Stránka 1 z 13
záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 13:45
od Tomáš Břinčil
Jak řešíte napájení při dlouhodobém výpadku proudu?
Měli jsme dost dlouho předem hlášený celodenní výpadek, tak jsme vzali na zkoušku za 1800 elektrocentrálu z aukra s el. výkonem asi 650W.
Docela mě překvapilo, že to už od rána bez jediného zaškobrtnutí frčí:
http://www.youtube.com/watch?v=WAsQIKACHGMJe na tom desítka, ptp spoje, sektory, servery, switche a běží to v klidu.
Jen byl problém s UPSkami, používáme smart ups APC a něco od integry, ale ani jedna si nedokázala s elektrocentrálou poradit a buď přepínaly nebo běžely z baterek.
Jak to řešíte? Používáte nějaké drahé elektrocentrály hondy nebo upsky, které si s tím co leze z elektrocentrály poradí?
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 14:24
od Rudolf Dvořák
Pokud vím, tak se na některé centrály montuje nějaký stabilizátor, možná by stačilo dát kondenzátor na výstup.
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 14:52
od Viktor Novotný
ano pouzivame pouze centraly od hondy .. tech 30tis za 2kw neni zas takova palka a fakt nejsem sebevrah abych nejakou zednickou centralu za par babek vubec napojoval na drahou technologii

Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 14:57
od Ladik
A muzes tu Hondu vrazit jako vstup pro APC UPS?
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 15:03
od Tomáš Břinčil
Dade_Marfi píše:ano pouzivame pouze centraly od hondy .. tech 30tis za 2kw neni zas takova palka a fakt nejsem sebevrah abych nejakou zednickou centralu za par babek vubec napojoval na drahou technologii

Ono to značně ty APčka prodraží. Tahle prý má AVR regulaci, ale ještě jsem neměl čas jí podrobněji prozkoumat.
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 15:10
od reset
Tomáš Břinčil píše:Jak řešíte napájení při dlouhodobém výpadku proudu?
Měli jsme dost dlouho předem hlášený celodenní výpadek, tak jsme vzali na zkoušku za 1800 elektrocentrálu z aukra s el. výkonem asi 650W.
Docela mě překvapilo, že to už od rána bez jediného zaškobrtnutí frčí:
http://www.youtube.com/watch?v=WAsQIKACHGMJe na tom desítka, ptp spoje, sektory, servery, switche a běží to v klidu.
Jen byl problém s UPSkami, používáme smart ups APC a něco od integry, ale ani jedna si nedokázala s elektrocentrálou poradit a buď přepínaly nebo běžely z baterek.
Jak to řešíte? Používáte nějaké drahé elektrocentrály hondy nebo upsky, které si s tím co leze z elektrocentrály poradí?
takovyhle elektrocentaly nebtrat, to vypada na ty dvouvalcovy bez stabilizace , je to uplne k hovnu , viz problemy s temi UPSkami ,
jsou dobry akorat tak na brusku , nebo zarovku na pudu , ale nee na nic co potrebuje mit stabilni napajeni
uz se to tu nekde rozebiralo , elektrocentrala tak do 2kW cena kolem 10tis-20tis (+- doouuuhej autobus) , hlavni je ta stabilizace , ctyrvalec
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 15:29
od Ladik
Asi myslis ctyrtakt

Centralu se ctyrvalcem fakt ne to uz je pro nekoho vetsiho

Nebo znate neco jineho nez Hondu, ktera jde pripojit na UPS APC?
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 15:33
od reset
ou sorry a diky za opravu, melo tam byt dvoutakt a ctyrtakt

Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 15:53
od Tomáš Břinčil
reset píše:Tomáš Břinčil píše:...
takovyhle elektrocentaly nebtrat, to vypada na ty dvouvalcovy bez stabilizace , je to uplne k hovnu , viz problemy s temi UPSkami ,
jsou dobry akorat tak na brusku , nebo zarovku na pudu , ale nee na nic co potrebuje mit stabilni napajeni
uz se to tu nekde rozebiralo , elektrocentrala tak do 2kW cena kolem 10tis-20tis (+- doouuuhej autobus) , hlavni je ta stabilizace , ctyrvalec
Právě, že na tom celý den běželo dost zařízení a vše v pohodě.
Spínané zdroje si s tím poradily bez problémů.
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 16:10
od David2006
Hoď prosím link na tu elektrocentrálu co jsi posílal.
Moje zkušenosti jsou že před cca 7lety se koupila malá 650W přenosná (cca 4500Kč) a na tom tehdy nejeli zdroje 5V k Ovislinku5000. Pak se koupila nějaká žlutá (ne Honda) za cca 23tisíc a 2kV a ta šlapala dobře design měla ala Honda tedy taková kompaktní se stabilizací či čím. No a teď když mě UPSky tolik netrápí by snad ta Tvoje 650W stačila taky.
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 16:15
od Ladik
Tomáš Břinčil píše:reset píše:Tomáš Břinčil píše:...
takovyhle elektrocentaly nebtrat, to vypada na ty dvouvalcovy bez stabilizace , je to uplne k hovnu , viz problemy s temi UPSkami ,
jsou dobry akorat tak na brusku , nebo zarovku na pudu , ale nee na nic co potrebuje mit stabilni napajeni
uz se to tu nekde rozebiralo , elektrocentrala tak do 2kW cena kolem 10tis-20tis (+- doouuuhej autobus) , hlavni je ta stabilizace , ctyrvalec
Právě, že na tom celý den běželo dost zařízení a vše v pohodě.
Spínané zdroje si s tím poradily bez problémů.
No jo ale jak sam pises musel jsi kvuli tomu odebrat UPS a to ja bych prave nechtel, protoze je pak vypadek a pak to zase vsechno prepojovat zpet.
Ano da se to udelat na jeden kabel s rozdvojkou pro napajeni, ale i tak je vypadek.
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 16:23
od oscar
Na to aby ti bezala UPS cez elektrocentralu musi mat AVR napr. KIPOR ich ma a niesu ani tak drahe.
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 16:28
od Ladik
OK. Ale mel jsem profi UPSku nejakou Hondu takovou velkou mela AVR a pres UPS ani tuk resp APC SmartUPS-1000 se restartovala, muselo se naprimo.
Dejte nekdo presny typ s kterym vam to chodi.
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 16:38
od Viktor Novotný
Ladik píše:A muzes tu Hondu vrazit jako vstup pro APC UPS?
samozrejme, leze z toho krasny sinus, tak proc bych nemohl, delam to tak bezne ...
Re: záložní napájení
Napsal: 17 Apr 2012 16:42
od Viktor Novotný
jeste doplnim link :
http://wifi.aspa.cz/honda-eu-20i-f-elek ... la-z81920/cenovku tam neber v potaz v kazde lepsi honda prodejne s motorkama si domluvis cenovku kolem 30 - 32 s dani ...