Stránka 1 z 1

Pomoc se zprovozněním bridge mezi budovami

Napsal: 17 Oct 2014 12:37
od lin
Zdravím ve spolek. Obracím se na vás s prosbou o pomoc při řešení mého "problému". Situace se má takto: mám 2x NTB, 2x anténu UBNT NanoStation M5 loco a 2x MikroTik RB2011iL-IN. Potřeboval bych bridge mezi dvěma budovama, které jsou od sebe vzdáleny cca 500 metrů (aby se nechalo přistupovat z počítače v jedné budově do počítače v budově druhé). Moje nynější nastavení je toto:

Anténa 1 (AP)
- adresa 192.168.8.5
- Wireless Mode: Access Point WDS
- Network Mode: Bridge

Anténa 2 (Client)
- adresa 192.168.8.6
- Wireless Mode: Client WDS
- Network Mode: Bridge

MikroTik 1
Port #7
- adresa portu: 192.168.8.1
- připojena Anténa 1

Port #9
- adresa portu: 192.168.0.1
- zapnutý DHCP server
- připojen NTB 1 (adresa 192.168.0.253)

- mezi port #7 a #9 vytvořen bridge

MikroTik 2
Port #3
- adresa portu: 10.0.20.1
- zapnutý DHCP server
- připojen NTB 2 (adresa 10.0.20.2)

Port #4
- adresa port 192.168.8.1
- připojena Anténa 2

- mezi porty #3 a #4 vytvořen bridge

-----------------------------------------------------------------------------

Když zkouším ping, tak se z obou stran dostanu "až" na "anténu na druhém baráku". Dál ne (takže port, v kterým je připojen NTB a samotný NTB již nepingnu). Může mi někdo pomoci s konfigurací či říci, co je špatně? Děkuji

Obrázek

Re: Pomoc se zprovozněním bridge mezi budovami

Napsal: 17 Oct 2014 12:53
od Rosak
Kromě toho, že máš na obou MT stejnou IP adresu?

Re: Pomoc se zprovozněním bridge mezi budovami

Napsal: 17 Oct 2014 12:59
od lin
Když jsem tam dal třebas 192.168.8.2, přestal jsem pingat daleko dříve.

Re: Pomoc se zprovozněním bridge mezi budovami

Napsal: 17 Oct 2014 13:01
od Rosak
Co znamená "daleko dříve"?

Re: Pomoc se zprovozněním bridge mezi budovami

Napsal: 17 Oct 2014 13:22
od lin
Nepingnu na anténu na druhém baráku

Re: Pomoc se zprovozněním bridge mezi budovami

Napsal: 17 Oct 2014 13:46
od Rosak
Aby nedošlo k mýlce, já hovořím o IP adresách na portech 4 (MT2) a 7 (MT1), které jsou připojeny přímo k UBNT jednotkám. Nemůžeš mít přeci v jednom subnetu stejnou adresu na dvou zařízeních.

Re: Pomoc se zprovozněním bridge mezi budovami

Napsal: 17 Oct 2014 14:03
od Zbojnik
ked vytvaras bridge tak na porty ktore das do bridge nedavaj IP adresu, tu daj az na samotny bridge, a z rozsahu ako mas tie ubnt
v celom bridge pouzivaj jednu siet

MK1
interface bridge s IP 192.168.8.1
bridge port 7 a 9
DHCP pre siet 192.168.8.0/24 na interface bridge
nb do portu 9 bud s pevnou ip z rozsahu 192.168.8.0/24 mimo dhcp a pouzitych ip npr 192.168.8.20/24 alebo automatika prideli dhcp


MK2
interface bridge s IP 192.168.8.10
bridge port 3 a 4
ntb 2 v porte 3 bud s pevnou ip z rozsahu 192.168.8.0/24 mimo dhcp a pouzitych npr 192.168.8.21/24 ip alebo automatika prideli dhcp

Re: Pomoc se zprovozněním bridge mezi budovami

Napsal: 17 Oct 2014 14:09
od Rosak
Zbojnik píše:ked vytvaras bridge tak na porty ktore das do bridge nedavaj IP adresu, tu daj az na samotny bridge, a z rozsahu ako mas tie ubnt
v celom bridge pouzivaj jednu siet

MK1
interface bridge s IP 192.168.8.1
bridge port 7 a 9
DHCP pre siet 192.168.8.0/24 na interface bridge
nb do portu 9 bud s pevnou ip z rozsahu 192.168.8.0/24 mimo dhcp a pouzitych ip npr 192.168.8.20/24 alebo automatika prideli dhcp


MK2
interface bridge s IP 192.168.8.10
bridge port 3 a 4
ntb 2 v porte 3 bud s pevnou ip z rozsahu 192.168.8.0/24 mimo dhcp a pouzitych npr 192.168.8.21/24 ip alebo automatika prideli dhcp


Amen!
Snad jen upřesním (pro Lina), že případný DHCP server musí běžet pouze na jediném z MT.