém se vyřeší jen na chvílí.

Děkuji moc za rady.

2016-09-29.png

Re: Zřejmě smyčka na bridge

Napsal: 29 Sep 2016 07:14
od ef
Ručně uprav MAC adresu bridge na MAC kterou nemáš na daném RB. Dělá to dál?

Re: Zřejmě smyčka na bridge

Napsal: 29 Sep 2016 07:18
od Martyk
asi jsem hloupej, ale MAC bridge se mi nedari zmenit - policko neaktivni z interfaces

Re: Zřejmě smyčka na bridge

Napsal: 29 Sep 2016 09:23
od Majklik
Podle toho popisu bych ani nevylučoval, že máš odpálen ethernet port v tom rádiu. Je schopen se pak i tak chovat, že obrací pakety zpět do linky, co mu přijde. Také bych se podíval pod interface ethernet na ten port, zda ti v RX stats nenaskakují moc čítače chyb.
A pokud tam máš ROS6.37, tak ten už má přímo funkci pro detekci jednoportových smyček. Můžeš i ji zapnout uvidíš, zda ti ten port bude shazovat. Viz: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Loop_Protect

Re: Zřejmě smyčka na bridge

Napsal: 29 Sep 2016 10:35
od ef
Je tam položka admin MAC

Re: Zřejmě smyčka na bridge

Napsal: 29 Sep 2016 11:19
od Martyk
Tak jsem zmenil MAC a router nepinga :-/

Asi to schodilo port

Re: Zřejmě smyčka na bridge

Napsal: 29 Sep 2016 11:21
od Martyk
Tak tam jedu :-)

Re: Zřejmě smyčka na bridge

Napsal: 02 Oct 2016 19:28
od Martyk
Na spoji nastaveno WDS.

Jelikož je za spojem pouze Omnitik nastaven jako bridge, WDS jsem na vypl a smyčku to nehlásí.

Prosím o názor, zda jsou moje úsudky správné.

Děkuji