Cílem snad je, aby to hromosvodem nebylo, pokud to jen trochu jde? Pokud to má být hromosvodem, tak to má být spojeno i s hromosvodnou soustavou a ne jen uzemněno někam do baráku, protože jistě nikdo nehcce si ten bordel tahat dovnitř a navíc měd 50 mm^2 je celkem drahá sranda.

Co se týče té vzdálenosti. Nikde hodnotu nenajdeš (pokud neberu normu řešící souběh různých druhů kabeláže, ale ta se netýká odstupu od hromosvodu). Ono se to totiž počítá vždy pro danou konkrétní situaci. Už jsem to tu někde před časem psal. Záleží na veliksoti objektu, uspořádání svodů, atd.
Ten metr nebo dva, co jsi četl, to odpovídá tomu, že když se výpočtem dojde k tomu, že izolační vzdálenost (aby nedošlo k přeskoku z hromosvodu na ten tvůj rozvod) je větší než metr, tak se obvykle přistupuje k úpravě hromosvodné soustavy tak, aby ta hodnota klesla pod metr. Metr ale platí, pokud je mezi tím jen vzduch. Pokud je mezitím zdivo, tak se to blíží těm dvěma metrům (respektive se bere o 70% víc). Ta vzdálenost ti jen má zaručit, že by nemělo dojít k přeskoku sváděného blesku na ten tvůj rozvod (pokud je celá instalace udělána dobře). V žádném případě to neznamená, že se ti na to tvoje vedení nenaindukuje hezkých pár kV při takovém souběhu.