17:31:33 interface,warning ether4: bridge port received packet with own address as
source address (e4:8d:8c:79:00:f8), probably loop
20:09:21 interface,warning ether2: bridge port received packet with own address as
source address (e4:8d:8c:79:00:f8), probably loop
tohle mi neustále naskakuje na RB3011 je to chyba v konfiguraci či chyba v operačním systému?
Díky
Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
rb3011 a bridge problem
rb3011 a bridge problem
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
podobne sracky jsem taky mel, 6.35rc16, a najednu to vysumelo samo... spis brouk v ROSku...
0 x
Umřel sem, tak do mě nekopte a nechte mne spát... z principu na leckoho můžu srát a leckdy to i dělám, prostě život :o)))
Něco podobného se mi objevuje na bridge spoji s RB711, náhodně se to objeví a pak zase dlouho nic. Výměna RB za jiný kus ani reset do defaultu a znovunastavení nepomohlo.
Bohužel než člověk zareaguje, tak problém samovolně zmizí. Zatím jediné podezření je, že začne bláznit nějaký z připojených low cost switchů. Zatím jediné, co jsem vypozoroval, že obzvláště nějaké staré realtek 16port switche chvílemi rozesílají pakety do všech portů jako by se smazala MAC tabulka.
Bohužel než člověk zareaguje, tak problém samovolně zmizí. Zatím jediné podezření je, že začne bláznit nějaký z připojených low cost switchů. Zatím jediné, co jsem vypozoroval, že obzvláště nějaké staré realtek 16port switche chvílemi rozesílají pakety do všech portů jako by se smazala MAC tabulka.
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."
Tak mě to dělalo, když jsem měl špatně nastavené vlany, konkrétně na switchi před ním.
0 x
Dnes som to realne nasiel. Mam zakaznika, ktory omylom prehodil tp link wifi router z wan do lan portu. Okamzite zacalo loop... na bridgi. nahodne sa stracali pakety aj na inom porte v bridgi. Po napraveni do spravneho portu vsetko prestalo.
0 x
"20:29:23 interface,warning ether2-RB433: bridge port received packet with own address as source address (d4:4c:6d:e4:e7:6c), probably loop"
Tímto mám zahlcený log už delší dobu, hledání bezvýsledné. Párkrát se to tady řešilo, ale výsledek bohužel žádný. Má prosím někdo nějakou cílevědomou metodu, třeba jen indicii, jak problém hledat a najít? Dík, mpcz, 14.jun.2018
Tímto mám zahlcený log už delší dobu, hledání bezvýsledné. Párkrát se to tady řešilo, ale výsledek bohužel žádný. Má prosím někdo nějakou cílevědomou metodu, třeba jen indicii, jak problém hledat a najít? Dík, mpcz, 14.jun.2018
0 x
i vadné zařízení na druhé straně
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Dík, myslel jsem na cílevědomou metodu. Co je loop tuším. Dělá to na několika různých uzlech, takže ani vadný port bych primárně nepodezříval. Spíš sebe a nějakou chybu v nastavení. Děkuji, mpcz, 14.jun.2018
0 x
- David Ulman
- Příspěvky: 18
- Registrován: 9 years ago
Co mám zkušenosti, tak na ccr jsem měnil zařízení, kabel a nakonec stačí dát jinou verzi ROS.
0 x
Pracujme abychom žili, ale nežijme jen pro práci.
Verze ROS vyměněna několikrát, nepomáhá. Na jiném bodě mi zase RB2011 vypisuje dokolečka:
"07:39:56 interface,warning ether10 - WAN směr OMNITIK excessive or late collision, link duplex mismatch". Na měření rychlosti vše OK. Žádné poruchové jevy kromě té hlášky se neprojevují. mpcz, 15.jun.2018
"07:39:56 interface,warning ether10 - WAN směr OMNITIK excessive or late collision, link duplex mismatch". Na měření rychlosti vše OK. Žádné poruchové jevy kromě té hlášky se neprojevují. mpcz, 15.jun.2018
0 x
mpcz píše:Verze ROS vyměněna několikrát, nepomáhá. Na jiném bodě mi zase RB2011 vypisuje dokolečka:
"07:39:56 interface,warning ether10 - WAN směr OMNITIK excessive or late collision, link duplex mismatch". Na měření rychlosti vše OK. Žádné poruchové jevy kromě té hlášky se neprojevují. mpcz, 15.jun.2018
kabe nebo blby konektory bych rekl.
0 x
Zatím žádné řešení problému "loop" vedoucí k cíli. Hodně by pomohlo alespoň zaměření konkrétního kabelu nebo zařízení. V některých uzlech je kabelů a zařízení větší množství a tak by pomohlo alespoň něco. A dále, pokud mikrotik vyhazuje tuto hlášku, ve svém nitru asi o tom problému ví něco víc nebo ne? Dá se tedy od něj očekávat nějaká nápověda? Děkuji, mpcz, 24.6.2018
0 x