Stránka 1 z 2

Záloha AP

Napsal: 13 Oct 2019 20:34
od ISPRider
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jak řešíte zálohu AP? Chystáme teď jeden spoj kde je potřeba napětí 48V a nějak se mi nedaří vymyslet jak jej zálohovat, podotýkám, že je to na továrním komíně, tudíž se všechno musí vejít do rozvaděče.

Děkuji za odpovědi.

Re: Záloha AP

Napsal: 13 Oct 2019 20:45
od Petr Bačina
Máš dvě možnosti. Buďto budeš mít 4 baterky, zdroje na 48V pro hlavní věci a stepdown měničem půjdeš na 24V a nebo opačně. Ještě je teda třetí možnost, nasadit Intexe nebo něco podobného, zálohovat 230V a měnit si zdroji na potřebné napětí. První dvě možnosti jsou úspornější, ta třetí je univerzální a pohodlná.
Osobně bych měl vše v rozvaděči nejlépe u země a nahoru bych vytáhl těch 48V/24V, které bych rozbočil tak, aby se nemělo co podělat. A když se něco podělá na napájení (baterka, zdroj...), tak to opravím ze země a nemusím lézt nahoru. Ale na komíně nic nemáme, takže nevím jak to dělají ostatní.

Re: Záloha AP

Napsal: 13 Oct 2019 20:52
od the.max
BKE + 4 baterky, případně + DC-DC meanwell ze 48 na 24. Baterky samozřejmě podle potřebné doby zálohy.

Re: Záloha AP

Napsal: 13 Oct 2019 21:04
od helapc
Kolik tam plánuješ AP, nebo je to jen retlansace?
Záleží i na výšce komínu.

Re: Záloha AP

Napsal: 13 Oct 2019 21:13
od Selič
Nemáte někdo zkušenost s touhle hračkou: https://www.abctech.cz/easy-dc-dc-conve ... 34014.html ?
Plánuju něco podobného - 1x Ray + 4x RBM33 AP

Re: Záloha AP

Napsal: 13 Oct 2019 22:37
od svestka
Selič píše:Nemáte někdo zkušenost s touhle hračkou: https://www.abctech.cz/easy-dc-dc-conve ... 34014.html ?
Plánuju něco podobného - 1x Ray + 4x RBM33 AP


otestováno ano, chystáme se nasadit na ostro, ale nějak není čas

Re: Záloha AP

Napsal: 13 Oct 2019 23:16
od homer
Měl jsem jeden kus a ten po pár dnech úplně kleknul, vrátili mi peníze. Ale je to už delší dobu, nevim zda třeba něco nevylepsili.

Re: Záloha AP

Napsal: 13 Oct 2019 23:48
od Gemb
Ja teda neviem...kupite si profi spoj za velke prachy a na napajanie date polsky bastel? Fungovat sice moze ale uz len z principu....

Re: Záloha AP

Napsal: 14 Oct 2019 00:04
od kure05
Od pohledu to za ty prachy nevypadá moc zázračně . . . Kuchněte to někdo a vyfoťte DPS ;-)

Re: Záloha AP

Napsal: 14 Oct 2019 00:18
od homer
je mnohem lepší poskládat to z kvalitních modulů. Stejně je tam vstup 24V, tzn. 2 baterky. Tim mam vyreseno zalohovani/napajeni 24V jedním zdrojem, pridam jeden zvysujici menic na 48V. Tech 12V nevyuzijes. K tomu TinyControl a není co řešit. Jestli Ray umí fungovat od 20V nepotřebujes ani ten zvysujici menic...

Re: Záloha AP

Napsal: 14 Oct 2019 01:21
od pixall
Ubiquiti ma v ponuke 24V a 48(54)V UPS, ktora sa zalohuje jednym 12V akumulatorom.
https://www.i4wifi.cz/cs/227971-zalozni ... j-45-cerny
Pre 48V existuje aj 150W verzia
https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=s ... stiid=3660
Je to male a pomerne levne.

Re: Záloha AP

Napsal: 14 Oct 2019 01:24
od Pelirob
Editace: oprava odkazu, dával jsem link na jiný produkt, než jsem myslel.

Novinka od Ubiquiti EdgePower 54V - výstup 54V, monitoring, zálohované jednou 12V baterií.
Bohužel dostupnost ještě není známá....

Re: Záloha AP

Napsal: 14 Oct 2019 06:43
od ef
Zdroj 150W a 300W verze:
DC/DC modul je na 4 baterie (48V) - ne na jednu, a předpokládám že to neslouží jako nabíječka baterií, jen jako vstupní rozhraní do zdroje.

Výstřižek.JPG
Výstřižek.JPG (32.92 KiB) Zobrazeno 4096 x


Zdroj 72W verze:
Je na jednu baterii (12V)

Jen pro úplnost a správnost informací.

Re: Záloha AP

Napsal: 14 Oct 2019 07:16
od svestka
ef píše:Zdroj 150W a 300W verze:
DC/DC modul je na 4 baterie (48V) - ne na jednu, a předpokládám že to neslouží jako nabíječka baterií, jen jako vstupní rozhraní do zdroje.

Výstřižek.JPG

Zdroj 72W verze:
Je na jednu baterii (12V)

Jen pro úplnost a správnost informací.


jo jo, ptal jsem se, a nemá to DC vstup :(

Re: Záloha AP

Napsal: 14 Oct 2019 07:47
od CrazyApe
Selič píše:Nemáte někdo zkušenost s touhle hračkou: https://www.abctech.cz/easy-dc-dc-conve ... 34014.html ?
Plánuju něco podobného - 1x Ray + 4x RBM33 AP


Nedoporučuji.... hruza. Jmenovite proudy které slibuji nesplňuje ani náhodou. Už při 30 st v rozvadeci po zatížení 1x siklu a 1x ray měl teplotu tak 70st.