Zdravim
Podle nových norem se musí dělat oddálené hromosvody
chci se zeptat jak by jste to řešily v případě 15M stožáru ?
Diky
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Hromosvody
jednoduse - co 2-3 metry izolacni tyc a na jejim konci upnes normalne zemnici vodic, ten stejny co se pouziva na strechach.. mno a tak ho upevnis az na konec stozaru a nechas rozumne nad stozarem, cca 1-1,5m.. a mas bleskosvod jak vysity 
izolacni tyc = http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=24.5.1&PHPSESSID=437b81348a8ee98b0b14e1d8a415d28a
na druhy konec potrebujes jeste drzak na trubku: http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=24.5&s=2

izolacni tyc = http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=24.5.1&PHPSESSID=437b81348a8ee98b0b14e1d8a415d28a
na druhy konec potrebujes jeste drzak na trubku: http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=24.5&s=2
0 x
no ohledně těch hromosvodů je to fakt děs, protože se to furt neustále mění a věřím, že toto opět dlouho nevydrží a není se čemu divit, jelikož nikdo pořádně neví jak se blesky chovají....
ještě mám ale dojem, že je třeba mít nějakou celkem drahou dokumentaci aby to prošlo revizí což u minulého konceptu hromosvodu nemuselo být
ještě mám ale dojem, že je třeba mít nějakou celkem drahou dokumentaci aby to prošlo revizí což u minulého konceptu hromosvodu nemuselo být
0 x
net.work píše:jednoduse - co 2-3 metry izolacni tyc a na jejim konci upnes normalne zemnici vodic, ten stejny co se pouziva na strechach.. mno a tak ho upevnis az na konec stozaru a nechas rozumne nad stozarem, cca 1-1,5m.. a mas bleskosvod jak vysity
izolacni tyc = http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=24.5.1&PHPSESSID=437b81348a8ee98b0b14e1d8a415d28a
na druhy konec potrebujes jeste drzak na trubku: http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=24.5&s=2
to je sice hezky ale řeší se délka oddálení od konstrukce což je délka té tyče co drží vedení co mě ted říkal kdosi tak jimací tyč by měla byt 3 metry dlouhá a za další musí tam byt kontrolí svorkovnice na měření a ta také nemuže byt umistěna na konstrukci ale mimo
0 x
oddálení a délku jímače si musíš vypočítat podle konkrétní situace a zkušební svorka může být umístěna i v krabici v zemi
vodič na ten oddálený svod použij AlMgSi, je lehoučkej a jednoduše se rovná, na horním konci ho upevníš, dole ho upneš do vrtačky a s citem s tím zakroutíš, je to pak rovný jak střela a dobře to vypadá
jinak spoustu užitečných informací najdeš na kniska.eu, je tam software na výpočty, různé excelové sheety atd.
vodič na ten oddálený svod použij AlMgSi, je lehoučkej a jednoduše se rovná, na horním konci ho upevníš, dole ho upneš do vrtačky a s citem s tím zakroutíš, je to pak rovný jak střela a dobře to vypadá
jinak spoustu užitečných informací najdeš na kniska.eu, je tam software na výpočty, různé excelové sheety atd.
0 x
nehladal bych v tom nejake extra slozitosti - mam pocit ze oddaleni musi byt min 0,7m, vysku "tyce" nad stozarem si vypocitej - ochranne pasmo od konce jimace je 120° - jednoducha pythagorova veta... co se tyce svorkovnice - to nevim, nikdy sem neresil, pac sem vzdycky pripojoval k jiz soucasnemu bleskosvodu.
0 x
to oddálení se počítá, ale když ho dáš 70 určitě nic nezkazíš, pak musíš mít jímač o 60cm vyšší než nejvyšší bod příhrady, počítáno pro příhradu 30x30x30cm
0 x
u hromosvodu musi byt revize, jinak je ti to pak pro pojistovnu napicu, a kdyz ti do toho prasti klidne nebo i mimo (do toho baraku) , vse platis ty
resime to externim hromosvodarem, prijede, okoukne, udela, posle revizi, zaplatime a jsme z obliga
neni to sice nelevnejsi, ale mame klid
edit: doplnuji: a jelikoz si revizi nevycucate z prstu a toho hromosvodare tam stejne musite dotahnout, prijde mi uplne zbytecne neco kolem toho studovat a lamat si hlavu s paragrafama
resime to externim hromosvodarem, prijede, okoukne, udela, posle revizi, zaplatime a jsme z obliga
neni to sice nelevnejsi, ale mame klid
edit: doplnuji: a jelikoz si revizi nevycucate z prstu a toho hromosvodare tam stejne musite dotahnout, prijde mi uplne zbytecne neco kolem toho studovat a lamat si hlavu s paragrafama
0 x
reset píše:u hromosvodu musi byt revize, jinak je ti to pak pro pojistovnu napicu, a kdyz ti do toho prasti klidne nebo i mimo (do toho baraku) , vse platis ty
resime to externim hromosvodarem, prijede, okoukne, udela, posle revizi, zaplatime a jsme z obliga
neni to sice nelevnejsi, ale mame klid
edit: doplnuji: a jelikoz si revizi nevycucate z prstu a toho hromosvodare tam stejne musite dotahnout, prijde mi uplne zbytecne neco kolem toho studovat a lamat si hlavu s paragrafama
jj máš recht taky to tak dělám, zavolám přijede udělá a potom přiveze revizi. Kdyby měl někdo zájem není problém. Jinak je z Prahy.
0 x
A jak resit oddaleny hromosvod pro prihadak na boku vytahovky, kde na horni strane vytahovky je oplechovani a je cele uzemnene na X mistech (trop vytahovky ma zidku cca 20-40cm a na nem je teprve to oplechovani v sirce 30cm dle cihel). Prihradak samo neni 70cm od steny vytahovky.
0 x
pak to nejde udělat jako oddálené, ale všechno pospojit, nabouchat přepěťovky a modlit se
0 x
iTomB píše:A jak resit oddaleny hromosvod pro prihadak na boku vytahovky, kde na horni strane vytahovky je oplechovani a je cele uzemnene na X mistech (trop vytahovky ma zidku cca 20-40cm a na nem je teprve to oplechovani v sirce 30cm dle cihel). Prihradak samo neni 70cm od steny vytahovky.
neresime to, resi to hromosvodar.
0 x
Jak řešíte připojení odu jednotky 10ghz na zemnění když je oddálený hromosvod ? Připojení ke stožáru který není nikam připojený je zbytečné, a
připojení k hromosvodu je také pak nesmyl. Tak kam potom správně s tím ? když se ta svorka nepřipojí nikam také špatně .
Kam tedy správně ?
díky
připojení k hromosvodu je také pak nesmyl. Tak kam potom správně s tím ? když se ta svorka nepřipojí nikam také špatně .
Kam tedy správně ?
díky
0 x
- sub_zero
- Příspěvky: 1741
- Registrován: 19 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Olomouc
- Kontaktovat uživatele:
net.work píše:Na PEN zasuvky
Tohle je někdy trošku problematický. Myslím si, že na PEN už se dnes nepoužívá (kromě staré instalace), takže správně by to mělo být na PE. A v tomto případě si nedokážu představit, co udělá blesk s těma rozvodama v baráku, pokud to připojíš někomu do zásuvky na zelenožlutej a jebne do toho...
Správně by to mělo být připojeno přímo na sběrač v HDSce či na PE svorkovnivi v hlavním rozvaděči. My to třeba vyřešili jako mobilní operátoři a to tak, že jsme natáhly 16mm CYA přímo ze střechy až do HDS u paty domu. Až od té doby mám klidný spaní

0 x