Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Záloha AP

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
ISPRider
Příspěvky: 9
Registrován: 4 years ago

Záloha AP

Příspěvekod ISPRider » 4 years ago

Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jak řešíte zálohu AP? Chystáme teď jeden spoj kde je potřeba napětí 48V a nějak se mi nedaří vymyslet jak jej zálohovat, podotýkám, že je to na továrním komíně, tudíž se všechno musí vejít do rozvaděče.

Děkuji za odpovědi.
0 x

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 4 years ago

Máš dvě možnosti. Buďto budeš mít 4 baterky, zdroje na 48V pro hlavní věci a stepdown měničem půjdeš na 24V a nebo opačně. Ještě je teda třetí možnost, nasadit Intexe nebo něco podobného, zálohovat 230V a měnit si zdroji na potřebné napětí. První dvě možnosti jsou úspornější, ta třetí je univerzální a pohodlná.
Osobně bych měl vše v rozvaděči nejlépe u země a nahoru bych vytáhl těch 48V/24V, které bych rozbočil tak, aby se nemělo co podělat. A když se něco podělá na napájení (baterka, zdroj...), tak to opravím ze země a nemusím lézt nahoru. Ale na komíně nic nemáme, takže nevím jak to dělají ostatní.
0 x

the.max
Příspěvky: 1306
Registrován: 16 years ago
Bydliště: Sudetten land
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod the.max » 4 years ago

BKE + 4 baterky, případně + DC-DC meanwell ze 48 na 24. Baterky samozřejmě podle potřebné doby zálohy.
0 x
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.

Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.

helapc
Příspěvky: 1012
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod helapc » 4 years ago

Kolik tam plánuješ AP, nebo je to jen retlansace?
Záleží i na výšce komínu.
0 x

Uživatelský avatar
Selič
Příspěvky: 818
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Selič » 4 years ago

Nemáte někdo zkušenost s touhle hračkou: https://www.abctech.cz/easy-dc-dc-conve ... 34014.html ?
Plánuju něco podobného - 1x Ray + 4x RBM33 AP
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."

Uživatelský avatar
svestka
Příspěvky: 1423
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod svestka » 4 years ago

Selič píše:Nemáte někdo zkušenost s touhle hračkou: https://www.abctech.cz/easy-dc-dc-conve ... 34014.html ?
Plánuju něco podobného - 1x Ray + 4x RBM33 AP


otestováno ano, chystáme se nasadit na ostro, ale nějak není čas
0 x
UPDATE klienti SET internet_povolen = false WHERE po_splatnosti > 500
Lepší než výhra ve Sportce :)

homer
Příspěvky: 59
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod homer » 4 years ago

Měl jsem jeden kus a ten po pár dnech úplně kleknul, vrátili mi peníze. Ale je to už delší dobu, nevim zda třeba něco nevylepsili.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 4 years ago

Ja teda neviem...kupite si profi spoj za velke prachy a na napajanie date polsky bastel? Fungovat sice moze ale uz len z principu....
1 x

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 4 years ago

Od pohledu to za ty prachy nevypadá moc zázračně . . . Kuchněte to někdo a vyfoťte DPS ;-)
0 x

homer
Příspěvky: 59
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod homer » 4 years ago

je mnohem lepší poskládat to z kvalitních modulů. Stejně je tam vstup 24V, tzn. 2 baterky. Tim mam vyreseno zalohovani/napajeni 24V jedním zdrojem, pridam jeden zvysujici menic na 48V. Tech 12V nevyuzijes. K tomu TinyControl a není co řešit. Jestli Ray umí fungovat od 20V nepotřebujes ani ten zvysujici menic...
0 x

pixall
Příspěvky: 124
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod pixall » 4 years ago

Ubiquiti ma v ponuke 24V a 48(54)V UPS, ktora sa zalohuje jednym 12V akumulatorom.
https://www.i4wifi.cz/cs/227971-zalozni ... j-45-cerny
Pre 48V existuje aj 150W verzia
https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=s ... stiid=3660
Je to male a pomerne levne.
0 x

Pelirob
Příspěvky: 162
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod Pelirob » 4 years ago

Editace: oprava odkazu, dával jsem link na jiný produkt, než jsem myslel.

Novinka od Ubiquiti EdgePower 54V - výstup 54V, monitoring, zálohované jednou 12V baterií.
Bohužel dostupnost ještě není známá....
Naposledy upravil(a) Pelirob dne 14 Oct 2019 09:02, celkem upraveno 1 x.
0 x

ef
Příspěvky: 615
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod ef » 4 years ago

Zdroj 150W a 300W verze:
DC/DC modul je na 4 baterie (48V) - ne na jednu, a předpokládám že to neslouží jako nabíječka baterií, jen jako vstupní rozhraní do zdroje.

Výstřižek.JPG
Výstřižek.JPG (32.92 KiB) Zobrazeno 3714 x


Zdroj 72W verze:
Je na jednu baterii (12V)

Jen pro úplnost a správnost informací.
0 x

Uživatelský avatar
svestka
Příspěvky: 1423
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod svestka » 4 years ago

ef píše:Zdroj 150W a 300W verze:
DC/DC modul je na 4 baterie (48V) - ne na jednu, a předpokládám že to neslouží jako nabíječka baterií, jen jako vstupní rozhraní do zdroje.

Výstřižek.JPG

Zdroj 72W verze:
Je na jednu baterii (12V)

Jen pro úplnost a správnost informací.


jo jo, ptal jsem se, a nemá to DC vstup :(
0 x
UPDATE klienti SET internet_povolen = false WHERE po_splatnosti > 500
Lepší než výhra ve Sportce :)

CrazyApe
Příspěvky: 790
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod CrazyApe » 4 years ago

Selič píše:Nemáte někdo zkušenost s touhle hračkou: https://www.abctech.cz/easy-dc-dc-conve ... 34014.html ?
Plánuju něco podobného - 1x Ray + 4x RBM33 AP


Nedoporučuji.... hruza. Jmenovite proudy které slibuji nesplňuje ani náhodou. Už při 30 st v rozvadeci po zatížení 1x siklu a 1x ray měl teplotu tak 70st.
1 x