založní faze230V, redundantni napájení do racku

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
zubodravec
Příspěvky: 832
Registrován: 14 years ago
Kontaktovat uživatele:

založní faze230V, redundantni napájení do racku

Příspěvekod zubodravec » 13 years ago

Zabyvam se zajimavou zakazkou, privest dve napeti do racku, ukolem je do redundantnich zdroju privest napeti nejlepe z jine faze pro pripad ze by doslo k vypadku jedne faze. Low endova varianta je, ze z jedne faze provedem dve jisteni a tim padem vyvedem dva samostatne jistici okruhy. Mate nekdo s timhle zkusenosti, jen se ptam esli mne neceka nejaky renonc. Napriklad kdyz vezmeme z 3fazoveho vedeni napajeni z jine faze esli to nejak redundantni zdroje v jednom serveru nepoznamena (kazda cast redunt zdroje budou cerpat fazove posunute napeti).
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 13 years ago

Spínaným zdrojům je to opravdu fuk :-)
A těm ostatním také. Tak nějak se s tím počítá, bych řekl. Vyzkoušeno to mám na větším case supermicro a starších IBM (ale nevím jaké typy zdroje tam jsou).

zubodravec píše:Zabyvam se zajimavou zakazkou, privest dve napeti do racku, ukolem je do redundantnich zdroju privest napeti nejlepe z jine faze pro pripad ze by doslo k vypadku jedne faze. Low endova varianta je, ze z jedne faze provedem dve jisteni a tim padem vyvedem dva samostatne jistici okruhy. Mate nekdo s timhle zkusenosti, jen se ptam esli mne neceka nejaky renonc. Napriklad kdyz vezmeme z 3fazoveho vedeni napajeni z jine faze esli to nejak redundantni zdroje v jednom serveru nepoznamena (kazda cast redunt zdroje budou cerpat fazove posunute napeti).
0 x

ocior
Příspěvky: 481
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod ocior » 13 years ago

Vystupem tech zdroju je, predpokladam, stejnosmerne napeti. Takze se zadny problem nekona. Mame takto zapojeno par cisco ucs serveru a switche od juniperu.
0 x

hafieror
Příspěvky: 616
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod hafieror » 13 years ago

Toto taky nemám zatím ošetřený, protože i když mám servery napojené každý zdroj na jiné fázi, tak když budu mít smůlu, tak nevypadne jedna fáze, ale spadne celej jistič.
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 13 years ago

99% :-)
hafieror píše:... tak nevypadne jedna fáze, ale spadne celej jistič.
0 x

zubodravec
Příspěvky: 832
Registrován: 14 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod zubodravec » 13 years ago

Konzulotoval jsem to s chlapem z oboru (specialista na zdroje a napajeni" Rekl mi ze si musim porecist co dovoluje vyrobce zdroje. Nebezpecni si mohou byt teoreticky zdroje navzajem kvuli el. pevnosti (izolace), rozdily v napeti mohou dosahovat az 600V.

hafieror píše:Toto taky nemám zatím ošetřený, protože i když mám servery napojené každý zdroj na jiné fázi, tak když budu mít smůlu, tak nevypadne jedna fáze, ale spadne celej jistič.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 13 years ago

jo ale co to má s tim společnýho? země se spojí a zdroje jsou spojený až na úrovni jednotlivých napětí co z toho lezou takže potenciály jsou vyrovnaný. Navíc, jak by to asi řešily v data centrech když maji jeden z těch zdrojů zapojenej například na deisel agregát. To mi jako chceš říct že po naběhnutí elektřiny se to vymlátí ve zdrojích? to asi neee. To by mělo zajistit společný zemění.
0 x

zubodravec
Příspěvky: 832
Registrován: 14 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod zubodravec » 13 years ago

Aby se zdroje neodpalily navzajem. Dovedu si predstavit ze cinskej zdroj na tohle bude nachylnej. Proste mam doporucene pro jistotu si precist doporuceni vyrobce. Jinak obecne by to zapojeni melo byt v cajku.


hapi píše:jo ale co to má s tim společnýho? země se spojí a zdroje jsou spojený až na úrovni jednotlivých napětí co z toho lezou takže potenciály jsou vyrovnaný. Navíc, jak by to asi řešily v data centrech když maji jeden z těch zdrojů zapojenej například na deisel agregát. To mi jako chceš říct že po naběhnutí elektřiny se to vymlátí ve zdrojích? to asi neee. To by mělo zajistit společný zemění.
0 x

Jardax
Příspěvky: 621
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Jardax » 13 years ago

IBM dela (delala?) PDU jednotku do racku. Teda ona jich delala spoustu :)
Tahle byla zvlastni, mela dva AC vstupy a jeden vystup a behem nejakych par milisekund dokazala prepnout z primarniho na sekundarni napajeni, pokud doslo k vypadku. Coz pro vetsinu napajecich systemu bohate dostacuje, stejne maji pro takove pripady rezervy v kapacitach zdroju.
0 x