Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 09:30
od shooter
Zdravim
Podle nových norem se musí dělat oddálené hromosvody
chci se zeptat jak by jste to řešily v případě 15M stožáru ?
Diky
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 09:34
od net.work
jednoduse - co 2-3 metry izolacni tyc a na jejim konci upnes normalne zemnici vodic, ten stejny co se pouziva na strechach.. mno a tak ho upevnis az na konec stozaru a nechas rozumne nad stozarem, cca 1-1,5m.. a mas bleskosvod jak vysity

izolacni tyc =
http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=24.5.1&PHPSESSID=437b81348a8ee98b0b14e1d8a415d28ana druhy konec potrebujes jeste drzak na trubku:
http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=24.5&s=2
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 09:57
od okoun
no ohledně těch hromosvodů je to fakt děs, protože se to furt neustále mění a věřím, že toto opět dlouho nevydrží a není se čemu divit, jelikož nikdo pořádně neví jak se blesky chovají....
ještě mám ale dojem, že je třeba mít nějakou celkem drahou dokumentaci aby to prošlo revizí což u minulého konceptu hromosvodu nemuselo být
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 10:15
od shooter
to je sice hezky ale řeší se délka oddálení od konstrukce což je délka té tyče co drží vedení co mě ted říkal kdosi tak jimací tyč by měla byt 3 metry dlouhá a za další musí tam byt kontrolí svorkovnice na měření a ta také nemuže byt umistěna na konstrukci ale mimo
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 11:09
od Peyrak
oddálení a délku jímače si musíš vypočítat podle konkrétní situace a zkušební svorka může být umístěna i v krabici v zemi
vodič na ten oddálený svod použij AlMgSi, je lehoučkej a jednoduše se rovná, na horním konci ho upevníš, dole ho upneš do vrtačky a s citem s tím zakroutíš, je to pak rovný jak střela a dobře to vypadá
jinak spoustu užitečných informací najdeš na kniska.eu, je tam software na výpočty, různé excelové sheety atd.
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 11:26
od net.work
nehladal bych v tom nejake extra slozitosti - mam pocit ze oddaleni musi byt min 0,7m, vysku "tyce" nad stozarem si vypocitej - ochranne pasmo od konce jimace je 120° - jednoducha pythagorova veta... co se tyce svorkovnice - to nevim, nikdy sem neresil, pac sem vzdycky pripojoval k jiz soucasnemu bleskosvodu.
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 12:12
od Peyrak
to oddálení se počítá, ale když ho dáš 70 určitě nic nezkazíš, pak musíš mít jímač o 60cm vyšší než nejvyšší bod příhrady, počítáno pro příhradu 30x30x30cm
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 14:35
od reset
u hromosvodu musi byt revize, jinak je ti to pak pro pojistovnu napicu, a kdyz ti do toho prasti klidne nebo i mimo (do toho baraku) , vse platis ty
resime to externim hromosvodarem, prijede, okoukne, udela, posle revizi, zaplatime a jsme z obliga
neni to sice nelevnejsi, ale mame klid
edit: doplnuji: a jelikoz si revizi nevycucate z prstu a toho hromosvodare tam stejne musite dotahnout, prijde mi uplne zbytecne neco kolem toho studovat a lamat si hlavu s paragrafama
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 19:43
od trandak
reset píše:u hromosvodu musi byt revize, jinak je ti to pak pro pojistovnu napicu, a kdyz ti do toho prasti klidne nebo i mimo (do toho baraku) , vse platis ty
resime to externim hromosvodarem, prijede, okoukne, udela, posle revizi, zaplatime a jsme z obliga
neni to sice nelevnejsi, ale mame klid
edit: doplnuji: a jelikoz si revizi nevycucate z prstu a toho hromosvodare tam stejne musite dotahnout, prijde mi uplne zbytecne neco kolem toho studovat a lamat si hlavu s paragrafama
jj máš recht taky to tak dělám, zavolám přijede udělá a potom přiveze revizi. Kdyby měl někdo zájem není problém. Jinak je z Prahy.
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 20:13
od iTomB
A jak resit oddaleny hromosvod pro prihadak na boku vytahovky, kde na horni strane vytahovky je oplechovani a je cele uzemnene na X mistech (trop vytahovky ma zidku cca 20-40cm a na nem je teprve to oplechovani v sirce 30cm dle cihel). Prihradak samo neni 70cm od steny vytahovky.
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 20:17
od Peyrak
pak to nejde udělat jako oddálené, ale všechno pospojit, nabouchat přepěťovky a modlit se
Re: Hromosvody
Napsal: 02 May 2012 21:11
od reset
iTomB píše:A jak resit oddaleny hromosvod pro prihadak na boku vytahovky, kde na horni strane vytahovky je oplechovani a je cele uzemnene na X mistech (trop vytahovky ma zidku cca 20-40cm a na nem je teprve to oplechovani v sirce 30cm dle cihel). Prihradak samo neni 70cm od steny vytahovky.
neresime to, resi to hromosvodar.
Re: Hromosvody
Napsal: 04 May 2012 00:43
od martynek
Jak řešíte připojení odu jednotky 10ghz na zemnění když je oddálený hromosvod ? Připojení ke stožáru který není nikam připojený je zbytečné, a
připojení k hromosvodu je také pak nesmyl. Tak kam potom správně s tím ? když se ta svorka nepřipojí nikam také špatně .
Kam tedy správně ?
díky
Re: Hromosvody
Napsal: 04 May 2012 06:39
od net.work
Na PEN zasuvky
Re: Hromosvody
Napsal: 06 May 2012 16:10
od sub_zero
net.work píše:Na PEN zasuvky
Tohle je někdy trošku problematický. Myslím si, že na PEN už se dnes nepoužívá (kromě staré instalace), takže správně by to mělo být na PE. A v tomto případě si nedokážu představit, co udělá blesk s těma rozvodama v baráku, pokud to připojíš někomu do zásuvky na zelenožlutej a jebne do toho...
Správně by to mělo být připojeno přímo na sběrač v HDSce či na PE svorkovnivi v hlavním rozvaděči. My to třeba vyřešili jako mobilní operátoři a to tak, že jsme natáhly 16mm CYA přímo ze střechy až do HDS u paty domu. Až od té doby mám klidný spaní