chlazení racku 42U Triton

Napsal: 29 Apr 2012 12:13
od asdfgh
Dobrý den,

neřešil někdo z Vás chlazení racku 80/100 42U Triton? máme ho v suterénu paneláku v chodbě. Nechce se mi dávat za střešní variantu cca 40 tis., protože jsme to jednou instalovali u zákazníka dle projektu a navíc to umělo regulovat teplotu od 25°C do 30°C. Ale hlavně to je hrozně hlučný. Když se roztočí ventilátor tak není slyšet slovo na 5m. Což v paneláku nepřipadá v úvahu. Nejvíce uvažuji o klasické variantě split, ale tam mě nenapadá jak ten vzduch dostat do rozvaděče. kdyby někoho něco napadlo tak mi napište. Viděl jsem klimu na vseprofttx ale tam mi pripada docela malý výkon.

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 29 Apr 2012 16:45
od svestka
dal bych tam 3 nebo 4 pomalobezne vetraky, to neni slyset a proudeni vzduchu to zajisti. desku do ktere to zasadis asi zbastlit vlastnorucne

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 30 Apr 2012 10:11
od josefp
Ahojda,

co todle to by nepomohlo, tato klimatizace je docela ticha.

http://www.vseprofttx.cz/Klimatizace-ro ... -IP55.html

/Josef

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 04 May 2012 23:29
od asdfgh
neupravoval někdo klasickou splitovou klimatizaci do 42U racku? Připadá mi to jako nejlevnější varianta. Dají se pořídit okolo 8-9tis.

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 07 May 2012 15:23
od josefp
Ahojda,

predalavat klasickou split klimacku do nejake bedny atp, je naprosty nesmysl :) Prikladam fotku instalace outdoor klicmaky 300W :)

Obrázek
Obrázek

/Josef

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 09 May 2012 13:06
od asdfgh
není na fotce rozvaděč INTELEK LC07??

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 09 May 2012 15:11
od josefp
Nene je to od TRITONU, uz tam stoji par let, netusim zda ho jeste prodavaji nebo ne, ale pokud si dobre pamatuji tak stal kolem 12.000,- kc bez DPH. Klimacka je tam pridelana od minuleho tydne.

/Josef

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 09 May 2012 17:26
od net.work
umi ta klima v zime topit? nebo to jen chladi?

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 09 May 2012 17:35
od asdfgh
jen mám strach že 300W je málo?? My to chceme do 42U kde budou asi 2 servery. Když to chladí jak je to moc hlučné? Kam se odvádí kondenzát (voda)??

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 09 May 2012 17:40
od josefp
Tato varianta umi jen chladit, ale jde objednat i s topenim, dole je dvojite dno, ve spodnim se hromadi voda a odteka samospadem otvorem ve dnu na strechu, pripadne jde pridelat hadice a vodu odvest kam je potreba.

/josef

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 09 May 2012 17:45
od josefp
Delaji se varianty 300,600,1000,1500,2000,2500,4000W cim vetsi vykon tim vetsi rozmery atd. hlucnost je od 60 do 67 dB(A), zase dle vykonu.

/Josef

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 10 May 2012 08:09
od asdfgh
to je triton klimatizace nebo jiný výrobce, pošli mi prosím odkaz...

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 13 May 2012 18:14
od josefp
Odkaz je nahore v mam prispevku.

/josef

Re: chlazení racku 42U Triton

Napsal: 15 May 2016 21:38
od okoun
josefp píše:Ahojda,

co todle to by nepomohlo, tato klimatizace je docela ticha.

http://www.vseprofttx.cz/Klimatizace-ro ... -IP55.html

/Josef



Dá se toto aplikovat na klasický vnitřní rack? Mám problém s jedním, který je v místnosti kde je strojovna tepelných čerpadel...