Stránka 1 z 1

UPS + RB s USB - Email při změně stavu napájení

Napsal: 18 Sep 2012 11:29
od 3com
Má někdo funkční konfiguraci aby RB automaticky posílal mail při změně stavu napájení?? UPS APC propojena pomoci USB s RB711UA ROS 5.19 (rb ji vidi a v logu pise Power off nebo Power on při změně stavu).

Re: UPS + RB s USB - Email při změně stavu napájení

Napsal: 18 Sep 2012 11:33
od ludvik
To se dělá přes logování. Topic UPS, action Email. A musíš mít nakonfigurovaný i /tools/email.

Ale abys nebyl zklamaný ... posílá to moc často a občas na něco (většinou návrat do normálu) zapomene.

Re: UPS + RB s USB - Email při změně stavu napájení

Napsal: 18 Sep 2012 15:45
od Peyrak
jo, posílá to i při self testu

Re: UPS + RB s USB - Email při změně stavu napájení

Napsal: 18 Sep 2012 16:01
od ludvik
To jsem nemyslel. Každý výpadek je cyklus tak pěti emailů o výpadku a čtyřech o online stavu.

Re: UPS + RB s USB - Email při změně stavu napájení

Napsal: 18 Sep 2012 16:23
od zdenek.svarc
ludvik píše:Ale abys nebyl zklamaný ... posílá to moc často a občas na něco (většinou návrat do normálu) zapomene.

Proto se vyplatí používat systém, který podporuje eskalace událostí. Např. Zabbix.

Re: UPS + RB s USB - Email při změně stavu napájení

Napsal: 18 Sep 2012 17:02
od ludvik
Jo, vyplatí. Ale ty začátky ... než se to zkonfiguruje.

Ono na to jde koukat i jinak - mikrotik tam nemá cpát vlastní řešení, ale použít již existující. Apcupsd ... např. kvůli centrále musím většinou shazovat citlivost. Což jsem do té doby nepotřeboval. Takže noťas, sériák a osobní návštěva. Neboť z MK nenastavíš nic. Ani např. zpoždění prvního hlášení. A je vcelku programátorská bota, když to udělá za vteřinu několik stejných hlášení. Tolik jich ani ta upska sama nemůže poslat.

Re: UPS + RB s USB - Email při změně stavu napájení

Napsal: 18 Sep 2012 18:13
od zdenek.svarc
ludvik píše:Jo, vyplatí. Ale ty začátky ... než se to zkonfiguruje.

To rozhodně souhlasím. Zabbix je trošku zvláštní. Na první pohled vypadá jednoduše. Na druhý je to zlo. A teprve na třetí pohled jej člověk začne chápat :-)

Re: UPS + RB s USB - Email při změně stavu napájení

Napsal: 18 Sep 2012 21:06
od hafieror
Tak jen doufat, že se zase něco nového objeví ve vlákně sDohled a pak uživatelé co se doustanou až k třetímu pohledu doplní vlákno "Které Zabbix šablony zahrnout do úvodní verze?" :-)