Ochrana ETHERNETu pred prepetim
Napsal: 06 Mar 2011 09:52
Mate vyzkousenou nejakou ucinno ochranu ethernetovych portu napr. na serveru nebo switchi proti prepetim (pokud je to nekde nahore na strese)?
Fórum československých telekomunikací
https://classic.ispforum.cz/
michal.siman píše:koukal jsem na ni
http://www.lan-shop.cz/american-power-c ... et1gb-1666
tak ji asi zkusim, kampak mas pripichnuty to zemeni? na kolik do zasuvky? nebo na hromosvod (to se ale vzdy neda ze)?
hapi píše:na hromosvod se nikdy nic nepřipojuje.
Peyrak píše:no, vzhledem k tomu, že tu většina z nás děláme montáž telekomunikačních zařízení na živnost, předpokládám, že všichni ten správnej živnosťák maj, podmínkou jeho získání je §8 podle vyhlášky 50/1978, podmínkou získání tohoto je zase elektrotechnický vzdělání a pravidelné přezkušování a doškolování co 3 roky, volitelnou součástí toho je oprávnění na montáže hromosvodů. Každému kdo toto má a zná je známo co se v posledních cca 2 letech stalo v oboru hromosvodů za novinky a změny. Každýmu bych doporučil důkladně nastudovat odborné texty na http://www.kniska.eu, případně u nich absolvovat školení, které je jak teoretické, tak samozřejmě praktické, včetně různých fíglů a vychytávek, získáte tím kontakty na české kapacity v tomto oboru. Neberte to jako reklamu, ale fakt to zato stojí. Školení mám za sebou cca rok, pak jsem podle toho přestavěl všechny body a absolutně neznám odešlý karty a porty a mám klidný spaní, ať je bouřka jaká chce.
baz píše:pak jeste pouzivame takove male sede prepetove krabicky od APC, ale nevim ani kde to roste.
baz píše:nam se celkem osvedcilo tohle
http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=1531
na mista, kde puvodne lehaly porty ve switchich, pokud to bylo vedeny treba po strese mezi vytahovkama panelaku. musi se to ale samozrejme uzemnit a dat to na oba konce spoje.
Peyrak píše: Školení mám za sebou cca rok, pak jsem podle toho přestavěl všechny body a absolutně neznám odešlý karty a porty a mám klidný spaní, ať je bouřka jaká chce.
Pintero píše:baz píše:pak jeste pouzivame takove male sede prepetove krabicky od APC, ale nevim ani kde to roste.
Myslis tohle: http://wifi.aspa.cz/apc-protectnet-pro-10-100-1000basetx-rj45-z30619/
Walkeer píše:Peyrak píše: Školení mám za sebou cca rok, pak jsem podle toho přestavěl všechny body a absolutně neznám odešlý karty a porty a mám klidný spaní, ať je bouřka jaká chce.
Znememu uhodil blesk do vedlejsiho baraku nez bydli (oba baraky z roku 2008, hromosvody vporadku) a oboum doma shorelo co mohlo. Odelsa vetsina LAN portu v kompech, routerech i switchich, televize, receivery a pod... elmag. indukce je proste svine a ubranit se ji velmi obtizne.