❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

UPS smart APC + RBxxx

Návody a problémy s konfigurací.
Bikin
Příspěvky: 30
Registrován: 16 years ago

UPS smart APC + RBxxx

Příspěvekod Bikin » 13 years ago

Zdravim, mam problem. Drive starsi model smart UPS od APC (bez displeje) bezproblemu komunikoval pres RS232 s routerboardem a dalo se z nej zjisitit zda jede na baterku a kolik ma jeste casu nez to cele spadne. ALE!! s nas nastupem nove rady APC smart-UPS s tim dislpejem ktery ukazuje kolik jeste ma zatez a kolik ma baterky uz neni konektor RS232 ale pouze USB a nebo nejaky RJ45. Po pripojeni kabelu RS232/RJ45 do RB a UPS tak nemuzu nastavit komunikaci s upskou. Mate s tim nekdo zkusenosti, eventuale radu jak to rozchodit? Budu rad za kazde info zkusil sem snad uz vse! Dikes!
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 13 years ago

X řady APC už mají jiný sériový protokol. Nerozchodíš to vlastně ani s apcupsd, natož s mikrotikem. Nějak to komunikuje po USB, ale jsou tam myslím jen nějaký základní informace. Prostě k ničemu ...

Existuje smartslot karta AP9620, která má na sobě klasický sériák se starým protokolem. Ale zadarmo není. Naštěstí stojí jen okolo tisícovky. Ale s MK jsem to nezkoušel.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

Bikin
Příspěvky: 30
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod Bikin » 13 years ago

cena neni nikterak vysoka, uz sem poptal u dodavatele jeden kus na test. diky za TIP!!
0 x

Bikin
Příspěvky: 30
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod Bikin » 13 years ago

super reseni funguje! dikes