Stránka 1 z 1
apc ups surtd3000xli - zapojeni baterek
Napsal: 16 May 2012 21:11
od Viktor Novotný
Zdravim, nemate nekdo tuto upsku s externim packem baterek ? Jak je to v tom packu udelane ? 96 volt serazene aku na jednom konektoru a 96 volt serazene aku na druhem konektoru ? nebo proc se pripojuje ten batery pack dvema konektorama ?
diky
Re: apc ups surtd3000xli - zapojeni baterek
Napsal: 19 May 2012 21:05
od jenda.master
podle posledního školení co mam od APC by tam měli bejt 4 packy baterek, pokud si pamatuju dobře... vim, že nějaká UPSka měla připojení zvlášť kostra a plus... ale abych pravdu rekl, po tomhle jsem se nikdy moc nepídil
Re: apc ups surtd3000xli - zapojeni baterek
Napsal: 19 May 2012 21:21
od Viktor Novotný
diky, muzes me to nekde zjistit ? diky
Re: apc ups surtd3000xli - zapojeni baterek
Napsal: 20 May 2012 10:31
od jenda.master
zkusim to v pondeli...
Re: apc ups surtd3000xli - zapojeni baterek
Napsal: 21 May 2012 01:28
od Ladik
Je to takto:
RBC44 battery packy jsou vlastne dve sady baterii a v obou je seriove zapojeni baterii 8x12V/5Ah=96V
Viz:
http://baterijezaups.com/apc-rbc3.htmhttp://kpahan.blogspot.com/2010/08/apc-rbc-44.htmlJestli UPS pracuje jenom s 96V nebo 192V, nevim, ale tusim ze s 96V a interne jsou ty packy zapojene paralelne a UPS je hlida, aby se vzajemne nevybijely a zvysi se tim kapacita.
A jinak pokud by ten pack byl jeden vcelku, nikdo by asi nechtel davat cca 50kg na jednou do UPS ze?

Ted jsem menil 8 takovych packu a to se jeden nanosi

Ahoj Lada
Re: apc ups surtd3000xli - zapojeni baterek
Napsal: 21 May 2012 07:35
od Viktor Novotný
zdar, vidis na tebe jsem hledal icq, ale nemohl jsem najit

... no hele nejde me o interni packy ty jsem uz omrknul

ale o externi, ktery nemam a nahradim ho baterkama jinyma a prave proto me jde o zapojeni, jestli tam mate nekde po ruce SURT192XLBP tak me prave zajima jak je to zapojeno v nem ... a dale kdyz menis ty packy, co s tema ojetyma ? vyhodis je ? pokud jo, neodstrihnul bys me z nich konektory ? diky
Re: apc ups surtd3000xli - zapojeni baterek
Napsal: 21 May 2012 15:38
od jenda.master
tak jsem to zkousel zjistit, bohuzel, APC si to drzi jak vyrobni tajemstvi... asi věděj, že česi sou vynalezavy a ze by to ojebavali a nekoho by to mohlo zabit

Re: apc ups surtd3000xli - zapojeni baterek
Napsal: 21 May 2012 22:18
od Ladik
Viktor Novotný píše:zdar, vidis na tebe jsem hledal icq, ale nemohl jsem najit

... no hele nejde me o interni packy ty jsem uz omrknul

ale o externi, ktery nemam a nahradim ho baterkama jinyma a prave proto me jde o zapojeni, jestli tam mate nekde po ruce SURT192XLBP tak me prave zajima jak je to zapojeno v nem ... a dale kdyz menis ty packy, co s tema ojetyma ? vyhodis je ? pokud jo, neodstrihnul bys me z nich konektory ? diky
Konektory je tezke sehnat, ale jsou. Tady v UH je ma jedna firma snad skladem, najdu to.
Kolik jich potrebujes? Dva mozna najdu, ale hlidam si je

Jsou zapojene v serii 16ks a dva tyto paky das do UPS a asi interne paralelne, to uz hadam. Konektory pro pripojeni externiho battery packu jsou dva.
Pisou tu o 1920VAh takze jsou ty packy paralalne bingo

:
http://www.greenlightups.com/prodpages/bp192b.htmhttp://www.ekocell.pl/?87,surt192xlbp-u ... ii-dla-apcMrkni na konektory:
http://www.ebay.com.au/itm/APC-Smart-UP ... 200wt_1135Ahoj Lada
Re: apc ups surtd3000xli - zapojeni baterek
Napsal: 21 May 2012 22:25
od Viktor Novotný
takze co konektor pro externi pack (bila barva) tak to 192 volt = 16ks bat ? takze muzu napojit jen jeden konektor a do nej 16ks bat ? netreba napojovat dalsich 16ks na druhy konektor ?