❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

VIA EPIA a RB44, problem s nedostatkem IRQ

Návody a problémy s konfigurací.
Peter
Příspěvky: 52
Registrován: 17 years ago

VIA EPIA a RB44, problem s nedostatkem IRQ

Příspěvekod Peter » 17 years ago

Dobrý den,
chtěl bych se na Vás obrátit s jedním problémem ohledně RB44, karta se 4mi eth porty.

Mám tu desku VIA EPIA, v ní RB44 a Mikrotik 3.1, stane se to, že všechny eth rozhraní mají stejné IRQ a mikrotik chodí nekorektně, u všech rozhraních je napsáno R (jako connected) a při tom to není pravda.
Povypínal jsem v BIOSu veškeré nedůležité HW, aby bylo dost volných IRQ, ani poté se to nezlepšilo.

Je na tento problém nějaká rada?

Předem díky za odpověď.
0 x

matiyo
Příspěvky: 7
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod matiyo » 17 years ago

A ani sa nezlepsi. Mam dva stroje na Vii a v oboch boli RB44 idu dobre (Epia 1500EN, CF karta spoterba 28 - 30 W realna, 107 dni bez vypadku) ale asi preto, ze vyuzivam jeden port zo stvorportovej sietovky a integrovanu integrovanu. Ked som mal zapojene kable iba v RB44 robilo to blbosti ako pises - v statuse interface trafik raz isiel raz nie. Podla mojich skromnych vedomosti mas pre jedno pci rozhranie prideleny len jeden irq port preto to nefunguje tak ako ma. Pozri sa do system resource a irq tam uvidis ze akokolvek nastavis bios vzdy ti bude ukazovat pre vsetky 4 interface irq 11. Ak ma vyvedies z omylu budem len rad.
0 x

Uživatelský avatar
Jan Holub
Příspěvky: 210
Registrován: 20 years ago

Příspěvekod Jan Holub » 17 years ago

u všech rozhraních je napsáno R (jako connected) a při tom to není pravda.

A není to náhodou tím, že defaultně je na eth ifacech nastaveno disable-running-check na yes a tudíž to nesleduje stav ifacu?

Zkus:

Kód: Vybrat vše

/interface ethernet print
/interface ethernet set 0,1,2 disable-running-check=no
0 x