Stránka 1 z 1

Pravidelné vypínání portu RB951Ui

Napsal: 11 Dec 2014 22:20
od Petr S.
Čaute, řeším teď zajímavý problém. K RB951Ui mám na jednom sajtu zapojenou Nanobridge (k portu ETH4). Na druhé straně je opět Nanobridge a další RB951. Řeším proč jednou za čas vypadávají packety - zajímavé je, že vždycky vypadne přesně 32 paketů pingu. Zjistil jsem teď, že v logu nestále dochází k vypínání a zapínání daného portu ETH4 u prvního RB951Ui. Přes ten spoj posílám jak obyčejný nevlaní provoz, tak i svoji management vlanu 108. Při výpadku dojde k výpadku na obou trasách - vlan i nevlan. Všude v Bridgích jsou vypnuté jakékoliv stp protokoly. K výpadků dochází zcela nepravidělně, většinou v rozmezí cca 8-10 minut, ale jak kdy.

Je možný, že by to byl hw problém? Ještě mě napadlo, že bych zkusil vypnout mezi RB951 a první nanobridge autonegotation, ale spíš si myslím, že tím to nebude.

Re: Pravidelné vypínání portu RB951Ui

Napsal: 13 Dec 2014 12:44
od Petr S.
Na vině byla zapomenutá konfigurace na Nanobridge - byla špatně nastavená brána a NTP server. Přitom funkční byl. Nicméně ten, který byl nastaven byl přes VPNku. NB ten dotaz ale evidentně nerozdejchala a na pár vteřin se odmlčela a vypnula i začala flapovat i eth port... Teď už to po rekonfiguraci běhá jak má.