Příspěvekod shooter » 13 years ago

Ahoj
Tak jsem dlouho pátral po netu a sháněl UPS která by měla monitoring přes LAN a dala se tam připojit skoro libovolná baterie.
napadly mě solární regulátory pracuji dobře jen ten dohled je mizerny (místo solárních panelu mam sitovy zdroj )
narazil jsem tedy na toto http://www.onlinetechnology.cz/sds-upsboxy
máte někdo něco lepšího nebo řešíte jinak zálohování
nepotřebuji zalohovat 220 stačí 12,15,18,nebo 24V
na zalohu s 220 jsem nasel http://wifi.aspa.cz/apc-back-ups-hs-500va-z45125/ ale to je jen pár minut potřeboval bych zalohovat aspon 12 hodin nejlepe však 24hod
řešil někdo něco takového ?
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 13 years ago

Tak skoro libovolná baterie lze připojit k jakékoliv UPSce. Jenom to chce znalosti z oboru ... Přeci jenom to nebývá stavěné na tak dlouhý provoz. Sázka na jistotu by mohla být XL varianta APC Smart-UPS, přídavné baterie jsou 48V bez jakékoliv inteligence. U novější typů už to je trochu jinak.
0 x

shooter
Příspěvky: 772
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod shooter » 13 years ago

Tak dneska jsem taky trošku zjištoval našel toto
http://www.softech.cz/nezarazeno/cyberpower/282514
je to UPS nebo jak píší EPS a ta má pouze externí baterii a lze je pry libovolně paralerně spojovat mají i vyšší modely a u 3000 řady je možno připojit smnp katru
má někdo něco jiného nemo má s tímto někdo zkušenosti ?
0 x

shooter
Příspěvky: 772
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod shooter » 13 years ago

ještě jsem narazil na takovou blbustku
http://www.mixpower.pl/Zasilacz_buforow ... A-260.html
0 x

Uživatelský avatar
reset
Příspěvky: 2902
Registrován: 17 years ago
Bydliště: intERnet

Příspěvekod reset » 13 years ago

pekny, ale pokud to chces na vydrz 12-24h , zapomen na to .
vydrzi to 1-2 h , protoze ti vsechnu energii baterky sezere tranformace z5 na 230V

pouzij ad55/155 a mas vystarano,
resilo se to tu x set krat

s monitorovanim si navrhujeme vlastni zdroje , hlavne jsou ucinejsi nezli ty ADcka , AD je v podstate peknej shit stavenej z low-cost soucastek
0 x

Uživatelský avatar
pavian
Příspěvky: 3
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod pavian » 13 years ago

ja bych volil jakoukoliv silnou UPS a k tomu Orcave Anyplication - UPS Brother ... nebo ted se to jmenuje AnyUPS nebo Anyplication 101-101 ... nevim...

... ovsem opravdu stoji za zvazeni, jestli se vyplati konvertovat tam a zpet z DC-AC-DC, pak bych hledal u BKE a koupil klasicke akumulatory. Lze to poskladat i levneji nez od BKE, ale musis pekelne hledat nebo mit znameho v oboru...
0 x

shooter
Příspěvky: 772
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod shooter » 13 years ago

asi sem to špatně napsal nechci to honit sem a tam
potřebuju zalohovat servr 2jadro xeon a ten jede na 220 odběr asi 100W a na to potřebuju UPS a když sem koukal na ten cyberpower tak když tomu nasadím 4 baterie 200AH paralerne tak by to moho za ideálních podmínek jet až 40 hodin ale i kdyby 20 tak mě to stačí
0 x

Uživatelský avatar
douby
Příspěvky: 475
Registrován: 19 years ago
Bydliště: Olomouc/Litovel
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod douby » 13 years ago

no nevím, así bych tam šupl dieselagregát s el. startérem, "běžnou" UPS jen na překlenutí menších výpadků a po nějaké době nastartovat ten motorgenerátor. takhle to máš na jistotu
0 x

Repkins
Příspěvky: 719
Registrován: 19 years ago
Bydliště: Brno

Příspěvekod Repkins » 13 years ago

SmartUPS 700 + monitoring + 48Ah aku + 100W odběr = víc než 10h zálohování. Odzkoušeno v praxi.
0 x

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 13 years ago

Repkins píše:SmartUPS 700 + monitoring + 48Ah aku + 100W odběr = víc než 10h zálohování. Odzkoušeno v praxi.

Ta 700 ma 2x12V, takze tam mas 2ks 48Ah aku ?
0 x

Repkins
Příspěvky: 719
Registrován: 19 years ago
Bydliště: Brno

Příspěvekod Repkins » 13 years ago

jojo. Teď jsem zkoušel i 63Ah aku. Měřil jsem to s odporovou zátěží - žárovkou. Zhruba to vychází, že každých 20Ah = cca 4-5h provozu. Původně jsem měl taky tu vizi, že vše budu napájet při výpadku přímo z baterek, ale 12V se mě zdálo málo na PoE přes delší kabel a ALCOMy jedou na 48V. A bastlit nějakej SNMP monitoring jsem nechtěl. Potřebuju prostě unifikovaný díly a profi řešení aby to bylo spolehlivý. Prakticky všechny moje APčka a rozvaděče vypadají stejně, takže nemusím přemýšlet co kde jak mám uděláno.
0 x

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 13 years ago

Jasne, rozumim. Mam ted na bodech, ktery jsou RB only vsude Meanwelly s aku, ale na par bodech potrebuju mit UPSku, tak mam u ni vzdy 2x40Ah.
Ted mam jednu cernou smartku 750 s SNMP kartou pod stolem, omylem jsem ji dal na wattmetr a zjistil, ze bere naprazdno 40W, pri dobijeni 50W, tak premyslim kam ji dam. Jestli vubec nekam.
0 x

czatlantis
Příspěvky: 316
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod czatlantis » 13 years ago

Co máš za wattmetr? nebude to spíš jen jalovina? Přijde mi blbost že by ta UPSka brala tolik - tu černou 750VA mám taky a na povrchu je jen vlažná...40W by imho topilo víc
0 x

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 13 years ago

Normalne ten kram z lidlu, muzu to zkusit pres podruznej nebo rovnou pres eonackej elmer.
Tak to zmer, kolik ti bere. Docela me to zajima.
0 x

czatlantis
Příspěvky: 316
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod czatlantis » 13 years ago

Testnu, ale teď přes víkend nejsem doma
0 x