Stránka 1 z 1
svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 03 Dec 2018 20:41
od svestka
Držák s anténami je uzemněn k domovnímu hromosvodu, to je OK.
Může ale revizák prskat, když kabely datové (3x FTP) + jeden koax od TV síta jsou vedeny od držáku dolů, nepoužívaným komínem, do bytu? Dole je to zakončeno v PoE (zemněno), koax vede přímo do telky (nezemněna, jen dvoj-kolík, možno dodat bleskojistku do koaxu ještě na střeše a uzemnit na hromosvod).
Jde mi tedy o to vedení komínem.
Díky
Re: svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 03 Dec 2018 20:52
od KoZLiCeK
svestka píše:Držák s anténami je uzemněn k domovnímu hromosvodu, to je OK.
Může ale revizák prskat, když kabely datové (3x FTP) + jeden koax od TV síta jsou vedeny od držáku dolů, nepoužívaným komínem, do bytu? Dole je to zakončeno v PoE (zemněno), koax vede přímo do telky (nezemněna, jen dvoj-kolík, možno dodat bleskojistku do koaxu ještě na střeše a uzemnit na hromosvod).
Jde mi tedy o to vedení komínem.
Díky
Pokud neni komin vyuzivany jako komin (na topeni), tak je to OK.Pro jistotu bych ho nahore zadelal.
Re: svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 03 Dec 2018 21:06
od Cheprer
Záleží podle které to bude revidovat.
Ale ne, není to ok.
A taky záleží jak přesně se vyloží r2
Ale ne není to ok. Kabely před vstupem zatemnit k jímací soustave, po vstupu uzemnit 6mm k hlavnímu zemnění.
Tak zněla poslední revize od té Izáka pro szdc co nám revidoval jedno AP. A když sem se ho zeptal proč zrovna 6mm na půdě s bleskojistkama, kde si jako mysli ze tu 6mm si tam vycaruji tak mě poslal do kelu.
Vysloveně kámoš .

Re: svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 03 Dec 2018 21:32
od svestka
Cheprer: takže podle tebe bych na FTP měl ještě na střeše dát bleskojistky, na koax taky, a uzemnit je všechny na společný hromosvod?
Re: svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 03 Dec 2018 23:43
od zubodravec
Nepouzivany komin, zaslep, treba protipozarni prickou a udelejd s Objektem dohodu, ze kabel vedes kominem, ktery uz funkci nevykonava, napis od jake dobynevykonava funkci a pozadejVybor at to zanesou do dokumentu objektu aby to prsiti pozarni revize akceptovala. To ti rikam ve strucnosti, Aby nekdo sem nepsal ze sem na neco zapomnel a podobne. Napriklad, ze komin na patre zakaznikem neni pouzivan, ale nedej boze, aby se jednalo o spolecny komin a jina domacnost v jinem patre komin i nadale mohla vyuzit, tedy zajisti zaslepeni komina u vsech domacnosti atd, atd, Kdyz chces tuto trasu pouzit, tak se tedy postarej ty SAM o zabezpeceni trasy a vyjdnej si to SMLUVNE s vlastnikem objektu.
svestka píše:Cheprer: takže podle tebe bych na FTP měl ještě na střeše dát bleskojistky, na koax taky, a uzemnit je všechny na společný hromosvod?
Re: svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 04 Dec 2018 07:17
od Cheprer
svestka píše:Cheprer: takže podle tebe bych na FTP měl ještě na střeše dát bleskojistky, na koax taky, a uzemnit je všechny na společný hromosvod?
Kabely zazemnit před vstupem do budovy na jímací soustavu.
Po vstupu do budovy ideálně nehořlavou přepážkou hilti, intumex dat prepetovky na utp/koax. A na přívod el. Dat taky prepetovky uzemněné spolu s datovyma prepetovkama 6mm kabelem z zemnící listy (žádná zz že zásuvky apod)
Tak to nařizuje poslední norma.
Re: svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 04 Dec 2018 07:24
od svestka
"přívod elektřiny"? Nahoře je jen PoE.
Utěsnění komínového vstupu udělám, i to papírování s SVJ, přepěťovky nahoře taky. Tak snad to projde. Díky.
Re: svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 04 Dec 2018 11:25
od Cheprer
svestka píše:"přívod elektřiny"? Nahoře je jen PoE.
Utěsnění komínového vstupu udělám, i to papírování s SVJ, přepěťovky nahoře taky. Tak snad to projde. Díky.
Tak nahoře je sice poe, ale zespodu ti nahoru něco to poe musí posílat. A to dole musí být napájeno z nn. Takže tam na přípojku nn prepetovky salteky
Re: svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 04 Dec 2018 12:56
od svestka
Uvažoval jsem, že ještě nahoru na stožár bych dal Gewissku s tímto:
https://www.i4wifi.cz/Prepetova-ochrana ... A5ov%C3%A1a přímo na střeše to uzemnil k hlavnímu hromosvodu.
Re: svod datových kabelů nepoužívaným komínem - projde to revizí na hromosvody?
Napsal: 04 Dec 2018 14:27
od Cheprer
To samozřejmě můžeš ale nic to nemění na tom že ty následující kroky pro splnění revize budeš muset tak téže vyřešit.